Re: Rotex HPSU Compact

Inviato: lun dic 30, 2013 9:25 pm
da EmilianoM
Ecco i due punti del manuale Rotex che mi renderebbero felice se si potessero applicare usando un contatto esterno qualsiasi ...

Re: Rotex HPSU Compact

Inviato: mar dic 31, 2013 10:36 am
da paolozamengo
Ciao EmilianoM,
come avrai letto sto eseguendo anch'io l'interfacciamento tra la pompa di calore e l'impianto di casa per cercare di ottimizzare l'autoconsumo e la maggior produzione nelle ore più calde della giornata.
Ti confermo che gli ingressi da utilizzare sono quelli riportati da te, ma ti anticipo già che non si è ancora in grado di gestire totalmente la PDC come da manuale...l'aggiornamento del firmware della macchina è ancora in corso.
Al momento è solo possibile arrestarla, farla funzionare normalmente ed attivare un solo livello di esaltazione della produzione (non 2 come da manuale). Se hai la pazienza di aspettare ancora qualche giorno ti comunicherò con precisione ciò a cui sono "arrivato io"... perchè penso di portare a termine la faccenda proprio in questi giorni di festa.
Non ti rispondo ora perchè preferirei essere certo di ciò che ti scrivo in quanto confusione in merito non ne manca e penso non sia il caso di aggiungerne altra con qualche mia deduzione...
Nel frattempo ti consiglio di verificare la versione firmware delle tue schede in quanto devono essere aggiornate almeno alla versione: Rocon V366-01H e mi sembra 367 Y per il terminale (Almeno questo a detta di Rotex).
Nel pomeriggio se riesco a passare sulla casa nuova do una letta alla versione FW corretta e te la posto

Ciao,
Paolo

Re: Rotex HPSU Compact

Inviato: mar dic 31, 2013 11:38 am
da EmilianoM
Grazie davvero.

Le mie versioni sono le seguenti:

NumeroSoftwareCUI => 367 Rev.: 00 R
NumSoftwareRegolat => 366 Rev.: 01 D
SWNrRTXRT => 1.08.98

Prima di Natale mi hanno sostituito la scheda, per upgradare il SW, dopo che ho segnalato problemi sulla produzione di ACS.

Attualmente sto anche affrontando, con scarso successo, il problema relativo al "consumo" dall'accumulo ACS da parte del riscaldamento.

Anche se e' cross-post, qui' trovi dei riferimenti:

Tuning Rotex HPSU Compact


A presto.

Re: Rotex HPSU Compact

Inviato: mar dic 31, 2013 3:10 pm
da STAFF
EmilianoM ha scritto:Attualmente sto anche affrontando, con scarso successo, il problema relativo al "consumo" dall'accumulo ACS da parte del riscaldamento.



E' una cosa strana... devi verificare che non venga disperso da un qualche errore di installazione piuttosto che venga veicolato al circuito di riscaldamento.

Non ha senso veicolare il calore prodotto x ACS ( quindi con COP inferiore ) verso il riscaldamento, che viene prodotto dalla PDC con cop superiore..

Il 'giro' del calore nei nuovi sanicube non lo conosco bene e il quesito che posti richiede una preparazione totale sul prodotto.. ( so che e' stata aggiunta una qualche valvola miscelatrice che serve a produrre una integrazione al riscaldamento piu' robusta rispetto al passato )

Ciao,
F.

Re: Rotex HPSU Compact

Inviato: mar dic 31, 2013 3:11 pm
da STAFF
fcattaneo ha scritto:
EmilianoM ha scritto:Attualmente sto anche affrontando, con scarso successo, il problema relativo al "consumo" dall'accumulo ACS da parte del riscaldamento.



E' una cosa strana... devi verificare che non venga disperso da un qualche errore di installazione piuttosto che venga veicolato al circuito di riscaldamento.

Non ha senso veicolare il calore prodotto x ACS ( quindi con COP inferiore ) verso il riscaldamento, che viene prodotto dalla PDC con cop superiore..

Il 'giro' del calore nei nuovi sanicube non lo conosco bene e il quesito che posti richiede una preparazione totale sul prodotto.. ( per es. so che e' stata aggiunta una qualche valvola miscelatrice che serve a produrre una integrazione al riscaldamento piu' robusta rispetto al passato )

Ciao,
F.

Re: Rotex HPSU Compact

Inviato: mar dic 31, 2013 3:26 pm
da EmilianoM
fcattaneo ha scritto:Il 'giro' del calore nei nuovi sanicube non lo conosco bene e il quesito che posti richiede una preparazione totale sul prodotto.. ( so che e' stata aggiunta una qualche valvola miscelatrice che serve a produrre una integrazione al riscaldamento piu' robusta rispetto al passato )


Il tema era gia' stato toccato, anche da te, qui' (anche se al tempo non me ne ero reso conto):

Rotex HPSU Compact 308

Qui' puoi trovare alcune delle mie evidenze sperimentali:

Tuning Rotex HPSU Compact

Re: Rotex HPSU Compact

Inviato: mar dic 31, 2013 4:41 pm
da paolozamengo
Eccomi qua, sono appena passato a dare un'occhiata
le versioni che ho nella mia macchina sono:

SwNrB1/U1 => 367 Rev.: 00 T
SWNrController => 366 Rev.: 01 H

Ciao

Re: Rotex HPSU Compact

Inviato: mar dic 31, 2013 5:46 pm
da STAFF
EmilianoM ha scritto:
fcattaneo ha scritto:

Il tema era gia' stato toccato, anche da te, qui' (anche se al tempo non me ne ero reso conto):



Si, tuttavia in quel post io parlavo della Compact e del hybrid per come la conoscevo io.
Ora e' cambiata molto..

In particolare non c'e' piu' il tubo che porta un piccolo apporto di calore della mandata sul fondo del Sanicube e inoltre e' stata inserita una 3 vie per migliorare l'integrazione al riscaldamento e l'iterfacciamento di altre fonti di calore con il Sanicube.

.. tutto diverso ora..

F.

Re: Rotex HPSU Compact

Inviato: mar dic 31, 2013 7:23 pm
da EmilianoM
fcattaneo ha scritto:.. tutto diverso ora..


Lo sto scoprendo ... :?:

Re: Rotex HPSU Compact

Inviato: gio gen 02, 2014 4:06 pm
da EmilianoM
paolozamengo ha scritto:la versione firmware delle tue schede in quanto devono essere aggiornate almeno alla versione: Rocon V366-01H


Il tecnico Rotex mi ha confermato la stessa cosa oggi quando sono intervenuti per il tema della perdita di temperatura sull'accumulo ACS.

Re: Rotex HPSU Compact

Inviato: gio gen 02, 2014 4:09 pm
da EmilianoM
EmilianoM ha scritto:Attualmente sto anche affrontando, con scarso successo, il problema relativo al "consumo" dall'accumulo ACS da parte del riscaldamento.

Oggi e' venuto il tecnico.

Il "comportamento" si manifesta in fase di sbrinamento. La prima sorgente termica e' infatti l'accumulo ACS.
Per cui se la programmazione ACS non prevede produzione e' possibile che gli sbrinamenti si succhino l'energia termica dall'accumulo.

Re: Rotex HPSU Compact

Inviato: lun set 04, 2017 1:04 pm
da egisto
ciao, scusa se ti rispondo ora, ma vorrei chiederti perche su 8 kW di dispersioni, calcolate con prudenza non hai installato una PDC da 6/8 kW' il programma Daikin/Rotex di simulazione ti avrebbe consigliato una macchina più adatta, la 11 kW modula fino a 4 kW, ma in stagioni medie bastano 3/3 kW di potenza.il sistema radiante a pavimento ha molta inerzia, per via della massa attivata, nelle buona e nella cattiva sorte.
una pdc surdimensionata è deleteria per il rendimento e per il contatore da installare.da come descrivi la casa, 3 piani per < di 60 mq cad la pompa di calore è surdimensionata.

Re: Rotex HPSU Compact

Inviato: gio set 07, 2017 4:19 pm
da STAFF
EmilianoM ha scritto:Il "comportamento" si manifesta in fase di sbrinamento. La prima sorgente termica e' infatti l'accumulo ACS.
Per cui se la programmazione ACS non prevede produzione e' possibile che gli sbrinamenti si succhino l'energia termica dall'accumulo.


egisto ha scritto:vorrei chiederti perche su 8 kW di dispersioni, calcolate con prudenza non hai installato una PDC da 6/8 kW


Ciao Egisto, un piacere rileggerti.

Emiliano effettivamente ha una 8 kw e non una 11.

Il problema che ha descritto e che è stato sostanzialmente confermato dai test, è l'impossibilita della macchina, durante i cicli di sbrinamento, di NON prelevare calore dal Sanicube.

Durante quella fase, anche se la temperatura della climatica chiama una T inferiore , la macchina manda comunque acqua ad almeno 35 gradi... questo anche se sono soddisfatte le condizioni di minima T di ritorno accettata ( mi sembra > di 26 gradi ) e di portata minima .

Per fare un esempio, supponendo che la climatica chiami acqua a 30 gradi e il ritorno sia 27 con una portata di 20 Lt/min la macchina durante lo sbrinamento manda acqua comunque a 35 gradi prelevando calore dall'accumulo. ( e non solo dal massetto come sarebbe opportuno facesse in quelle condizioni )

Questo di fatto si traduce in una inefficienza limitatamente alla fase di sbrinamento e per impianti in BT che necessitano di acqua a T particolarmente bassa ( che purtroppo da noi sono la norma dato che molti "termoasini" si ostinano a fare impianti con passo 10 o meno in case in classe A.....

;)
F.

Re: Rotex HPSU Compact

Inviato: mer nov 29, 2017 9:39 pm
da Gaetano
Ciao, ma qualcuno di voi sa se una pdc da 16kw e da 11kw che potenza contatore occorre?
Che spunto hanno?

Re: Rotex HPSU Compact

Inviato: gio nov 30, 2017 10:58 pm
da sergio&teresa
Io metterei 6 kW, poi tieni comunque conto che oggi si può andare a modificare la potenza anche di 0.5 kW senza costi, quindi se vedi che è troppo o troppo poco fai in fretta a cambiare.