Capacità di scambio serpentine HYC

Ad Aria, Acqua, Geotermiche; tutto sulle PDC

Moderatori: paolo, STAFF

Avatar utente
GuglielmoElT
Messaggi: 87
Iscritto il: lun mar 19, 2012 6:24 pm

Capacità di scambio serpentine HYC

Messaggioda GuglielmoElT » gio dic 19, 2013 11:49 pm

Mi interessa sapere i valori di scambio delle serpentine dell'Hybridcube 544/32/0 P versione 2013. Nell'edizione 2012 del listino Rotex, c'erano le caratteristiche dei vari prodotti compreso i valori di scambio delle serpentine dei Sanicube/Hybridcube. Nell'edizione attuale questi valori non ci sono. Facendo una valutazione spannometrica prendendo a riferimento i valori dei modelli precedenti, i seguenti valori potrebbero essere giusti?
Serpentina ACS: 27,9 litri - 5,8 mq - 2790 w/k
Serpentina di carico: 18,5 litri - 3,8 mq - 1800w/k
Serpentina integrazione (quella piccola): 2,3 litri - 0,5 mq - 280 w/k
Serpentina solare a pressione: 12,5 litri - 1,7 mq - 1100 w/k
Casa in zona E, GG 2364, Irradianza 253, -21° Est.
Impianto FV 3,9 Kw, 17 pannelli LDK, inverter Power-One Aurora
ACS nel bagno + distante con Nuos Evo Split

Torna a “Pompe Di Calore”



Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 5 ospiti