Re: Pompa calore radiatori alluminio

Inviato: sab apr 21, 2018 8:59 pm
da sergio&teresa
Non so quanto potrà essere il tuo consumo.... non si può fare quel conto così, in certe giornate potrà essere quello, in giornate più calde sarà più basso.... l'importante è iniziare a capire il concetto di utilizzare più ore di funzionamento per sfruttare l'inerzia della casa, poi il costo dipende da quanto sarà il fabbisogno.... non si può dire con un numero fisso tirato fuori chissà da dove.

Se sei così preoccupato.... prendi una caldaietta qualunque e vivi sereno....

Re: Pompa calore radiatori alluminio

Inviato: dom apr 22, 2018 6:37 am
da antoniocz
Ok grazie mille, alla fine non penso dovrei avere problemi perché comunque dove ho potuto ho aumentato le batterie,
Poi secondo me non è nemmeno una casa fredda, perché in pieno inverno chiusa non ancora abitata e con fuori circa 8 gradi esterni all’interno il termostato segnava 17 gradi

Re: Pompa calore radiatori alluminio

Inviato: lun apr 23, 2018 6:54 am
da STAFF
antoniocz ha scritto:Quindi se lei allo spunto consuma 2.31 kW, ipotizzando che si stabilizza ad 1,8 Kw x 12 ore sono 21,60 kWh x 0.20= 4,32€ sarebbe il mio consumo?



Scusa... ma come fai a dire che il consumo si stabilizza a 1.8 ?

1.8 con COP 4 sono piu di 7 kw di potenxza termica.... ci scaldi una classe G 120 mq. a Gennaio con quella potenza...

Le PDC modulano e possono scnedere tantissimo di potenza... la HPSU Compact arriva sotto i 400 watt.
Il consumo sara in funzione della T di mandata impostata dalla climatica e questa sara scelta in base alle caratteristiche dell'abitazione e della zona climatica.

Non hai le idee chiare... per questo sei preoccupato.

Re: Pompa calore radiatori alluminio

Inviato: lun apr 23, 2018 9:01 am
da antoniocz
Faccio un ipotesi, se allo spunto consuma 2.30 Kw bisogna vedere entro quanto tempo modula e quanto consuma.

Re: Pompa calore radiatori alluminio

Inviato: lun apr 23, 2018 8:22 pm
da antoniocz
stavo facendo due conti e secondo me x 90 mq ( 45 a piano ) una 8 Kw e’ grande, secondo me con una 6 Kw andrei benissimo, voi cosa consigliate?, anche perché confrontando i dati tecnici:
-aria esterna + 7 °C / b.u. + 6°C, acqua 45 - 40 °C la potenza è la seguente 5,76 kw della taglia da 6 contro i 7,36 kw della taglia 8.
-aria esterna b.s. + 2 °C / b.u. +1 °C, acqua 45 - 40 °C la potenza è la seguente 3,70 kw della taglia da 6 contro i 3,90 kw della taglia 8.

Re: Pompa calore radiatori alluminio

Inviato: lun apr 23, 2018 9:16 pm
da sergio&teresa
Per me più potenza hai meglio è per T di mandata medie a T fredde, componentistica e compressore sono più carrozzati e comunque tengono bene il minimo se dovessi avere T esterne più miti.

Re: Pompa calore radiatori alluminio

Inviato: mar apr 24, 2018 5:39 am
da antoniocz
Quest inverno ha fatto un ondata di gelo x 7 giorni e di giorno non si è raggiunto mai lo 0, siamo arrivati a toccare i 2 gradi massimo a mare, poi tra le due schede tecniche se si confrontano i dati non c’e’ Molta differenza bhu

Re: Pompa calore radiatori alluminio

Inviato: gio apr 26, 2018 4:36 pm
da antoniocz
Possibile che il Termo tecnico ha valutato che a 7 gradi le dispersioni di tutta casa sono 4,5 kW? Mi sembrano eccessivi