COP pompa di calore

Ad Aria, Acqua, Geotermiche; tutto sulle PDC

Moderatori: paolo, STAFF

Jekterm
Messaggi: 906
Iscritto il: gio mag 27, 2010 3:05 pm

COP pompa di calore

Messaggioda Jekterm » mer gen 18, 2012 9:52 pm

Apro una nuova discussione per far vedere come si comportano i COP di una pompa di calore con climi freddi.

Nel primo grafico si vede che la notte la macchina lavorava con continui on-off. E' impostata per lavorare a punto fisso a 26° di mandata e la temperatura esterna è di circa -4°C

download/file.php?id=354

Report.JPG

Avatar utente
sergio&teresa
Messaggi: 2005
Iscritto il: mer giu 24, 2009 10:29 pm

Re: COP pompa di calore

Messaggioda sergio&teresa » mer gen 18, 2012 10:02 pm

Così si vede meglio... :mrgreen: (cut/paste dell'indirizzo dell'immagine all'interno di due tag Img, c'è il tasto apposito...)

Immagine
Segui il mio impianto su Portalsole:
Liveplant3

Mauro1980
Messaggi: 356
Iscritto il: mer ago 31, 2011 10:00 pm

Re: COP pompa di calore

Messaggioda Mauro1980 » mer gen 18, 2012 10:57 pm

Io, non lo vedo

Avatar utente
sergio&teresa
Messaggi: 2005
Iscritto il: mer giu 24, 2009 10:29 pm

Re: COP pompa di calore

Messaggioda sergio&teresa » mer gen 18, 2012 11:03 pm

Con che browser?
Segui il mio impianto su Portalsole:
Liveplant3

Mauro1980
Messaggi: 356
Iscritto il: mer ago 31, 2011 10:00 pm

Re: COP pompa di calore

Messaggioda Mauro1980 » mer gen 18, 2012 11:09 pm

Chrome

Jekterm
Messaggi: 906
Iscritto il: gio mag 27, 2010 3:05 pm

Re: COP pompa di calore

Messaggioda Jekterm » mer gen 18, 2012 11:21 pm

Sergio sempre così vigile?
E' che sei stato troppo veloce e in qualche modo abbiamo incasinato il tutto...
comunque problema risolto :D

Il secondo grafico è riferito, invece, alla notte successiva dove ho regolato la temperatura di mandata a 27°C in modo da far lavorare la macchina piantata al minimo, però sempre in modulazione.
Nel terzo grafico invece si vede il comportamento del COP.
La leggenda narra che meno differenza di temperatura c' è fra la temperatura di mandata e quella della sorgente e più il COP è alto...
Immagine

Grafici 1+2+3.jpg
(69.79 KiB) Mai scaricato


Da come si può notare non è proprio così, il COP a 27° di mandata è inferiore del COP con macchina a 31° di mandata.
Il motivo è semplice, con 27° di mandata il compressore lavora al minimo e ne deriva una diminuzione dell' efficienza.
Per fare un esempio è' come avere una Ferrari con la massima marcia innestata a 40 km/h.

Saluti

Così va bene? :wink:
Ultima modifica di Jekterm il mer gen 18, 2012 11:32 pm, modificato 1 volta in totale.

Avatar utente
sergio&teresa
Messaggi: 2005
Iscritto il: mer giu 24, 2009 10:29 pm

Re: COP pompa di calore

Messaggioda sergio&teresa » mer gen 18, 2012 11:23 pm

Sempre.... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Diminuisci le dimensioni (larghezza max 700 pixel), non si vede una cippa...

[EDIT] Dimensione ok... :wink:
Segui il mio impianto su Portalsole:
Liveplant3

cristianc
Messaggi: 167
Iscritto il: mer dic 07, 2011 8:44 am

Re: COP pompa di calore

Messaggioda cristianc » gio gen 19, 2012 2:15 pm

Jek,
così è bello ma non si capisce molto, era meglio quando li allegavi senza
metterli in linea :)

interessante quello che hai osservato e condiviso, quindi significa
che ha ragione mauro a dire di usare un accumulo.. :mrgreen: ?
Con t esterne più alte hai fatto la stessa analisi per capire qual'è
la t di mandata ottimale?
Qui il grafico produzione mensile del mio impianto solare. Dettaglio gennaio
Dettaglio Febbraio
Tabella Marzo

Jekterm
Messaggi: 906
Iscritto il: gio mag 27, 2010 3:05 pm

Re: COP pompa di calore

Messaggioda Jekterm » gio gen 19, 2012 7:01 pm

cristianc ha scritto:così è bello ma non si capisce molto

Hai ragione così non è molto chiaro! Problema di risoluzione

cristianc ha scritto:di usare un accumulo...

No, lui proponeva la soluzione per sovra produzione con t esterne alte... Adesso il problema è un altro.
Una PDC non ha problemi di modulazione come una caldaia, anzi se lo fa con temperature molto basse, come si vede, diventa una catastrofe!
Se hai un accumulo e per farla lavorare in modulazione la fai lavorare al minimo... sei spacciato.
Alla fine meglio non farla modulare...
Grafico 19_12.pdf
(95.45 KiB) Scaricato 394 volte

Come si vede le cose sono cambiate...
Per gestire il problema ho creato un algoritmo per gestire le partenze della macchina per sfruttare quindi COP più alti e avere una riduzione della potenza erogata in fase notturna

cristianc ha scritto:Con t esterne più alte hai fatto la stessa analisi

Si ma in modo molto meno tecnologico... di giorno era più semplice!

Ciao

cristianc
Messaggi: 167
Iscritto il: mer dic 07, 2011 8:44 am

Re: COP pompa di calore

Messaggioda cristianc » gio gen 19, 2012 7:33 pm

quindi la fai lavorare a intervalli regolari con mandata a 31 °C?
Qui il grafico produzione mensile del mio impianto solare. Dettaglio gennaio
Dettaglio Febbraio
Tabella Marzo

Jekterm
Messaggi: 906
Iscritto il: gio mag 27, 2010 3:05 pm

Re: COP pompa di calore

Messaggioda Jekterm » gio gen 19, 2012 8:42 pm

cristianc ha scritto:intervalli regolari

No, se guardi bene il grafico di temperature mandata e ritorno non c' è niente di regolare...
Adesso però sono ancora in fase di regolazione e preferisco non sbilanciarmi più di tanto.
Ti posso solo dire che l' obiettivo è quello di controllare la potenza erogata in base ai COP sfruttando l' ingresso analogico della macchina.

Ciao

Jekterm
Messaggi: 906
Iscritto il: gio mag 27, 2010 3:05 pm

Re: COP pompa di calore

Messaggioda Jekterm » sab gen 28, 2012 2:17 pm

Ci siamo, penso di aver trovato il giusto compromesso...
La logica in riscaldamento ridotto:
si confronta la quantità di energia da fornire all' abitazione ogni 1/2 ora, calcolata in base alla temperatura esterna, con la quantità di energia fornita e varia la temperatura di mandata in base al COP massimo raggiunto controllando inoltre, ogni 30 sec, se sulla batteria esterna si sta formando brina. In tal caso la temperatura di mandata aumenta ulteriormente fino a quando non viene raggiunta una temperatura al ritorno di stop impianto.

27_28.pdf
(119.53 KiB) Scaricato 366 volte

Avatar utente
sergio&teresa
Messaggi: 2005
Iscritto il: mer giu 24, 2009 10:29 pm

Re: COP pompa di calore

Messaggioda sergio&teresa » sab gen 28, 2012 6:50 pm

Più che ai COP io sarei interessato al confronto di consumo elettrico delle due soluzioni.

Nel senso che magari la soluzione precedente aveva COP basso ma consumo elettrico di 2kW ogni volta che la pdc lavorava, mentre adesso quando accende son botte da 3 kW ogni volta.

Ce l'hai il confronto dei kWh elettrici consumati?
Segui il mio impianto su Portalsole:
Liveplant3

Jekterm
Messaggi: 906
Iscritto il: gio mag 27, 2010 3:05 pm

Re: COP pompa di calore

Messaggioda Jekterm » sab gen 28, 2012 7:47 pm

sergio&teresa ha scritto:son botte da 3 kW


Si, la potenza elettrica impegnata è logicamente maggiore ma la quantità di energia fornita è la stessa, solo che lasciando la macchina al minimo ha un rendimento minore di farla lavorare a circa metà potenza.
Ciao

Jekterm
Messaggi: 906
Iscritto il: gio mag 27, 2010 3:05 pm

Re: COP pompa di calore

Messaggioda Jekterm » ven feb 03, 2012 12:12 pm

Le previsioni mettono ancora più freddo!!!!
:shock: :shock: :shock: :shock:

Inserisco dati della nottata con picco a -7°C:

Immagine

02_03_01.JPG
(87.35 KiB) Mai scaricato


02_03_01.pdf
(78.75 KiB) Scaricato 324 volte


Torna a “Pompe Di Calore”



Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 0 ospiti