problemi pompa di calore

Ad Aria, Acqua, Geotermiche; tutto sulle PDC

Moderatori: paolo, STAFF

luigig
Messaggi: 24
Iscritto il: ven dic 22, 2017 1:25 pm

problemi pompa di calore

Messaggioda luigig » gio feb 07, 2019 2:59 pm

Buona sera ho bisogno di un aiuto, nel modificare un parametro nella pompa di calore daikin inavvertitamente ho disinserito la sonda esterna prolungata e non riesco piu' a ripristinarla qualcuno mi puo' aiutare grazie

STAFF
Site Admin
Messaggi: 1850
Iscritto il: mar nov 27, 2007 7:44 pm
Contatta:

Re: problemi pompa di calore

Messaggioda STAFF » gio feb 07, 2019 5:42 pm

Dovrebbbe essere documentato sul manuale quale è il parametro che attiva la sonda esterna...

Fammi sapere...

luigig
Messaggi: 24
Iscritto il: ven dic 22, 2017 1:25 pm

Re: problemi pompa di calore

Messaggioda luigig » gio feb 07, 2019 8:03 pm

Questo pomeriggio ho letto diverse volte il manuale ma non sono riuscito ha capire come fare

Avatar utente
sergio&teresa
Messaggi: 2005
Iscritto il: mer giu 24, 2009 10:29 pm

Re: problemi pompa di calore

Messaggioda sergio&teresa » gio feb 07, 2019 11:25 pm

Daikin quale?
Segui il mio impianto su Portalsole:
Liveplant3

luigig
Messaggi: 24
Iscritto il: ven dic 22, 2017 1:25 pm

Re: problemi pompa di calore

Messaggioda luigig » ven feb 08, 2019 8:23 am

Buon giorno la pompa di calore e' Daikin Altherma EHBH04CB V3

Avatar utente
sergio&teresa
Messaggi: 2005
Iscritto il: mer giu 24, 2009 10:29 pm

Re: problemi pompa di calore

Messaggioda sergio&teresa » sab feb 09, 2019 12:19 am

Se è la ibrida, dovrebbe essere nel menu installatore, sotto Layout di sistema ----> Opzioni
Segui il mio impianto su Portalsole:
Liveplant3

luigig
Messaggi: 24
Iscritto il: ven dic 22, 2017 1:25 pm

Re: problemi pompa di calore

Messaggioda luigig » sab feb 09, 2019 9:03 am

Tutto sistemato grazie per la vostra disponibilità


Torna a “Pompe Di Calore”



Chi c’è in linea

Visitano il forum: Bing [Bot], Google [Bot] e 12 ospiti