sergio&teresa ha scritto:Non l'ho mica capito questo schema....
BIGUD ha scritto:Buongiorno,in effetti anch'io non ho ben capito lo schema...
Mi rendo conto di aver spiegato solo l'idraulica ma non la regolazione e quindi il funzionamento.
Il circuito fatto in questo modo fa si che la PDC riscaldi il ritorno dall'impianto di riscaldamento alla caldaia... se la T in ingresso alla caldaia è ad una T che gia soddisfa la climatica della caldaia , questa non si accendera' e la casa sarà riscaldata dalla sola PDC.
La climatica della PDC va tarata con una curva piuttosto piatta ( es. +30°@15, +38°@0 ) mentre la climatica della caldaia va scelta in base alle esigenze abitative ( per esempio curva 1.8 che offre una mandata di 40 gradi a 0 esterni.)
Seguendo l'esempio indicato, se la T esterna fosse di 0 gradi la PDC produrrebbe acqua a 38 gradi e la caldaia riscalderebbe solo per il differenziale mancante alla sua climatica. ( 2°C x arrivare a 40 )
Se la temperatura esterna scendesse ulteriormente sotto questo valore si otterrebbe che la PDC man mano si spegne perche la pendenza della curva climatica della caldaia è molto piu marcata e di conseguenza la PDC si trova a lavorare con il ritorno del riscaldamento ad una temperatura che gia soddisfa i requisiti climatici della PDC.
In pratica si ottiene che con temperature esterne miti funziona solo la PDC, poi si ha una zona stretta dove funzionano entrambe e sotto quella zona il funzionamento sarà solo della caldaia.
La "zona stretta" dove funzionano entrambe è legata oltre ai settaggi delle climatiche, al delta T di funzionamento dell'impianto di riscaldamento ( differenziale tra la T di mandata e quella di ritorno ai termosifoni )
Mi piacerebbe molto che Sergio ( che è un matematico di quelli veri...
) possa tradurre in una rappresentazione grafica questa cosa che ho scritto cosi da renderla piu chiara a chiunque.
Sotto posto la foto dell'impianto che ho fatto proprio questa sera.... il collaudo è stato fatto ieri e sono davvero molto soddisfatto di questa interpretazione idraulica.
In effetti si tratta della stessa soluzione di Maurizio ma ribaltata ( in quella di Maurizio
la caldaia riscalda la mandata della PDC .... e di conseguenza il generatore principale è la PDC.... , questa è piu adatta in una situazione dove la PDC fa solo da integrazione alla caldaia che rimane il generatore principale.