Pagina 1 di 1

DAIKIN ALTHERMA 3 ECHO2

Inviato: gio gen 26, 2023 10:52 am
da alfiospitaleri
Buongiorno sono nuovo nel forum e avendo installato da poco una Daikin Altherma 3 Echo2 R32, vorrei sapere di chi è l'impianto a questo link:

http://www.portalsole.it/fotovoltaico_pdc_online.php

Vorrei confrontarmi e chiedere consigli.
Grazie

Re: DAIKIN ALTHERMA 3 ECHO2

Inviato: gio gen 26, 2023 11:03 pm
da sergio&teresa
E' quello di @fcattaneo

Re: DAIKIN ALTHERMA 3 ECHO2

Inviato: ven gen 27, 2023 6:31 am
da alfiospitaleri
sergio&teresa ha scritto:E' quello di @fcattaneo

Ok. Grazie

Re: DAIKIN ALTHERMA 3 ECHO2

Inviato: lun gen 30, 2023 4:41 pm
da STAFF
alfiospitaleri ha scritto:..
Vorrei confrontarmi e chiedere consigli.
Grazie



Chiedi pure qua. ;)

Re: DAIKIN ALTHERMA 3 ECHO2

Inviato: mar feb 07, 2023 6:11 am
da alfiospitaleri
STAFF ha scritto:
alfiospitaleri ha scritto:..
Vorrei confrontarmi e chiedere consigli.
Grazie



Chiedi pure qua. ;)

Ok. Grazie.
Ho installato di recente una PdC Daikin Altherma 3 Echo2 8 KW in sostituzione della caldaia a gas e questo è il primo inverno elettrico.
Premetto alcuni dati relativi alla casa :
- Zona D 1936 gg. In provincia di Roma ultimata nel 2009;
- Mq. 165 su 2 piani con impianto a pavimento e casa abbastanza isolata con doppia parete con 5 cm sughero in mezzo, tetto in latero cemento con 7 cm di isolamento ventilato.
- Fabbisogno termico di 14.961 Kwh/anno calcolato con la media dei consumi di gas relativi ai 14 anni precedenti (1443 mc/anno);
Bene. Ho iniziato impostando una temperatura fissa di mandata a 35° con impianto acceso 24H.
La prima cosa che ho notato è che già subito all’uscita dell’unità interna la temperatura di mandata è inferiore di circa 9-10° rispetto alla T impostata anche quando ma macchina lavora a regime con un delta T di 5°.
Mi chiedo se è normale. Non ricordo che con la caldaia fosse così. Penso che ciò incida sui consumi che ad oggi si attestano in media sui 20 Kwh/giorno con punte di 38 Kwh in questi ultimi giorni più freddi. (-2° T esterna).
Cercavo FCattaneo in quanto ha la stessa macchina, più o meno le stesse temperature, impianto con termosifoni, casa di 140 mq. e il su consumo, da quello che vedo sull’impianto visionabile in rete sono molto più bassi.
Grazie a a tutti per gli eventuali consigli.

Re: DAIKIN ALTHERMA 3 ECHO2

Inviato: mer feb 15, 2023 11:36 pm
da sergio&teresa
Se in media fai 20 kWh elettrici al giorno, metti con un COP medio (abbastanza basso) di 3, sarebbero 60 kWh termici al giorno, ovvero circa 11.000 kWh/anno se consideri una stagione di riscaldamento di 180 giorni, che non è nemmeno il tuo caso visto che stai in zona D. Direi che sei abbastanza in linea...

Re: DAIKIN ALTHERMA 3 ECHO2

Inviato: mar feb 28, 2023 8:41 pm
da STAFF
alfiospitaleri ha scritto:

...

- Fabbisogno termico di 14.961 Kwh/anno calcolato con la media dei consumi di gas relativi ai 14 anni precedenti (1443 mc/anno);
....
La prima cosa che ho notato è che già subito all’uscita dell’unità interna la temperatura di mandata è inferiore di circa 9-10° rispetto alla T impostata anche quando ma macchina lavora a regime con un delta T di 5°.

Cercavo FCattaneo in quanto ha la stessa macchina, più o meno le stesse temperature, impianto con termosifoni, casa di 140 mq. e il su consumo, da quello che vedo sull’impianto visionabile in rete sono molto più bassi.

.


Premesso che non ho capito cosa significhi 9-10 gradi meno alla T impostata... dato che è impostata 35 gradi non ha senso...

La mia casa consumava in gas 1000 - 1100 mc di metano .. ci sta che con la PDC consumi meno della sua che aveva consumi di oltre 1400 mc di metano.

F.