14 A, ovvero 3.08 kW.
Il conteggio elettrico della mia è preciso, quello termico invece no.... le sonde hanno un offset di 0.6-0.7 gradi delle sonde in uscita pdc e caldaia rispetto a quella di ingresso pdc che non riesco a togliere, quindi l'energia termica che mi dà è sovrastimata.
daikin altherma 3h - impostazioni
- sergio&teresa
- Messaggi: 2005
- Iscritto il: mer giu 24, 2009 10:29 pm
Re: daikin altherma 3h - impostazioni
Ultima modifica di sergio&teresa il gio gen 07, 2021 12:04 am, modificato 1 volta in totale.
Segui il mio impianto su Portalsole:
Liveplant3
Liveplant3
Re: daikin altherma 3h - impostazioni
Immaginavo una cosa del genere, per la corrente elettrica è sufficiente un amperometro, è sulla resa in calore che in effetti dubitavo.
Non so se esistono accrocchi per rilevare dati più precisi.
Ho visto il tuo e gli altri impianti online, non sapevo se certi dati dipendevano dal sw della pdc o dagli altri apparecchi.
Comunque avrei piacere di condividere anche i miei dati assieme ai vostri.
Devo solo capire un pò di dettagli sugli apparecchi da inserire nel mio impianto. Devo leggere meglio le info già sul sito e studiare un pò.
Tornando al COP: questi giorni, prendendo i dati nudi e crudi dalla pdc, facendo pedestremente calore-prodotto/kwh, ottengo un valore di 3,5
Le temperature esterne sono tra i 2 e 5 (abbastanza basse nella durata, rispetto agli ultimi 6 anni, da quando abito qui)
Nei prox giorni sono previste temp ancora inferiori: volevo provare ad abbassare un poco l'assorbimento max (lavorando sugli A come mi avevi suggerito) per provare a capire il limite tra risparmio elettrico e resa della pdc.
Ho piacere nel ribadire che questo sito-forum è molto utile. Siete molto disponibili e "navigando" si trovano info e consigli davvero utili.
Grazie
Non so se esistono accrocchi per rilevare dati più precisi.
Ho visto il tuo e gli altri impianti online, non sapevo se certi dati dipendevano dal sw della pdc o dagli altri apparecchi.
Comunque avrei piacere di condividere anche i miei dati assieme ai vostri.
Devo solo capire un pò di dettagli sugli apparecchi da inserire nel mio impianto. Devo leggere meglio le info già sul sito e studiare un pò.
Tornando al COP: questi giorni, prendendo i dati nudi e crudi dalla pdc, facendo pedestremente calore-prodotto/kwh, ottengo un valore di 3,5
Le temperature esterne sono tra i 2 e 5 (abbastanza basse nella durata, rispetto agli ultimi 6 anni, da quando abito qui)
Nei prox giorni sono previste temp ancora inferiori: volevo provare ad abbassare un poco l'assorbimento max (lavorando sugli A come mi avevi suggerito) per provare a capire il limite tra risparmio elettrico e resa della pdc.
Ho piacere nel ribadire che questo sito-forum è molto utile. Siete molto disponibili e "navigando" si trovano info e consigli davvero utili.
Grazie
- sergio&teresa
- Messaggi: 2005
- Iscritto il: mer giu 24, 2009 10:29 pm
Re: daikin altherma 3h - impostazioni
Grazie!
Attenzione a non abbassare troppo perchè devi fare (a differenza mia) anche l'acs.
Attenzione a non abbassare troppo perchè devi fare (a differenza mia) anche l'acs.
Segui il mio impianto su Portalsole:
Liveplant3
Liveplant3
Re: daikin altherma 3h - impostazioni
Infatti.
Tra l'altro è il ciclo antilegionella quello che richiede più risorse.
Per abbassare i consumi, il tecnico tolse l'attivazione del riscaldatore di riserva.
Riusciva a fare ACS ma abortiva il ciclo.
Tra l'altro è il ciclo antilegionella quello che richiede più risorse.
Per abbassare i consumi, il tecnico tolse l'attivazione del riscaldatore di riserva.
Riusciva a fare ACS ma abortiva il ciclo.
Re: daikin altherma 3h - impostazioni
tutto sommato mi sembra di aver trovato una discreta configurazione: ho limitato il consumo a 14 A (sono poco meno di 3,1 KW di assorbimento max)
e riscaldatore di riserva a 0,8 KW (c'è anche un riscaldatore di riserva2 che ho disattivato)
Inoltre ho attivato la modulazione con un range di 2 gradi.
Monitorata in questi 5 gioni freddi (sostalziamente la temp ext è sempre rimasta tra -0.5° e +3°) la macchina non ha avuto nessun fenomeno di spegni/accendi. I consumi elettrici complessivi sono abbastanza alti (ma stando intorno allo zero esterno la macchina è in funzione 18-20 ore al giorno), con un COP medio di circa 3,5 (utilizzando i dati della macchina).
acs e ciclo disinfezione sono stati portati a termine senza problemi.
In teroria, soprattutto per il ciclo antilegionella, dovrei però verificare quanto incidono queste impostazioni sulla durata, per capire se ho un risparmio o un maggior consumo.
A tal proposito ho notato solo che prima (senza limitazioni sul consumo), entravano in funzione contemporaneamente compressore e riscaldatore di riserva.
Ora, invece, ad un certo punto, si spegne il compressore e porta a termine il ciclo usando solo il riscaldatore di riserva.
Aspetto che le temperature tornino a livelli "normali" per la zona (3 - 4 gradi in più) per vedere se confermare le impressioni
e riscaldatore di riserva a 0,8 KW (c'è anche un riscaldatore di riserva2 che ho disattivato)
Inoltre ho attivato la modulazione con un range di 2 gradi.
Monitorata in questi 5 gioni freddi (sostalziamente la temp ext è sempre rimasta tra -0.5° e +3°) la macchina non ha avuto nessun fenomeno di spegni/accendi. I consumi elettrici complessivi sono abbastanza alti (ma stando intorno allo zero esterno la macchina è in funzione 18-20 ore al giorno), con un COP medio di circa 3,5 (utilizzando i dati della macchina).
acs e ciclo disinfezione sono stati portati a termine senza problemi.
In teroria, soprattutto per il ciclo antilegionella, dovrei però verificare quanto incidono queste impostazioni sulla durata, per capire se ho un risparmio o un maggior consumo.
A tal proposito ho notato solo che prima (senza limitazioni sul consumo), entravano in funzione contemporaneamente compressore e riscaldatore di riserva.
Ora, invece, ad un certo punto, si spegne il compressore e porta a termine il ciclo usando solo il riscaldatore di riserva.
Aspetto che le temperature tornino a livelli "normali" per la zona (3 - 4 gradi in più) per vedere se confermare le impressioni
- sergio&teresa
- Messaggi: 2005
- Iscritto il: mer giu 24, 2009 10:29 pm
Re: daikin altherma 3h - impostazioni
Sull'acs non so dirti perchè io non la faccio a pdc. La cosa della modulazione a 2 gradi la devo provare anche io, attualmente ho la modulazione attivata ma con il range di default, che da manuale dovrebbe essere 5 gradi, e forse è troppo.
Segui il mio impianto su Portalsole:
Liveplant3
Liveplant3
Re: daikin altherma 3h - impostazioni
Si, di default propone 5 gradi.
Sul manuale c'è anche scritto di alzare la curva climatica di conseguenza, attivando la modulazione.
Allora ho pensato di provare ad impostare 2 gradi lasciando però invariata la climatica.
Non mi sembra lavori male e quindi nn l'ho più toccata.
(Può essere che fosse leggermente alta la curva)
Sul manuale c'è anche scritto di alzare la curva climatica di conseguenza, attivando la modulazione.
Allora ho pensato di provare ad impostare 2 gradi lasciando però invariata la climatica.
Non mi sembra lavori male e quindi nn l'ho più toccata.
(Può essere che fosse leggermente alta la curva)