Salve a tutti.
Finalmente sono riuscito a farmi montare l'impianto. Ora scaldo il Sanicube con il termocamino e aspetto di poter vedere al lavoro i pannelli.
Ho collegato la RPS3 con il cavo 164108 alla porta seriale del PC, ho avviato hyperterminal ma non riesco a vedere nessun dato. Non ho mai usato hyperterminal e avrei bisogno di una mano perchè sicuramente ho sbagliato qualche settaggio.
Grazie
Aiuto su RPS3 e Hyperterminal
Re: Aiuto su RPS3 e Hyperterminal
cptwic ha scritto:
Ho collegato la RPS3 con il cavo 164108 alla porta seriale del PC, ho avviato hyperterminal ma non riesco a vedere nessun dato.
La funzione di invio dati della RPS/3 va attivata.
Devi entrare con la PWD installatore e settare il baudrate ( normalmente 9600 ) e il tempo desiderato per ogni invio espresso in secondi.
Se questo tempo e' a zero ( come di default ) la RPS3 non invia i dati.
Ciao,
F.
Re: Aiuto su RPS3 e Hyperterminal
Grazie infinite, appena riesco provo.
Ti saprò dire.
Claudio
Ti saprò dire.
Claudio
Re: Aiuto su RPS3 e Hyperterminal
Ciao
Finalmente ho trovato un po' di tempo. Ho preparato una prolunga di 10 metri e ho inserito il filo nel corrugato e collegato al PC in casa. Dopo un po' di lotta sono riuscito a farlo partire. Grazie per l'aiuto.
Ma non è finita .
questa è la stringa
0;0;0;0;250;49;58;0;0,0;K,V,D;0
considerato che ora scaldo con il camino e che i pannelli sono scollegati come interpreto i dati? il 49 sono i gradi del ritorno e il 58 quello del bollitore ...gli altri? 250? ecc ecc .
E' la prima volta che uso hyperterminal ... c'è modo di farne uno schema dalla lettura più intuitivo e chiaro? (colonne/righe)
Grazie ancora.
Claudio
Finalmente ho trovato un po' di tempo. Ho preparato una prolunga di 10 metri e ho inserito il filo nel corrugato e collegato al PC in casa. Dopo un po' di lotta sono riuscito a farlo partire. Grazie per l'aiuto.
Ma non è finita .
questa è la stringa
0;0;0;0;250;49;58;0;0,0;K,V,D;0
considerato che ora scaldo con il camino e che i pannelli sono scollegati come interpreto i dati? il 49 sono i gradi del ritorno e il 58 quello del bollitore ...gli altri? 250? ecc ecc .
E' la prima volta che uso hyperterminal ... c'è modo di farne uno schema dalla lettura più intuitivo e chiaro? (colonne/righe)
Grazie ancora.
Claudio
Re: Aiuto su RPS3 e Hyperterminal
cptwic ha scritto:
questa è la stringa
0;0;0;0;250;49;58;0;0,0;K,V,D;0
considerato che ora scaldo con il camino e che i pannelli sono scollegati come interpreto i dati? il 49 sono i gradi del ritorno e il 58 quello del bollitore ...gli altri? 250? ecc ecc .
Claudi,
250 dovrebbe essere la TK ..... e' scollegata e/o non esiste ancora la sonda ?
La serie finale ;K,V,D;0 non capisco cosa sia.. forse qualcosa di nuovo introdotto nell'ultima realase del firmware ?
I primi 4 zero rappresentano lo stato delle pompe, il blocco bruciatore e lo stato di manuale della centralina.
E' comunque tutto documentato nella documentazione fornita insieme all'impianto...
Ciao,
F.
Re: Aiuto su RPS3 e Hyperterminal
Ok grazie ..... rimando tutto appena mi completano l'impianto. Vi saprò dire.
Claudio
Claudio
- sergio&teresa
- Messaggi: 2005
- Iscritto il: mer giu 24, 2009 10:29 pm
Re: Aiuto su RPS3 e Hyperterminal
Ora che hai fatto il primo passo con Hyperterminal e vedi i dati, fai una ricerca su un google qualsiasi mettendo "serial data logger". Trovi un po' di sw (anche free) che ti permette di organizzare i dati rilevati via seriale in database o file excel.
Non ne ho mai usati, ma immagino che non sarà così complicato configurarli correttamente. Se ne trovi uno che funziona bene, facci sapere!
Ciao
Sergio
Non ne ho mai usati, ma immagino che non sarà così complicato configurarli correttamente. Se ne trovi uno che funziona bene, facci sapere!
Ciao
Sergio
Segui il mio impianto su Portalsole:
Liveplant3
Liveplant3
Re: Aiuto su RPS3 e Hyperterminal
Grazie Sergio. Ottima dritta.
Claudio
Claudio
Torna a “Domotica, monitoraggio e controllo.”
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 0 ospiti