PDC in scarico
Re: PDC in scarico
Continua ancora il monitoraggio...
Saluti
Saluti
- sergio&teresa
- Messaggi: 2005
- Iscritto il: mer giu 24, 2009 10:29 pm
Re: PDC in scarico
Avresti anche quelli con mandate di 40-45° (si capisce che è una domanda interessata? )Jekterm ha scritto:Aggiungo dati tecnici della macchina per temperature di mandata di 35°.
Segui il mio impianto su Portalsole:
Liveplant3
Liveplant3
Re: PDC in scarico
Primi 17 giorni del mese di dicembre, energia termica prodotta 1583,2 kWh, energia elettrica prelevata 437 kWh che acquistati a circa 0,26€/kWh fanno circa 113€ di energia elettrica per riscaldamento e usi domestici.
Ottimo!!!
Ottimo!!!
- sergio&teresa
- Messaggi: 2005
- Iscritto il: mer giu 24, 2009 10:29 pm
Re: PDC in scarico
Caspita, hai avuto un fabbisogno minore questa settimana rispetto alla scorsa? Per me e' stato il contrario (domani i dati), le temperature si sono abbassate, c'e' stato meno sole e sulle montagne qui intorno e' comparsa la neve. Da te no?
Segui il mio impianto su Portalsole:
Liveplant3
Liveplant3
Re: PDC in scarico
La scorsa settimana ogni mattina con il raschietto in mano a togliere il ghiaccio dal parabrezza... ci sono state le prime gelate!
Questa settimana invece cielo coperto e niente ghiaccio.
Ciao
Questa settimana invece cielo coperto e niente ghiaccio.
Ciao
- sergio&teresa
- Messaggi: 2005
- Iscritto il: mer giu 24, 2009 10:29 pm
Re: PDC in scarico
Che mandata/ritorno hai in questo periodo (e/o nel periodo di gelate)?
Segui il mio impianto su Portalsole:
Liveplant3
Liveplant3
Re: PDC in scarico
Stamattina a -2°C avevo circa mandata 31° ritorno 25-26° con potenza impegnata di 1,5 kW
Adesso a 4°C ore 16.30 ho circa mandata 29° ritorno 25°, potenza impegnata circa 1-1,2 kW e noto difficoltà di modulazione.
Ciao
Adesso a 4°C ore 16.30 ho circa mandata 29° ritorno 25°, potenza impegnata circa 1-1,2 kW e noto difficoltà di modulazione.
Ciao
Re: PDC in scarico
Jek,
Hai posizionato sonde un po ovunque per misurare le potenze termiche del solare,della pdc?
come mai la produzione solare è così bassa? è dovuto all'inclinazione?
Hai posizionato sonde un po ovunque per misurare le potenze termiche del solare,della pdc?
come mai la produzione solare è così bassa? è dovuto all'inclinazione?
Re: PDC in scarico
Mauro1980 ha scritto:
Hai posizionato sonde un po ovunque per misurare le potenze termiche del solare,della pdc?
Ovvio... purtroppo mi manca un datalogger
Ma spero che per la fine della stagione di riscaldamento di risolvere il problema!
Dopo dati ancora più dettagliati!!!
Mauro1980 ha scritto:come mai la produzione solare è così bassa? è dovuto all'inclinazione?
Sicuramente l' inclinazione ma in questo periodo il cielo non ha aiutato... pioggia, cielo coperto e qualche giorno di nebbia.
Ciao
Re: PDC in scarico
30,3
15
17,7
35,8
29,6
20,9
9
1,6
siamo sui 3-5 kWh al giorno nelle migliori settimane, per un campo solare con 5mq di assorbitore è molto poco...
oltretutto hai un sistema di riscaldamento che lavora a T molto basse, dovrebbe rendere bene il solare (>70%)
Invece il FV produce molto bene, è un 6kW? in novembre 360 kWh (settimana da 45 a 48 comprese)
15
17,7
35,8
29,6
20,9
9
1,6
siamo sui 3-5 kWh al giorno nelle migliori settimane, per un campo solare con 5mq di assorbitore è molto poco...
oltretutto hai un sistema di riscaldamento che lavora a T molto basse, dovrebbe rendere bene il solare (>70%)
Invece il FV produce molto bene, è un 6kW? in novembre 360 kWh (settimana da 45 a 48 comprese)
- sergio&teresa
- Messaggi: 2005
- Iscritto il: mer giu 24, 2009 10:29 pm
Re: PDC in scarico
Jekterm ha scritto:Adesso a 4°C ore 16.30 ho circa mandata 29° ritorno 25°, potenza impegnata circa 1-1,2 kW e noto difficoltà di modulazione.
Ecco, speravo di non leggere cose come questa... Non vorrei infatti passare ad una pdc per ritrovarmi con la stessa situazione attuale: e cioè con una pdc che a potenze basse va comunque in on-off, anche con T esterne non proprio primaverili.
Credo che la tua situazione sia abbastanza simile alla mia: ti servono 3-4 kW per scaldare casa, ma quelle potenze la tua pdc la tiene bene solo se fuori fa molto freddo, mentre se fuori la T non stinca non ce la fa a tenere potenze basse.
D'altra parte andando su tagli più piccoli mi sembra di capire che potrebbero far fatica a mantenere un COP decente a T basse... Insomma: mi sembra un cane che si morde la coda...!
Segui il mio impianto su Portalsole:
Liveplant3
Liveplant3
Re: PDC in scarico
sergio&teresa ha scritto:potenze basse va comunque in on-off
Con potenze basse richieste dall' abitazione è normale che non riesca a modulare... Vuol dire che non c'è tanta dispersione e quindi la temperatura esterna è abbastanza alta e quindi i COP saranno di conseguenza, sempre molto apprezzabili!!!
Se vedi le prime settimane di monitoraggio il COP settimanale non è andato altissimo. Questo è dovuto ai periodi di fermo macchina. Quando c'è sufficiente integrazione e alla notte la macchina è andata in stand by. Questo mi ha permesso di non prelevare grosse quantità di energia elettrica ma il rovescio della medaglia è che l' olio del compressore viene mantenuto caldo dal stesso compressore che fa cicli di preriscaldo. Il COP in produzione è alto ma il COP globale scende proprio per la funzione che impegna circa 115W.
sergio&teresa ha scritto:D'altra parte andando su tagli più piccoli mi sembra di capire che potrebbero far fatica a mantenere un COP decente a T basse...
Quando si va a scegliere una PDC non si deve sovradimensionare attratti dal solo fatto che macchine più grosse, magari con motore trifase che modula meglio di un monofase. Ne deriva un contratto di fornitura molto più costoso, stand by più prolungati, e sovraproduzione.
Per evitare usura precoce al compressore l' avvio e la fermata sono legati a dei temporizzatori e non alle temperature.
Se parte la macchina e in poco tempo supera il set non è che si ferma immediatamente, come può essere per una caldaia, ma continua a lavorare portando la temperatura di mandata ben oltre il set e quindi abbassando i COP.
Il sovradimensionamento purtroppo è una pratica molto diffusa:
-per le caratteristiche delle macchine, escluso Zubadan, che a temperature esterne la potenza resa inevitabilmente scende
-inesperienza del progettista o, il più delle volte dell' installatore
-margini di guadagno, per chi vende, maggiori su una macchina non adatta al caso
-un pò di margine di sicurezza legato al fatto di non conoscere bene quali saranno le abitudini domestiche di chi vive nell' abitazione
-il solito dubbio sull' affidabilità della classificazione energetica dell' edificio.
Quando ho scelto la taglia mi sono affidato ai report e consumi del precedente generatore, senza quelli avrei scelto, sicuramente sbagliando, una taglia più grande.
Se vuoi passare a una PDC quindi non sovradimensionare la macchina e non scervellarti troppo con i COP. Hai un sistema di distribuzione che non ti permette di scendere troppo con le temperature di mandata, valuta COP medio stagionale 3, io prendevo in considerazione 3,3, quello che va oltre sarà in più e ben accetto.
Scegli sempre la taglia in base alla potenza necessaria al riscaldamento.
Ciao
Re: PDC in scarico
Ciao Jekterm, arrivo solo oggi a questa interessante discussione ed ho una domanda sul tuo impianto:
come produci l'ACS? usi un bollitore normale al contrario? ovvero scaldi con la PDC il bollitore e prelevi
l'ACS dalla serpentina?
come produci l'ACS? usi un bollitore normale al contrario? ovvero scaldi con la PDC il bollitore e prelevi
l'ACS dalla serpentina?
Qui il grafico produzione mensile del mio impianto solare. Dettaglio gennaio
Dettaglio Febbraio
Tabella Marzo
Dettaglio Febbraio
Tabella Marzo
Re: PDC in scarico
cristianc ha scritto:usi un bollitore normale al contrario?
Si, la PDC scalda il volume d' acqua contenuto nel bollitore e tramite 30 mt da 1" di tubo corrugato inox preparo l' ACS in modo istantaneo.
In questo modo la macchina riscalda un volume d' acqua alla temperatura desiderata in modo diretto senza passare quindi in una serpentina.
L' accortezza serve a controllare in modo preciso la temperatura di mandata e di avere, di conseguenza, un COP decente.
Di solito invece viene usato il normale bollitore vetrificato e riscaldato tramite una serpentina, la sonda di temperatura ovviamente viene inserita nel pozzetto del bollitore e nessuno controlla la temperatura di mandata.
Il problema che ne deriva si vede quando la temperatura si avvicina al set, di solito impostato a 50°, la macchina si trova in difficoltà per l' elevata temperatura e la serpentina non scambia.
Il massimo è che tante macchine, in quella condizione, avviano una resistenza di supporto e addio convenienza...
Ciao
Re: PDC in scarico
Mauro1980 ha scritto:siamo sui 3-5 kWh al giorno nelle migliori settimane, per un campo solare con 5mq di assorbitore è molto poco...
Sono circa 160kWh di produzione solare termico e 572 kWh per il FV in 8 settimane. Stessa posizione quindi stesso orientamento e stessa inclinazione.
L' impianto FV su un anno ha prodotto 7244 kWh mentre il solare termico circa 2000 kWh.
Prova a fare i due rapporti...
Ti sembra poco come produzione invernale? Pensa che per me è un successo! Finora non ho mai visto una produzione del genere!!!
Ciao