STAFF ha scritto:alfiospitaleri ha scritto:..
Vorrei confrontarmi e chiedere consigli.
Grazie
Chiedi pure qua.
Ok. Grazie.
Ho installato di recente una PdC Daikin Altherma 3 Echo2 8 KW in sostituzione della caldaia a gas e questo è il primo inverno elettrico.
Premetto alcuni dati relativi alla casa :
- Zona D 1936 gg. In provincia di Roma ultimata nel 2009;
- Mq. 165 su 2 piani con impianto a pavimento e casa abbastanza isolata con doppia parete con 5 cm sughero in mezzo, tetto in latero cemento con 7 cm di isolamento ventilato.
- Fabbisogno termico di 14.961 Kwh/anno calcolato con la media dei consumi di gas relativi ai 14 anni precedenti (1443 mc/anno);
Bene. Ho iniziato impostando una temperatura fissa di mandata a 35° con impianto acceso 24H.
La prima cosa che ho notato è che già subito all’uscita dell’unità interna la temperatura di mandata è inferiore di circa 9-10° rispetto alla T impostata anche quando ma macchina lavora a regime con un delta T di 5°.
Mi chiedo se è normale. Non ricordo che con la caldaia fosse così. Penso che ciò incida sui consumi che ad oggi si attestano in media sui 20 Kwh/giorno con punte di 38 Kwh in questi ultimi giorni più freddi. (-2° T esterna).
Cercavo FCattaneo in quanto ha la stessa macchina, più o meno le stesse temperature, impianto con termosifoni, casa di 140 mq. e il su consumo, da quello che vedo sull’impianto visionabile in rete sono molto più bassi.
Grazie a a tutti per gli eventuali consigli.