Ristrutturazione Casina del 1953

Ad Aria, Acqua, Geotermiche; tutto sulle PDC

Moderatori: paolo, STAFF

adrianopiugrazia
Messaggi: 3
Iscritto il: dom dic 05, 2021 4:44 pm

Ristrutturazione Casina del 1953

Messaggioda adrianopiugrazia » gio dic 23, 2021 6:20 pm

Buonasera sono Adriano,
sono in procinto di ristrutturare una casa unifamiliare del 1953 di circa 65mq. L’abitazione è composta da un bagno e 3 locali e sarà abitata da sole 2 persone, la suddetta presenta anche una cantina dalla stessa metratura, che non verrà riscaldata. La ristrutturazione prevede i seguenti interventi:
- Finestre doppio vetro basso emissivo.
- Cappotto di 12cm
- Solaio isolato con PE da 12cm
- Impianto di riscaldamento pavimento
- Un accumulatore di acqua calda sanitaria
- Un condizionatore composto da 3 split
- Un fotovoltaico da 5kw
Vorrei sapere quale tipo di pompa di calore utilizzare e il suo dimensionamento, se usarne una integrata o una per ogni impianto (sanitario, riscaldamento e condizionatore), aria/aria aria/acqua ecce cc.

Inoltre vorrei sapere se il fotovoltaico da 5kw abbinato ad un contatore da 6kw è più che sufficiente per il mantenimento degli elettrodomestici (forno induzione, lavatrice, lavastoviglie ecce cc ) --> per questa info, apro un nuovo topic nell'area Fotovoltaico?

grazie

Avatar utente
sergio&teresa
Messaggi: 2005
Iscritto il: mer giu 24, 2009 10:29 pm

Re: Ristrutturazione Casina del 1953

Messaggioda sergio&teresa » gio dic 23, 2021 10:34 pm

6 kW al contatore basteranno senza problemi.

La casa sarà molto ben isolata, e dalla lista che fai a me pare che il riscaldamento a pavimento e gli split per il condizionamento siano un po' un doppione.... con entrambi puoi decidere di fare sia riscaldamento che raffrescamento: se fai tutto con radiante ti serve una piccola pdc aria/acqua, se fai tutto con gli split ti serve una piccola pdc aria/aria (e dovrai fare acs con un modulo a parte in questo caso).

La casa è abbastanza piccola, secondo me entrambi non ti servono....
Segui il mio impianto su Portalsole:
Liveplant3

spider61
Messaggi: 104
Iscritto il: lun gen 11, 2010 11:25 pm

Re: Ristrutturazione Casina del 1953

Messaggioda spider61 » sab dic 25, 2021 9:36 pm

Sicuro di aver bisogno del riscaldamento a pavimento? che classe e quanti kWh a mq , vengono fuori dal progetto?
65mq con cappotto , tetto e infissi nuovi, ti basta un fiammifero per scaldarla .

adrianopiugrazia
Messaggi: 3
Iscritto il: dom dic 05, 2021 4:44 pm

Re: Ristrutturazione Casina del 1953

Messaggioda adrianopiugrazia » lun gen 10, 2022 7:01 pm

Buonasera,
grazie mille per le risposta,
la scelta è quella di dividere gli impianti, per una maggior sicurezza, anche se remota non vorremmo trovarci con l'unica PDC guasta e quindi con casa fredda. la casa è del 1953 ma verrà fatto un cappotto e verranno installate finestre doppio vetro basso emissivo.
vista la metratura e la zona (provincia di Milano) che tipo di PDC aria/acqua potreste consigliare e quale dimensionamento?
l'acqua sanitaria verrà gestita dalla suddetta.

grazie

STAFF
Site Admin
Messaggi: 1850
Iscritto il: mar nov 27, 2007 7:44 pm
Contatta:

Re: Ristrutturazione Casina del 1953

Messaggioda STAFF » lun gen 10, 2022 9:22 pm

Basta sicuramente una 4 kW, ma si potrebbe arrivare a 6 mantenendo comunque una buona efficienza e un sovradimensionamento contenuto.
Un tecnico poco esperto potrebbe suggerire una 8 e se qualcuno ti offre una taglia ancora superiore cerca di evitarlo perche sarebbe un incapace e probabilmente farebbe danni su tutto il resto.ù

Mi permetto di consigliarti il triplo vetro perche costa davvero poco di più ma garantisce una qualita del serramento davvero molto superiore.

adrianopiugrazia
Messaggi: 3
Iscritto il: dom dic 05, 2021 4:44 pm

Re: Ristrutturazione Casina del 1953

Messaggioda adrianopiugrazia » mer mar 23, 2022 1:01 pm

Ciao a tutti,
grazie mille per le risposte,
tra una cosa e l'altra la situazione è cambiata.
non abbiamo più la possibilità di fare il cappotto a causa della distanza ravvicinata con il vicino.
escludo la possibilità di farlo solo su parte della casa o di fare il cappotto interno(per evitare ponti termici).

di conseguenza non sappiamo se ha senso procedere al cambio degli infissi e al riscaldamento a pavimento.

senza un cappotto, in una casa da 65mq ha senso fare un riscaldamento a pavimento con pdc?
o si lascia il classico radiatore con acqua a 60°

grazie

Avatar utente
sergio&teresa
Messaggi: 2005
Iscritto il: mer giu 24, 2009 10:29 pm

Re: Ristrutturazione Casina del 1953

Messaggioda sergio&teresa » mer mar 23, 2022 11:20 pm

Secondo me si, sia gli infissi che il riscaldamento a pavimento, che non conveniva con il cappotto per via del bassissimo fabbisogno che avrebbe avuto una casa così piccola: dato che il fabbisogno sarà più alto a me sembra una scelta corretta.
Segui il mio impianto su Portalsole:
Liveplant3


Torna a “Pompe Di Calore”



Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 10 ospiti