Pagina 15 di 16
Re: PDC in scarico
Inviato: ven apr 19, 2013 7:32 pm
da sergio&teresa
Ma quello che hai chiamato "consumo PDC" è il consumo elettrico che comprende sia prelievo che autoconsumo, giusto?
Re: PDC in scarico
Inviato: ven apr 19, 2013 9:06 pm
da Jekterm
Si, si tratta del consumo totale della macchina registrato da un contatore di energia elettrica.
Ciao
Re: PDC in scarico
Inviato: sab apr 20, 2013 2:07 pm
da sergio&teresa
Stavo riguardando i tuoi consumi confrontandoli con quelli dello scorso anno: ma come hai fatto ad avere quest'anno un fabbisogno termico di meno di 12000 kWh e l'anno scorso invece più di 14000?
Quest'anno ha fatto un inverno pessimo, l'anno scorso a parte febbraio freddissimo e un aprile schifoso invece è stato un inverno mitissimo.
Io ho consumato quasi 200 mc di gas in più e il solare mi ha prodotto circa 800 kWh in meno... In termini di kWh sono stati circa 13500 quest'anno e circa 12900 l'anno scorso.
Tu invece hai avuto bisogno di meno kWh termici, come mai?
Re: PDC in scarico
Inviato: lun apr 22, 2013 5:11 pm
da Jekterm
Purtroppo ho riavviato l' impianto, principalmente per ACS, ma ho notato che c' è stata una piccola richiesta di riscaldamento
Sono stato troppo ottimista
sergio&teresa ha scritto:Tu invece hai avuto bisogno di meno kWh termici
L' anno scorso è stato un anno, specialmente inizio stagione, dedicato a test e regolazioni.
Quest' anno ho aggiunto solo una piccola modifica di incremento temperatura di mandata nelle ore centrali ma il resto è rimasto invariato.
Comunque è un risultato che mi aspettavo...
Ciao
Re: PDC in scarico
Inviato: mar apr 23, 2013 9:01 pm
da sergio&teresa
Anch'io ho dovuto riaccendere mannaggia... Ho resistito tre giorni ma alla fine la casa è andata quasi a 18 gradi con un'umidità bestiale, quindi oggi ho riacceso. Basta.... ormai mi sono spuntate le branchie...
Re: PDC in scarico
Inviato: gio apr 25, 2013 2:49 pm
da Jekterm
sergio&teresa ha scritto:Puoi mettere anche il contributo del FV?
Purtroppo il periodo non coincide perfettamente ma da ottobre 2012 ad ora l' impianto FV ha prodotto 1733 kWh e l' autoconsumo è di 828 kWh
Ciao
Re: PDC in scarico
Inviato: dom mar 02, 2014 10:19 am
da Jekterm
Finalmente un pò di tempo per condividere qualche dato:
Da inizio stagione riscaldamento ad ora, la PDC ha consumato 2435 kwh elettrici e prodotto 8564 kWh termici, ne deriva un COP medio stagionale totale di 3.52.
Ho ricavato anche il consumo per produzione ACS che è pari a 469 kWh elettrici, con COP medio 2.3 ha prodotto 1080 kWh termici.
Il COP per il solo riscaldamento è pari a 3.81.
Inserisco inoltre lo storico prelievi complessivi
Ottobre_____2013_____332kWh
Novembre___2013_____582kWh
Dicembre____2013_____942kWh
Gennaio_____2014_____906kWh
Febbraio____2014_____698kWh
In totale sono 3460kWh
Re: PDC in scarico
Inviato: dom mar 02, 2014 4:06 pm
da GuglielmoElT
Per ricavare i COP sia per il riscaldamento che per la produzione di ACS, come hai fatto?
Hai usato due contacalorie + due contawatt separati?
Re: PDC in scarico
Inviato: dom mar 02, 2014 4:41 pm
da Jekterm
Ho un PLC che legge i dati, li elabora e memorizza
Re: PDC in scarico
Inviato: dom mar 02, 2014 5:44 pm
da sergio&teresa
Jekterm ha scritto:Da inizio stagione riscaldamento ad ora, la PDC ha consumato 2435 kwh elettrici e prodotto 8564 kWh termici, ne deriva un COP medio stagionale totale di 3.52.
Bentornato Jek
Viaggiamo sempre allineati, io a fine febbraio sono a circa 810 mc di gas....
Re: PDC in scarico
Inviato: dom mar 02, 2014 6:09 pm
da GuglielmoElT
Jekterm ha scritto:Ho un PLC che legge i dati, li elabora e memorizza
Sono ignorante in materia. Cos'é il PLC?
Re: PDC in scarico
Inviato: dom mar 02, 2014 6:11 pm
da Jekterm
Ciao Sergio, grazie…
A ora, in totale riscaldamento e ACS ho speso circa 650€ come va con i prezzi metano?
@ Guglielmo
Un PLC è una centralina industriale programmabile comunemente usata per automazione
Re: PDC in scarico
Inviato: lun mar 03, 2014 9:24 pm
da sergio&teresa
Il prezzo del metano per ora è sceso, da me è sotto 0.85 euro/mc sul terzo scaglione di consumo....
Re: PDC in scarico
Inviato: mer apr 09, 2014 8:20 pm
da Jekterm
PDC spenta anche la produzione ACS, inserisco i dati rilevati nell' ultima stagione di riscaldamento:
Energia elettrica totale consumata da PDC= 2979 kWh
Energia termica totale prodotta da PDC= 10566 kWh
COP medio stagionale totale= 3.5468
Energia elettrica per produzione ACS = 619 kWh
N° sbrinamenti = 184
Tempo impegnato per sbrinamenti= 8 ore 23 minuti
Energia consumata per sbrinamenti = 8 kWh
Saluti
Re: PDC in scarico
Inviato: mer apr 09, 2014 10:41 pm
da STAFF
Dati molto confortanti x le PDC..
Ottimo..