ciao,
ho un locale di circa 35m2 dove ho sia una pompa di calore/condizionatore della ARGO (4,5 kW , COP 4,86) che dei termoconvettori a GPL (0,75E/litro).
Considerando che per la corrente ho un contratto ALTRI USI (tariffa BTA03) volevo calcolare se mi conviene usare la pompa di calore o i termoconvettori. Zona vicino a Torino.
Qualcuno mi può aiutare con dei suggerimenti per fare il calcolo ?
grazie mille
Scelta uso tra pompa di calore o termoconvettore GPL
Re: Scelta uso tra pompa di calore o termoconvettore GPL
renatomi ha scritto:ciao,
Qualcuno mi può aiutare con dei suggerimenti per fare il calcolo ?
grazie mille
Per fare un calcolo occorre sapere il COP medio stagionale.. dato impossibile da avere con precisione ma ipotizzabile a grandi linee.
Se consideri un COP medio stagionale di 2.5 ( esageratamente conservativo ) puoi dedurre che 70 Kwh termici ti costano 28 Kwh elettrici ( circa 5,6 euro ) di elettricita.
70 kwh termici sono producibili bruciando 10 Lt di GPL.
Per quanto riguarda il GPL non c'e' storia.. le PDC vincono sempre.
Sono ormai concorrenziali con il Metano.
Ciao,
F.
Re: Scelta uso tra pompa di calore o termoconvettore GPL
grazie della risposta ma 70Kw termici da dove ti escono fuori ?
grazie , ciao
grazie , ciao
Re: Scelta uso tra pompa di calore o termoconvettore GPL
renatomi ha scritto:grazie della risposta ma 70Kw termici da dove ti escono fuori ?
grazie , ciao
70 kwh termici e non kw...
Il kwh e' una misura di quantita [ in questo caso quantita di calore ] e ho usato 70 perche corrisponde a 10 Lt di GPL.
Ciao,
F.
Re: Scelta uso tra pompa di calore o termoconvettore GPL
non mi sono spiegato: "Se consideri un COP medio stagionale di 2.5 ( esageratamente conservativo ) puoi dedurre che 70 Kwh termici ti costano 28 Kwh elettrici ( circa 5,6 euro ) di elettricita." , la domanda era: da dove hai dedotto 70Kwh termici per riscaldare il mio ambiente ? E questo valore è un valore giornaliero ?? E se si in che stagione ?
grazie
grazie
Re: Scelta uso tra pompa di calore o termoconvettore GPL
renatomi ha scritto:
la domanda era: da dove hai dedotto 70Kwh termici per riscaldare il mio ambiente ?
E questo valore è un valore giornaliero ??
E se si in che stagione ?
No, io non ho mai risposto a queste domande che hai postato qui sopra...
Io ho risposto solo a questa :
>volevo calcolare se mi conviene usare la pompa di calore o i termoconvettori.
La PDC e' comunque conveniente se comparata al GPL, a prescindere dal calore che ti serve per riscaldare la tua casa..... considerando un COP medio stagionale di 2,5, che come ho detto e' addirittura eccessivamente conservativo.
Conviene per riscaldare una casa da 35 Mq. ma anche una da 3.500 Mq.... Conviene di piu nelle medie stagioni ( COP 3-4 ) che in pieno inverno ( COP 2 - 2.5 ).
Ciao,
F.