Buonasera sono Adriano,
sono in procinto di ristrutturare una casa unifamiliare del 1953 di circa 65mq. L’abitazione è composta da un bagno e 3 locali e sarà abitata da sole 2 persone, la suddetta presenta anche una cantina dalla stessa metratura, che non verrà riscaldata. La ristrutturazione prevede i seguenti interventi:
- Finestre doppio vetro basso emissivo.
- Cappotto di 12cm
- Solaio isolato con PE da 12cm
- Impianto di riscaldamento pavimento
- Un accumulatore di acqua calda sanitaria
- Un condizionatore composto da 3 split
- Un fotovoltaico da 5kw
Vorrei sapere quale tipo di pompa di calore utilizzare e il suo dimensionamento, se usarne una integrata o una per ogni impianto (sanitario, riscaldamento e condizionatore), aria/aria aria/acqua ecce cc.
Inoltre vorrei sapere se il fotovoltaico da 5kw abbinato ad un contatore da 6kw è più che sufficiente per il mantenimento degli elettrodomestici (forno induzione, lavatrice, lavastoviglie ecce cc ) --> per questa info, apro un nuovo topic nell'area Fotovoltaico?
grazie
Ristrutturazione Casina del 1953
-
- Messaggi: 3
- Iscritto il: dom dic 05, 2021 4:44 pm
- sergio&teresa
- Messaggi: 2005
- Iscritto il: mer giu 24, 2009 10:29 pm
Re: Ristrutturazione Casina del 1953
6 kW al contatore basteranno senza problemi.
La casa sarà molto ben isolata, e dalla lista che fai a me pare che il riscaldamento a pavimento e gli split per il condizionamento siano un po' un doppione.... con entrambi puoi decidere di fare sia riscaldamento che raffrescamento: se fai tutto con radiante ti serve una piccola pdc aria/acqua, se fai tutto con gli split ti serve una piccola pdc aria/aria (e dovrai fare acs con un modulo a parte in questo caso).
La casa è abbastanza piccola, secondo me entrambi non ti servono....
La casa sarà molto ben isolata, e dalla lista che fai a me pare che il riscaldamento a pavimento e gli split per il condizionamento siano un po' un doppione.... con entrambi puoi decidere di fare sia riscaldamento che raffrescamento: se fai tutto con radiante ti serve una piccola pdc aria/acqua, se fai tutto con gli split ti serve una piccola pdc aria/aria (e dovrai fare acs con un modulo a parte in questo caso).
La casa è abbastanza piccola, secondo me entrambi non ti servono....
Segui il mio impianto su Portalsole:
Liveplant3
Liveplant3
Re: Ristrutturazione Casina del 1953
Sicuro di aver bisogno del riscaldamento a pavimento? che classe e quanti kWh a mq , vengono fuori dal progetto?
65mq con cappotto , tetto e infissi nuovi, ti basta un fiammifero per scaldarla .
65mq con cappotto , tetto e infissi nuovi, ti basta un fiammifero per scaldarla .
-
- Messaggi: 3
- Iscritto il: dom dic 05, 2021 4:44 pm
Re: Ristrutturazione Casina del 1953
Buonasera,
grazie mille per le risposta,
la scelta è quella di dividere gli impianti, per una maggior sicurezza, anche se remota non vorremmo trovarci con l'unica PDC guasta e quindi con casa fredda. la casa è del 1953 ma verrà fatto un cappotto e verranno installate finestre doppio vetro basso emissivo.
vista la metratura e la zona (provincia di Milano) che tipo di PDC aria/acqua potreste consigliare e quale dimensionamento?
l'acqua sanitaria verrà gestita dalla suddetta.
grazie
grazie mille per le risposta,
la scelta è quella di dividere gli impianti, per una maggior sicurezza, anche se remota non vorremmo trovarci con l'unica PDC guasta e quindi con casa fredda. la casa è del 1953 ma verrà fatto un cappotto e verranno installate finestre doppio vetro basso emissivo.
vista la metratura e la zona (provincia di Milano) che tipo di PDC aria/acqua potreste consigliare e quale dimensionamento?
l'acqua sanitaria verrà gestita dalla suddetta.
grazie
Re: Ristrutturazione Casina del 1953
Basta sicuramente una 4 kW, ma si potrebbe arrivare a 6 mantenendo comunque una buona efficienza e un sovradimensionamento contenuto.
Un tecnico poco esperto potrebbe suggerire una 8 e se qualcuno ti offre una taglia ancora superiore cerca di evitarlo perche sarebbe un incapace e probabilmente farebbe danni su tutto il resto.ù
Mi permetto di consigliarti il triplo vetro perche costa davvero poco di più ma garantisce una qualita del serramento davvero molto superiore.
Un tecnico poco esperto potrebbe suggerire una 8 e se qualcuno ti offre una taglia ancora superiore cerca di evitarlo perche sarebbe un incapace e probabilmente farebbe danni su tutto il resto.ù
Mi permetto di consigliarti il triplo vetro perche costa davvero poco di più ma garantisce una qualita del serramento davvero molto superiore.
-
- Messaggi: 3
- Iscritto il: dom dic 05, 2021 4:44 pm
Re: Ristrutturazione Casina del 1953
Ciao a tutti,
grazie mille per le risposte,
tra una cosa e l'altra la situazione è cambiata.
non abbiamo più la possibilità di fare il cappotto a causa della distanza ravvicinata con il vicino.
escludo la possibilità di farlo solo su parte della casa o di fare il cappotto interno(per evitare ponti termici).
di conseguenza non sappiamo se ha senso procedere al cambio degli infissi e al riscaldamento a pavimento.
senza un cappotto, in una casa da 65mq ha senso fare un riscaldamento a pavimento con pdc?
o si lascia il classico radiatore con acqua a 60°
grazie
grazie mille per le risposte,
tra una cosa e l'altra la situazione è cambiata.
non abbiamo più la possibilità di fare il cappotto a causa della distanza ravvicinata con il vicino.
escludo la possibilità di farlo solo su parte della casa o di fare il cappotto interno(per evitare ponti termici).
di conseguenza non sappiamo se ha senso procedere al cambio degli infissi e al riscaldamento a pavimento.
senza un cappotto, in una casa da 65mq ha senso fare un riscaldamento a pavimento con pdc?
o si lascia il classico radiatore con acqua a 60°
grazie
- sergio&teresa
- Messaggi: 2005
- Iscritto il: mer giu 24, 2009 10:29 pm
Re: Ristrutturazione Casina del 1953
Secondo me si, sia gli infissi che il riscaldamento a pavimento, che non conveniva con il cappotto per via del bassissimo fabbisogno che avrebbe avuto una casa così piccola: dato che il fabbisogno sarà più alto a me sembra una scelta corretta.
Segui il mio impianto su Portalsole:
Liveplant3
Liveplant3
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 0 ospiti