Re: PDC in scarico
Inviato: mer nov 07, 2012 9:09 am
Ho deciso di smettere di ringraziarvi in continuazione per i suggerimenti, tanto lo sanno già tutti che site bravi e molto disponibili......
Pe la modifica radicale del circuito (eliminazione pompe e separatore idraulico) ci voglio pensare un po’, anche perché non me la sento di fare interventi di questo tipo proprio all'inizio dell'inverno.
Nel frattempo proverò a ottimizzare le portate delle pompe di circolazione in modo da ridurre i consumi
D – mi sapresti dire quali sono i codici previsti da Rotex per identificare le connessioni della “serpentina di carico” e per la “serpentina di integrazione” ?
G - Il progetto del pavimento radiante prevede quanto segue
Potenza: 12 kW
T mand 40°C con T est.= -5°C
portata di 1704 kg/h=1.78 m3/h
Prevalenza max 2 m.c.a
interasse di posa
- Bagni : 5 cm
- Aree esterne: 10 cm
- Aree interne: 15 cm
Domanda: nota la lunghezza di ogni circuito ed il diamtro del tubo, come si fa a calcolare la portata necessaria? Ogni circuito ha un misuratore di flusso ed ad oggi sono tutti regolati su a 2-3 l/m.
H – Quale logica mi suggerisci di applicare nel mio caso per determinare i criteri di funzionamento della PDC e/o della caldaia a condensazione, considerando che in giornate particolarmente fredde potrebbe essere necessario qualche grado in più per il circuito dei termosifoni, e che vorrei comunque lasciarli in parallelo?
Per quanto concerne il FV, ho preso la buona abitudine di leggere al primo giorno di ogni mese i dati dei contatori Enel e GSE e metano. Il valore di “energia immessa” è quello letto sul contatore Enel per lo scambio sul posto ed è quindi al netto dell’energia autoconsumata nel periodo.
Il calcolo dei valori economici è invece piuttosto empirico, ovvero per determinare il costo dell’energia prelevata ho preso il totale della bolletta (incluso canone, iva, imposte locali, etc.) e l’ho diviso per il totale dei kW consumati nel periodo.
Per quello dell’energia immessa ho fatto un calcolo analogo ma partendo dalle cifre che mi sono state rimborsate in un dato periodo.
E’ certamente poco ortodosso però mi da un idea degli Euro abbinati ai due flussi di energia (entrata /uscita).
Saluti
Pe la modifica radicale del circuito (eliminazione pompe e separatore idraulico) ci voglio pensare un po’, anche perché non me la sento di fare interventi di questo tipo proprio all'inizio dell'inverno.
Nel frattempo proverò a ottimizzare le portate delle pompe di circolazione in modo da ridurre i consumi
D – mi sapresti dire quali sono i codici previsti da Rotex per identificare le connessioni della “serpentina di carico” e per la “serpentina di integrazione” ?
G - Il progetto del pavimento radiante prevede quanto segue
Potenza: 12 kW
T mand 40°C con T est.= -5°C
portata di 1704 kg/h=1.78 m3/h
Prevalenza max 2 m.c.a
interasse di posa
- Bagni : 5 cm
- Aree esterne: 10 cm
- Aree interne: 15 cm
Domanda: nota la lunghezza di ogni circuito ed il diamtro del tubo, come si fa a calcolare la portata necessaria? Ogni circuito ha un misuratore di flusso ed ad oggi sono tutti regolati su a 2-3 l/m.
H – Quale logica mi suggerisci di applicare nel mio caso per determinare i criteri di funzionamento della PDC e/o della caldaia a condensazione, considerando che in giornate particolarmente fredde potrebbe essere necessario qualche grado in più per il circuito dei termosifoni, e che vorrei comunque lasciarli in parallelo?
Per quanto concerne il FV, ho preso la buona abitudine di leggere al primo giorno di ogni mese i dati dei contatori Enel e GSE e metano. Il valore di “energia immessa” è quello letto sul contatore Enel per lo scambio sul posto ed è quindi al netto dell’energia autoconsumata nel periodo.
Il calcolo dei valori economici è invece piuttosto empirico, ovvero per determinare il costo dell’energia prelevata ho preso il totale della bolletta (incluso canone, iva, imposte locali, etc.) e l’ho diviso per il totale dei kW consumati nel periodo.
Per quello dell’energia immessa ho fatto un calcolo analogo ma partendo dalle cifre che mi sono state rimborsate in un dato periodo.
E’ certamente poco ortodosso però mi da un idea degli Euro abbinati ai due flussi di energia (entrata /uscita).
Saluti