Mauro1980 ha scritto:Quale valore di portata lavori?
Non lo so. Diciamo che se la potenza minima della caldaia è 6.5 kW, considerando un rendimento del 95% fanno circa 6.2 kW trasferiti all'acqua, che con un DT di 9° fanno come minimo circa 600 l/h. Ma è un conto a spanne... prima o poi metterò qualche flussimetro.
Ad ogni modo prima i DT erano di 5-6°, per abbassare la portata ho agito sul rubinetto di ingresso del bypass del Sanicube, chiudendolo un po'. Volevo vedere come andava e non sta andando male, il comfort in casa è identico e le T nel Sanicube si sono abbassate di qualche grado.
Mauro1980 ha scritto:l'ideale è azionare la caldaia quando la potenza richiesta dalla casa è quella minima di caldaia che è uguale a quella massima della pdc (per non avere buchi).
Cioè mai scherzo, ma nemmeno tanto, quando casa tua richiede 6,5kW o più? forse solo per gli spunti
Per ora mai, neanche in questi giorni di 0° esterni praticamente costanti. Se davvero nei prossimi giorni andrà a -10° si vedrà se almeno lì mi servono...
Mi ripeto anch'io: la tre vie sul ritorno nel Sanicube con le mie T operative non serve a una cippa.... (ma non aprite un'altra discussione su questo, tanto non c'è modo di convincermi del contrario... rimaniamo in tema )