PDC in scarico
- sergio&teresa
- Messaggi: 2005
- Iscritto il: mer giu 24, 2009 10:29 pm
Re: PDC in scarico
Ma quello che hai chiamato "consumo PDC" è il consumo elettrico che comprende sia prelievo che autoconsumo, giusto?
Segui il mio impianto su Portalsole:
Liveplant3
Liveplant3
Re: PDC in scarico
Si, si tratta del consumo totale della macchina registrato da un contatore di energia elettrica.
Ciao
Ciao
- sergio&teresa
- Messaggi: 2005
- Iscritto il: mer giu 24, 2009 10:29 pm
Re: PDC in scarico
Stavo riguardando i tuoi consumi confrontandoli con quelli dello scorso anno: ma come hai fatto ad avere quest'anno un fabbisogno termico di meno di 12000 kWh e l'anno scorso invece più di 14000?
Quest'anno ha fatto un inverno pessimo, l'anno scorso a parte febbraio freddissimo e un aprile schifoso invece è stato un inverno mitissimo.
Io ho consumato quasi 200 mc di gas in più e il solare mi ha prodotto circa 800 kWh in meno... In termini di kWh sono stati circa 13500 quest'anno e circa 12900 l'anno scorso.
Tu invece hai avuto bisogno di meno kWh termici, come mai?
Quest'anno ha fatto un inverno pessimo, l'anno scorso a parte febbraio freddissimo e un aprile schifoso invece è stato un inverno mitissimo.
Io ho consumato quasi 200 mc di gas in più e il solare mi ha prodotto circa 800 kWh in meno... In termini di kWh sono stati circa 13500 quest'anno e circa 12900 l'anno scorso.
Tu invece hai avuto bisogno di meno kWh termici, come mai?
Segui il mio impianto su Portalsole:
Liveplant3
Liveplant3
Re: PDC in scarico
Purtroppo ho riavviato l' impianto, principalmente per ACS, ma ho notato che c' è stata una piccola richiesta di riscaldamento
Sono stato troppo ottimista
L' anno scorso è stato un anno, specialmente inizio stagione, dedicato a test e regolazioni.
Quest' anno ho aggiunto solo una piccola modifica di incremento temperatura di mandata nelle ore centrali ma il resto è rimasto invariato.
Comunque è un risultato che mi aspettavo...
Ciao
Sono stato troppo ottimista
sergio&teresa ha scritto:Tu invece hai avuto bisogno di meno kWh termici
L' anno scorso è stato un anno, specialmente inizio stagione, dedicato a test e regolazioni.
Quest' anno ho aggiunto solo una piccola modifica di incremento temperatura di mandata nelle ore centrali ma il resto è rimasto invariato.
Comunque è un risultato che mi aspettavo...
Ciao
- sergio&teresa
- Messaggi: 2005
- Iscritto il: mer giu 24, 2009 10:29 pm
Re: PDC in scarico
Anch'io ho dovuto riaccendere mannaggia... Ho resistito tre giorni ma alla fine la casa è andata quasi a 18 gradi con un'umidità bestiale, quindi oggi ho riacceso. Basta.... ormai mi sono spuntate le branchie...
Segui il mio impianto su Portalsole:
Liveplant3
Liveplant3
Re: PDC in scarico
sergio&teresa ha scritto:Puoi mettere anche il contributo del FV?
Purtroppo il periodo non coincide perfettamente ma da ottobre 2012 ad ora l' impianto FV ha prodotto 1733 kWh e l' autoconsumo è di 828 kWh
Ciao
Re: PDC in scarico
Finalmente un pò di tempo per condividere qualche dato:
Da inizio stagione riscaldamento ad ora, la PDC ha consumato 2435 kwh elettrici e prodotto 8564 kWh termici, ne deriva un COP medio stagionale totale di 3.52.
Ho ricavato anche il consumo per produzione ACS che è pari a 469 kWh elettrici, con COP medio 2.3 ha prodotto 1080 kWh termici.
Il COP per il solo riscaldamento è pari a 3.81.
Inserisco inoltre lo storico prelievi complessivi
Ottobre_____2013_____332kWh
Novembre___2013_____582kWh
Dicembre____2013_____942kWh
Gennaio_____2014_____906kWh
Febbraio____2014_____698kWh
In totale sono 3460kWh
Da inizio stagione riscaldamento ad ora, la PDC ha consumato 2435 kwh elettrici e prodotto 8564 kWh termici, ne deriva un COP medio stagionale totale di 3.52.
Ho ricavato anche il consumo per produzione ACS che è pari a 469 kWh elettrici, con COP medio 2.3 ha prodotto 1080 kWh termici.
Il COP per il solo riscaldamento è pari a 3.81.
Inserisco inoltre lo storico prelievi complessivi
Ottobre_____2013_____332kWh
Novembre___2013_____582kWh
Dicembre____2013_____942kWh
Gennaio_____2014_____906kWh
Febbraio____2014_____698kWh
In totale sono 3460kWh
- GuglielmoElT
- Messaggi: 87
- Iscritto il: lun mar 19, 2012 6:24 pm
Re: PDC in scarico
Per ricavare i COP sia per il riscaldamento che per la produzione di ACS, come hai fatto?
Hai usato due contacalorie + due contawatt separati?
Hai usato due contacalorie + due contawatt separati?
Casa in zona E, GG 2364, Irradianza 253, -21° Est.
Impianto FV 3,9 Kw, 17 pannelli LDK, inverter Power-One Aurora
ACS nel bagno + distante con Nuos Evo Split
Impianto FV 3,9 Kw, 17 pannelli LDK, inverter Power-One Aurora
ACS nel bagno + distante con Nuos Evo Split
Re: PDC in scarico
Ho un PLC che legge i dati, li elabora e memorizza
- sergio&teresa
- Messaggi: 2005
- Iscritto il: mer giu 24, 2009 10:29 pm
Re: PDC in scarico
Jekterm ha scritto:Da inizio stagione riscaldamento ad ora, la PDC ha consumato 2435 kwh elettrici e prodotto 8564 kWh termici, ne deriva un COP medio stagionale totale di 3.52.
Bentornato Jek
Viaggiamo sempre allineati, io a fine febbraio sono a circa 810 mc di gas....
Segui il mio impianto su Portalsole:
Liveplant3
Liveplant3
- GuglielmoElT
- Messaggi: 87
- Iscritto il: lun mar 19, 2012 6:24 pm
Re: PDC in scarico
Jekterm ha scritto:Ho un PLC che legge i dati, li elabora e memorizza
Sono ignorante in materia. Cos'é il PLC?
Casa in zona E, GG 2364, Irradianza 253, -21° Est.
Impianto FV 3,9 Kw, 17 pannelli LDK, inverter Power-One Aurora
ACS nel bagno + distante con Nuos Evo Split
Impianto FV 3,9 Kw, 17 pannelli LDK, inverter Power-One Aurora
ACS nel bagno + distante con Nuos Evo Split
Re: PDC in scarico
Ciao Sergio, grazie…
A ora, in totale riscaldamento e ACS ho speso circa 650€ come va con i prezzi metano?
@ Guglielmo
Un PLC è una centralina industriale programmabile comunemente usata per automazione
A ora, in totale riscaldamento e ACS ho speso circa 650€ come va con i prezzi metano?
@ Guglielmo
Un PLC è una centralina industriale programmabile comunemente usata per automazione
- sergio&teresa
- Messaggi: 2005
- Iscritto il: mer giu 24, 2009 10:29 pm
Re: PDC in scarico
Il prezzo del metano per ora è sceso, da me è sotto 0.85 euro/mc sul terzo scaglione di consumo....
Segui il mio impianto su Portalsole:
Liveplant3
Liveplant3
Re: PDC in scarico
PDC spenta anche la produzione ACS, inserisco i dati rilevati nell' ultima stagione di riscaldamento:
Energia elettrica totale consumata da PDC= 2979 kWh
Energia termica totale prodotta da PDC= 10566 kWh
COP medio stagionale totale= 3.5468
Energia elettrica per produzione ACS = 619 kWh
N° sbrinamenti = 184
Tempo impegnato per sbrinamenti= 8 ore 23 minuti
Energia consumata per sbrinamenti = 8 kWh
Saluti
Energia elettrica totale consumata da PDC= 2979 kWh
Energia termica totale prodotta da PDC= 10566 kWh
COP medio stagionale totale= 3.5468
Energia elettrica per produzione ACS = 619 kWh
N° sbrinamenti = 184
Tempo impegnato per sbrinamenti= 8 ore 23 minuti
Energia consumata per sbrinamenti = 8 kWh
Saluti
Re: PDC in scarico
Dati molto confortanti x le PDC..
Ottimo..
Ottimo..
Chi c’è in linea