Pagina 1 di 16

PDC in scarico

Inviato: mar mar 01, 2011 9:45 pm
da Jekterm
Finalmente è arrivata la macchina esterna!!!

Si tratta di una Mitsubishi PUHZ-HRP71 ZUBADAN, potenza in riscaldamento nominale 7 kW
Zubadan 1.jpg
Macchina esterna
(724.1 KiB) Mai scaricato


Verrà collegata con configurazione in serie al solare termico
Risc.ACS IST mitsu.pdf
Schema impianto
(76.62 KiB) Scaricato 1525 volte


L' installazione di questo tipo dovrebbe permettermi di sfruttare al massimo il solare termico.
Da notare che ho inserito, per l' ACS, un accumulo da 100 lt autocostruito ed avrà la funzione di preparatore istantaneo.

Appena possibile darò i primi dati su rendimenti in campo.

Saluti

Re: PDC in scarico

Inviato: mer mar 02, 2011 8:00 pm
da STAFF
Jekterm ha scritto:
L' installazione di questo tipo dovrebbe permettermi di sfruttare al massimo il solare termico.
Da notare che ho inserito, per l' ACS, un accumulo da 100 lt autocostruito ed avrà la funzione di preparatore istantaneo.



Un progetto sicuramente molto interessante da seguire.. :D

Ciao,
Fa.

Re: PDC in scarico

Inviato: lun mar 07, 2011 12:13 am
da Jekterm
Sabato pomeriggio abbiamo avviato la caldaia con la nuova configurazione in scarico...
Oggi bella giornata di sole e indovina un pò... adesso posso dire che il solare termico funziona!!! :D :D :D
Con la configurazione in carico il contatore in questo periodo si fermava a 2.2 kWh
Oggi siamo arrivati a 8 kWh!!!

Domani mattina dovrebbe partire la PDC...

Saluti

Re: PDC in scarico

Inviato: lun mar 07, 2011 7:17 pm
da STAFF
Jekterm ha scritto:
Con la configurazione in carico il contatore in questo periodo si fermava a 2.2 kWh
Oggi siamo arrivati a 8 kWh!!!



Ottimo... quando hai tempo posta magari uno schema molto semplificato del tuo sistema.
Ciao,
F.

Re: PDC in scarico

Inviato: mer mar 09, 2011 10:46 pm
da Jekterm
fcattaneo ha scritto:Ottimo... quando hai tempo
F.


... Ok

Dopo qualche giorno di prove e qualche kWh persi per strada... la PDC è entrata a regime sull' impianto!!!
Il tallone d' Achille del sistema si pensava fosse la produzione ACS, una doccia super abbondante... nessun problema!!!

Purtroppo non è ancora arrivato il contacalorie e non posso dare dati sul rendimento, posso solo dire che la macchina esterna è super silenziosa!

Nota negativa il pannello di controllo della macchina veramente spartano.

Re: PDC in scarico

Inviato: gio mar 10, 2011 11:41 am
da Jekterm
Come promesso inserisco lo schema semplificato.
PDC in serie.pdf
(17.24 KiB) Scaricato 1426 volte


Primi dati:

Consumo medio anno scorso mese di maggio= 8 l di gasolio gg quindi 8€

La PDC in un giorno intero, la notte siamo andati a -2, ha consumato 24 Kwh per riscaldamento e n° 3 docce, impostazione riscaldamento in continuo, senza riduzione temperatura di mandata.

Acquistando tutta l' energia, senza contare il contributo dell' impianto FV, a 0,25€/kWh siamo a 6€ al giorno

Re: PDC in scarico

Inviato: lun mar 21, 2011 6:18 pm
da Jekterm
Periodo dal 9-03 al 20-03
Consumo medio giornaliero= 17.4 kWh/gg
Autoconsumo medio da FV= 2 kWh/gg
Prezzo energia acquistata = 0.25 €/kWh
Contributo medio SSP = 0.10 €/kWh

Spesa per energia elettrica=
17.4 - 2 = 15.4 kWh
15,4 * 0.25 = 3.85 €/gg
15.4 * 0.10 = 1.54 €/gg
3.85 - 1.54 = 2.31 €/gg


Mentre COP medio=
8 x 10 / 17.4 = 4.59

Re: PDC in scarico

Inviato: lun mar 21, 2011 9:01 pm
da sergio&teresa
Ciao Jek, mi spiegheresti gli 8x10?

Grazie mille e ciao
Sergio

Re: PDC in scarico

Inviato: lun mar 21, 2011 9:58 pm
da Jekterm
La caldaia a gasolio a condensazione, n° 3 pulizie annue, con 8 litri di gasolio ''dovrebbe'' sviluppare circa 80 kWh.

Ciao

Re: PDC in scarico

Inviato: mer mar 23, 2011 8:14 am
da Jekterm
In questi giorni di bel tempo si sono abbassate le temperature di mandata...
La conseguenza è che il ritorno dell' impianto radiante non riesce a preriscaldare a sufficienza l' ACS e mi sono trovato con poca autonomia di ACS istantanea.
La soluzione è quella di caricare il bollitore a 40° dalle 12.30 alle 14.30, in pieno autoconsumo, a svantaggio della produzione del solare termico.
Una volta caricato il serbatoio, porto la PDC a lavorare nell' impianto radiante in modo diretto senza passare quindi per l' accumulo.
Il mattino seguente scarico l' energia rimasta dell' accumulo riportando quindi l' impianto in serie.

Re: PDC in scarico

Inviato: dom mar 27, 2011 8:33 am
da Jekterm
Inserisco qualche foto dell' impianto.

Scambiatore acqua/gas
Scambiate.jpg
(489.03 KiB) Mai scaricato


Centraline di controllo macchina/impianto
Centralina.jpg
(425.44 KiB) Mai scaricato


Bollitore modificato
Impianto.jpg
(564.2 KiB) Mai scaricato


Purtroppo mi manca ancora il collegamento idraulico con il deumidificatore....
Ma per quello c'è ancora tempo!!!

Re: PDC in scarico

Inviato: dom apr 03, 2011 5:33 pm
da Jekterm
Mese di marzo appena concluso...

Solare termico=
Anno 2010 mese di marzo configurazione impianto in carico prodotti 120 kWh
Anno 2011 configurazione in scarico mese di marzo 200 kWh

Pompa di calore + FV =
Anno 2010 mese di marzo 185 € di gasolio + 60 € di energia elettrica
Anno 2011 in 24 giorni di riscaldamento con la PDC e 31 di usi domestici il prelievo è stato di 452 kWh pari a circa 107€.

Re: PDC in scarico

Inviato: dom apr 03, 2011 10:19 pm
da sergio&teresa
Grazie Jek, seguo con grande interesse il tuo progetto, perchè in futuro nel mio impianto mi piacerebbe integrare una pdc.

I dati di marzo sono comprensivi degli usi totali di corrente, non solo quelli dovuti al riscaldamento, giusto? Quindi anche frigo, lampadine ecc.?

Se non capisco male, in pratica sei costretto a tenere l'accumulo solare sui 40° per poter preriscaldare a sufficienza l'ACS è così? E' un peccato, così rischi di non sfruttare bene il solare da metà novembre a febbraio... Ma di che mandata hai bisogno?

Ciao
Sergio

Re: PDC in scarico

Inviato: lun apr 04, 2011 1:05 pm
da Jekterm
sergio&teresa ha scritto:I dati di marzo sono comprensivi degli usi totali di corrente, non solo quelli dovuti al riscaldamento, giusto? Quindi anche frigo, lampadine ecc.?



Si, tutto compreso! Manca il contributo SSP che dovrebbe abbassare ulteriormente la spesa...

sergio&teresa ha scritto:
Se non capisco male, in pratica sei costretto a tenere l'accumulo solare sui 40° per poter preriscaldare a sufficienza l'ACS è così? E' un peccato, così rischi di non sfruttare bene il solare da metà novembre a febbraio... Ma di che mandata hai bisogno?


Al mattino alle 6, se serve riscaldamento, scarico l' accumulo e metto l'impianto in serie fino alle 12.30.
Dalle 12.30 alle 14.00, carico l' accumulo a 40° per poi girare l' impianto in ''diretto'' fino al mattino seguente.

Per evitare questo e quindi sfruttare il solare termico tutto il giorno, sto pensando seriamente di inserire un altro accumulo da 300 lt e configurare l' impianto come quello che avevo proposto in altra discussione

viewtopic.php?f=5&t=583&start=15

Con un pò di calma mi metterò a ragionarci sopra...

Le temperature che ho impostato sono:
24° di mandata a 14° esterni
35° di mandata a -15° esterni

Ciao

Re: PDC in scarico

Inviato: dom mag 01, 2011 10:30 am
da Jekterm
Dati di aprile.

Solare termico:
Anno 2010, mese di aprile= 204 kWh
Anno 2011, mese di aprile= 279 kWh

Riscaldamento:
Anno 2010 mese di aprile= 58€ di gasolio + 41€ di energia elettrica ( 58 l di gasolio + 248 kwh energia elettrica )
Anno 2011 mese di aprile= circa 39€ ( 170 kWh di energia elettrica totale prelevata )