Il ragionamento che ho portato avanti è il seguente:
-180 sacchetti di pellet consumati a stagione (pellet da 15 kg con potere calorifero di 5 kwh termici ogni kg da scheda prodotto)
-120 giorni/anno di funzionamento caldaia, per difetto( in realtà dovrebbero essere 140/150 gg)
-14 ore/giorno continuative di funzionamento(dalle 6 alle 20)
Calcolando 180x15= 2700 kg x 5 kwh termici=13500 kwh termici
13500 kwh termici: 120 giorni/anno= 112.5 kwh termici/giorno
112.5 kwh termici/giorno:14 ore/giorno= 8.03 kwh termici per ogni ora di funzionamento
Quindi la pdc dovrà avere 8kw di potenza?
Sarei lieto di avere la vostra opinione in merito al ragionamento fatto, e accetterò qualsiasi insulto

P.S. mi sono dimenticato di aggiungere un altra informazione importante:
la caldaia a pellet funziona su termosifoni in alluminio con temperatura impostata a 50° ma sul display la temperatura che raggiunge è di circa 48/49°