PDC in scarico

Ad Aria, Acqua, Geotermiche; tutto sulle PDC

Moderatori: paolo, STAFF

Jekterm
Messaggi: 906
Iscritto il: gio mag 27, 2010 3:05 pm

Re: PDC in scarico

Messaggioda Jekterm » sab ott 22, 2011 7:17 pm

Io comincio con i rilievi settimanali...

Ciao

Jekterm
Messaggi: 906
Iscritto il: gio mag 27, 2010 3:05 pm

Re: PDC in scarico

Messaggioda Jekterm » dom ott 30, 2011 5:11 pm

Dati di ottobre.
COP medio mensile nettamente sopra le previsioni.

Jekterm
Messaggi: 906
Iscritto il: gio mag 27, 2010 3:05 pm

Re: PDC in scarico

Messaggioda Jekterm » sab nov 05, 2011 6:22 pm

Settimana 44, temperatura esterna leggermente aumentata e COP leggermente calato

Jekterm
Messaggi: 906
Iscritto il: gio mag 27, 2010 3:05 pm

Re: PDC in scarico

Messaggioda Jekterm » sab nov 12, 2011 3:34 pm

COP medio settimanale 4,9.

Saluti

Avatar utente
sergio&teresa
Messaggi: 2005
Iscritto il: mer giu 24, 2009 10:29 pm

Re: PDC in scarico

Messaggioda sergio&teresa » sab nov 12, 2011 6:56 pm

Continuo a rimanere basito dal basso autoconsumo... Sembra che quella pdc ti vada solo di notte, è così?

Ciao :wink:
Sergio
Segui il mio impianto su Portalsole:
Liveplant3

Jekterm
Messaggi: 906
Iscritto il: gio mag 27, 2010 3:05 pm

Re: PDC in scarico

Messaggioda Jekterm » sab nov 12, 2011 10:09 pm

sergio&teresa ha scritto:vada solo di notte


No, spengo completamente l' impianto alle 22,00 e riparte alle 5,30.

Quando c'è il sole il solare termico fa il suo e da una mano...
Mentre la PDC si trova a lavorare in condizioni ottimali. COP di picco 6!!!
Quindi con la PDC in riscaldamento pochissimo autoconsumo.

Ciao

Avatar utente
sergio&teresa
Messaggi: 2005
Iscritto il: mer giu 24, 2009 10:29 pm

Re: PDC in scarico

Messaggioda sergio&teresa » sab nov 12, 2011 11:05 pm

Ma allora quei 77.8 kWh la pdc quando li ha consumati? :|
Segui il mio impianto su Portalsole:
Liveplant3

Jekterm
Messaggi: 906
Iscritto il: gio mag 27, 2010 3:05 pm

Re: PDC in scarico

Messaggioda Jekterm » dom nov 13, 2011 8:15 am

sergio&teresa ha scritto:quando li ha consumati?


Produzione ACS, principalmente alla sera.

Al mattino quando deve riportare l' impianto a regime e la sera.
Potenza impegnata circa 1 kW.

Altra cosa che ho notato... in questo periodo la macchina risulta sovradimensionata.
Parte, va in modulazione e lavorando porta l' acqua al di sopra del set di 3-4° per un breve periodo.

Un' altra fetta se ne va con il stand by... fa cicli di riscaldamento per il solo compressore per mantenere l' olio a una certa temperatura con potenza impegnata di circa 110W.

Per la cronaca finora si è verificato un solo ciclo di sbrinamento da 3 minuti.

Aggiungo dati tecnici della macchina per temperature di mandata di 35°.
Ho verificato i COP e finora corrispondono ai reali.

Altra cosa interessante è che la caldaia a condensazione a gasolio, rendimento dichiarato 104%, secondo me il rendimento medio stagionale era di circa 80-85%...
Rifarò la prova con temperature esterne più rigide.

Ciao
Allegati
Prestazioni.pdf
(93.99 KiB) Scaricato 258 volte

Jekterm
Messaggi: 906
Iscritto il: gio mag 27, 2010 3:05 pm

Re: PDC in scarico

Messaggioda Jekterm » sab nov 19, 2011 1:22 pm

Continuano i rilievi settimanali.
Ho aggiunto ai report il conteggio di n° sbrinamenti e il tempo impegnato.

Rispetto l' anno scorso sono aumentate le temperature ambiente di circa 1° C.

Jekterm
Messaggi: 906
Iscritto il: gio mag 27, 2010 3:05 pm

Re: PDC in scarico

Messaggioda Jekterm » sab nov 26, 2011 1:45 pm

Continuano i rilievi.

Fino alla scorsa settimana fermavo completamente l' impianto dalle 22,00 alle 5,00 del mattino.
Adesso ho aggiunto un termostato tarato a 0° che in base alla temperatura esterna abilita la funzione di riscaldamento a punto fisso, tarato a 26°.
La funzione permette di non raffreddare troppo l' abitazione, in questo modo evito che la PDC si trovi a coprire forti spunti con temperature esterne al minimo.
Il risultato è più che soddisfacente!

Avatar utente
sergio&teresa
Messaggi: 2005
Iscritto il: mer giu 24, 2009 10:29 pm

Re: PDC in scarico

Messaggioda sergio&teresa » sab nov 26, 2011 3:51 pm

Finalmente si comincia a vedere un po' di autoconsumo della produzione dell'FV.... :wink:
Segui il mio impianto su Portalsole:
Liveplant3

Jekterm
Messaggi: 906
Iscritto il: gio mag 27, 2010 3:05 pm

Re: PDC in scarico

Messaggioda Jekterm » dom nov 27, 2011 8:05 am

Io invece rimango sempre più stupito dell' aspetto economico.

Per il mese di novembre la media di gasolio consumata era di 180 lt, che acquistato a prezzi attuali, sono circa 230€, sommati ai 70€ per usi domestici spendevo circa 300€.
Adesso con un prelievo di circa 600 kWh, senza contare il contributo SSP, ho speso circa 160€.

Ciao

Jekterm
Messaggi: 906
Iscritto il: gio mag 27, 2010 3:05 pm

Re: PDC in scarico

Messaggioda Jekterm » sab dic 03, 2011 2:02 pm

Aggiungo i dati della settimana 48.

Saluti
Ultima modifica di Jekterm il sab dic 03, 2011 6:51 pm, modificato 1 volta in totale.

Avatar utente
sergio&teresa
Messaggi: 2005
Iscritto il: mer giu 24, 2009 10:29 pm

Re: PDC in scarico

Messaggioda sergio&teresa » sab dic 03, 2011 4:33 pm

Leggo bene i dati? 104 + 39 = 143 kWh di fabbisogno totale, di cui 135 per la pdc?

Solo 8 kWh per tutto il resto?
Segui il mio impianto su Portalsole:
Liveplant3

Jekterm
Messaggi: 906
Iscritto il: gio mag 27, 2010 3:05 pm

Re: PDC in scarico

Messaggioda Jekterm » sab dic 03, 2011 6:54 pm

Grazie, piccolo errore già corretto!

Per la settimana sono 60 kWh per usi domestici.

Ciao


Torna a “Pompe Di Calore”



Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 14 ospiti