Ciao a Tutti
ho effettuato diverse prove di collegamento col cavetto dati originale Rotex (codice 164108, e un convertitore RS232-USB) ma non riesco a visualizzare i dati in uscita dal Solaris R3.
Premesso che :
-il Rotex solaris ha la versione 4.0 del firmware
-ho impostato il BaudRate a 2400
-ho attivato un ciclo di edizione dati di 5 secondi
-ho utilizzato diversi software (HyperTerminal,Putty,di analisi traffico porta RS232,ecc..) per monitorare la porta RS232
-ho anche collegato i seguenti PIN :N°2 RX, N°3 TX, N°5 GND del cavetto rotex ad una centrale domotica che ha una porta seriale RS232 (ho collegato TX del cavetto ad RX della centrale,Rx del cavetto a TX della centrale e GND cavetto a GND centrale)
non riesco mai a visualizzare i dati sulla porta seriale
Quale potrebbe essere il problema?
Interfacc. Rotex RPS/3-Impossib.visualiz. Dati in Output
Re: Interfacc. Rotex RPS/3-Impossib.visualiz. Dati in Output
sirinfo ha scritto:Ciao a Tutti
ho effettuato diverse prove di collegamento col cavetto dati originale Rotex (codice 164108, e un convertitore RS232-USB) ma non riesco a visualizzare i dati in uscita dal Solaris R3.
Premesso che :
-il Rotex solaris ha la versione 4.0 del firmware
-ho impostato il BaudRate a 2400
-ho attivato un ciclo di edizione dati di 5 secondi
-ho utilizzato diversi software (HyperTerminal,Putty,di analisi traffico porta RS232,ecc..) per monitorare la porta RS232
-ho anche collegato i seguenti PIN :N°2 RX, N°3 TX, N°5 GND del cavetto rotex ad una centrale domotica che ha una porta seriale RS232 (ho collegato TX del cavetto ad RX della centrale,Rx del cavetto a TX della centrale e GND cavetto a GND centrale)
non riesco mai a visualizzare i dati sulla porta seriale
Quale potrebbe essere il problema?
Buongiorno "sirinfo",
Io non stò utilizzando il cavetto dati originale, vedi http://forum.portalsole.it/viewtopic.php?f=12&t=154 , l'unica differenza è che ho impostato il BaudRate a 9600... non credo che la versione 4 della RPS/3 impedisca l'uscita dei dati ... non hai la possibilità di vedere i dati (Tx RPS) con oscilloscopio ?
Cordiali Saluti
Giulio
Giulio
Re: Interfacc. Rotex RPS/3-Impossib.visualiz. Dati in Output
Ciao
purtroppo non ho la possibilità di utilizzare un oscilloscopio.Inizialmente avevo provato una trasmissione a 19200,poi l'ho abbassata al minimo (2400) perchè pensavo a possibili problemi di sincronizzazione
purtroppo non ho la possibilità di utilizzare un oscilloscopio.Inizialmente avevo provato una trasmissione a 19200,poi l'ho abbassata al minimo (2400) perchè pensavo a possibili problemi di sincronizzazione
Re: Interfacc. Rotex RPS/3-Impossib.visualiz. Dati in Output
Ho verificato con un tester digitale che la tensione è zero volt tra Tx e GND e zero volt tra Rx e GND del cavetto Rotex, e la tensione non cambia mai.
Ho cambiato anche il convertitore RS232-USB.
Non riesco a capire dove sia il problema...non posso pensare che il cavetto oppure la centralina siano "difettosi" per cui l'uscita sulla RS232 non arriva
Ho cambiato anche il convertitore RS232-USB.
Non riesco a capire dove sia il problema...non posso pensare che il cavetto oppure la centralina siano "difettosi" per cui l'uscita sulla RS232 non arriva
Re: Interfacc. Rotex RPS/3-Impossib.visualiz. Dati in Output
sirinfo ha scritto:Ho verificato con un tester digitale che la tensione è zero volt tra Tx e GND e zero volt tra Rx e GND del cavetto Rotex, e la tensione non cambia mai.
Intendi la tensione sullo spinotto jack a 3 poli ?.. se e' quello e' normale che non ci sia tensione perche da li prende i segnali.
Ad ogni modo il cavetto originale Rotex ha all'interno un convertitore di tensione cc-cc che ha bisogno di essere alimentato e questa alimentazione la prende dal lato 232; immagino quindi che necessiti di una seriale fisica, perche il convertitore usb non credo dia i segnali ''accessori'' dal quale si puo ricavare l'alimentazione.
Serve un computer vecchio con la seriale....
per vedere se la RPS/3 funziona e' invece necessario collegare un tester alla scheda tramite un jack 3 poli in modo da leggere i segnali uscenti ( non quello del cavetto originale ma un altro che non abbia il convertitore ).
Ciao,
F.
Re: Interfacc. Rotex RPS/3-Impossib.visualiz. Dati in Output
Ciao
intendevo che ho misurato la tensione sui PIN della 232 del cavetto rotex e non dello spinotto/jack.
Mi hai scritto "per vedere se la RPS/3 funziona e' invece necessario collegare un tester alla scheda tramite un jack 3 poli in modo da leggere i segnali uscenti".......
effettivamente è proprio la prova che volevo fare.
Credo dopo la tua considerazione ,fattami anche da "gasala50", che debba alimentare
il cavetto rotex per poter vedere i dati in uscita.
Vi terrò aggiornati e grazie mille per la disponibilità
intendevo che ho misurato la tensione sui PIN della 232 del cavetto rotex e non dello spinotto/jack.
Mi hai scritto "per vedere se la RPS/3 funziona e' invece necessario collegare un tester alla scheda tramite un jack 3 poli in modo da leggere i segnali uscenti".......
effettivamente è proprio la prova che volevo fare.
Credo dopo la tua considerazione ,fattami anche da "gasala50", che debba alimentare
il cavetto rotex per poter vedere i dati in uscita.
Vi terrò aggiornati e grazie mille per la disponibilità
Re: Interfacc. Rotex RPS/3-Impossib.visualiz. Dati in Output
fcattaneo ha scritto:Serve un computer vecchio con la seriale....
F.
Questa soluzione per chi non ha la porta RS232 sul PC; l'alimentazione dell 'interfaccia è ricavata da USB del PC facendo il ponticello 7-8 sulla scheda.
A conferma, ho appena provato la soluzione connettore B (mini) USB / Jack RPS/3 collegato con l'adattatore 990.004 vedi http://www.robot-italy.com/it/usb-to-serial-micro-converter.html ... e ... Funziona si accende anche il led di Rx dati ogni 5 secondi e vedi i dati su "Serial Puttyl" FTDI com3.
Cordiali Saluti
Giulio
Giulio
Re: Interfacc. Rotex RPS/3-Impossib.visualiz. Dati in Output
Finalmente sono riuscito a visualizzare e ricevere i dati dalla centralina RPS/3 su PC tramite HyperTerminal utilizzando il cavo rotex originale .
Il problema era il seguente:
il jack femmina sulla scheda RPS/3 si era dissaldato accidentalmente.Il cavetto originale rotex infatti non consente,ma proprio per pochissimo, di chiudere lo sportellino,per cui richiudendo il pannello si è dissaldato un contatto del jack femmina.(In altre parole il cavetto jack rotex non consente di chiudere il pannellino e qualcuno "sprovveduto" potrebbe forzare leggermente e rompere cosi' il jack. )
Sono giunto alla seguente conclusione:
1)
Il cavetto originale rotex (codice 164108) a cui si aggiunge un semplice convertitore RS232-USB funziona bene .Basta una porta USB e non c'è bisogno che il PC abbia porta RS232 che fornisca alimentazione.
Un converitore RS232/USB senza alimentazione va bene ugualmente.
2)Ho notato un'altra cosa che credo possa essere utile:
per visualizzare dati tramite HyperTerminal occorre:
-Spegnere la centralina Solaris R3
-Riaccendere il Solaris
-solo quando appaiono i dati di trasmissione sul display del Solaris si puo' lanciare HyperTerminal in ascolto sulla porta mappata (es, USB mappata su COM4, visibile in windows in Gestione Periferiche/dispositivi,Porte COM) e solo successivamente collegare il cavetto RS232-USB e appariranno dati, ad es:
0;0;0;0;56;68;75;37;0,0;;0[cr]
Altrimenti ho notato che appaiono dati spuri (che sembrano esadecimali,es {B7}{BB} ecc...
I parametri che ho usato in HyperTermianl per connessione sono i seguenti
Start bit :1
stop bit :1
Bit dati : 8 bit
parità : nessuna
Baud: 2400 (mi è stato riferito dal supporto Daikin,ma non ho verificato, che se si imposta una velocità piu' alta possono esserci problemi di comunicazione)
controllo di flusso : Hardware
Ringrazio tutti per il supporto dato
Il problema era il seguente:
il jack femmina sulla scheda RPS/3 si era dissaldato accidentalmente.Il cavetto originale rotex infatti non consente,ma proprio per pochissimo, di chiudere lo sportellino,per cui richiudendo il pannello si è dissaldato un contatto del jack femmina.(In altre parole il cavetto jack rotex non consente di chiudere il pannellino e qualcuno "sprovveduto" potrebbe forzare leggermente e rompere cosi' il jack. )
Sono giunto alla seguente conclusione:
1)
Il cavetto originale rotex (codice 164108) a cui si aggiunge un semplice convertitore RS232-USB funziona bene .Basta una porta USB e non c'è bisogno che il PC abbia porta RS232 che fornisca alimentazione.
Un converitore RS232/USB senza alimentazione va bene ugualmente.
2)Ho notato un'altra cosa che credo possa essere utile:
per visualizzare dati tramite HyperTerminal occorre:
-Spegnere la centralina Solaris R3
-Riaccendere il Solaris
-solo quando appaiono i dati di trasmissione sul display del Solaris si puo' lanciare HyperTerminal in ascolto sulla porta mappata (es, USB mappata su COM4, visibile in windows in Gestione Periferiche/dispositivi,Porte COM) e solo successivamente collegare il cavetto RS232-USB e appariranno dati, ad es:
0;0;0;0;56;68;75;37;0,0;;0[cr]
Altrimenti ho notato che appaiono dati spuri (che sembrano esadecimali,es {B7}{BB} ecc...
I parametri che ho usato in HyperTermianl per connessione sono i seguenti
Start bit :1
stop bit :1
Bit dati : 8 bit
parità : nessuna
Baud: 2400 (mi è stato riferito dal supporto Daikin,ma non ho verificato, che se si imposta una velocità piu' alta possono esserci problemi di comunicazione)
controllo di flusso : Hardware
Ringrazio tutti per il supporto dato
Re: Interfacc. Rotex RPS/3-Impossib.visualiz. Dati in Output
sirinfo ha scritto:Finalmente sono riuscito a visualizzare e ricevere i dati dalla centralina RPS/3 su PC tramite HyperTerminal utilizzando il cavo rotex originale .
Il problema era il seguente:
il jack femmina sulla scheda RPS/3 si era dissaldato accidentalmente.Il cavetto originale rotex infatti non consente,ma proprio per pochissimo, di chiudere lo sportellino,per cui richiudendo il pannello si è dissaldato un contatto del jack femmina.(In altre parole il cavetto jack rotex non consente di chiudere il pannellino e qualcuno "sprovveduto" potrebbe forzare leggermente e rompere cosi' il jack. )
Sono giunto alla seguente conclusione:
1)
Il cavetto originale rotex (codice 164108) a cui si aggiunge un semplice convertitore RS232-USB funziona bene .Basta una porta USB e non c'è bisogno che il PC abbia porta RS232 che fornisca alimentazione.
Un converitore RS232/USB senza alimentazione va bene ugualmente.
2)Ho notato un'altra cosa che credo possa essere utile:
per visualizzare dati tramite HyperTerminal occorre:
-Spegnere la centralina Solaris R3
-Riaccendere il Solaris
-solo quando appaiono i dati di trasmissione sul display del Solaris si puo' lanciare HyperTerminal in ascolto sulla porta mappata (es, USB mappata su COM4, visibile in windows in Gestione Periferiche/dispositivi,Porte COM) e solo successivamente collegare il cavetto RS232-USB e appariranno dati, ad es:
0;0;0;0;56;68;75;37;0,0;;0[cr]
Altrimenti ho notato che appaiono dati spuri (che sembrano esadecimali,es {B7}{BB} ecc...
I parametri che ho usato in HyperTermianl per connessione sono i seguenti
Start bit :1
stop bit :1
Bit dati : 8 bit
parità : nessuna
Baud: 2400 (mi è stato riferito dal supporto Daikin,ma non ho verificato, che se si imposta una velocità piu' alta possono esserci problemi di comunicazione)
controllo di flusso : Hardware
Ringrazio tutti per il supporto dato
In merito al Jack .. io ho utilizzato un Jack con uscita a 90°... e
x la velocità, io e Sergio e tanti altri, è settata a 9600 ed invia i dati ogni 5 secondi ... ed ora dopo aver letto i dati con Iperterminal ... ora viene il bello...
Buon divertimento.
Cordiali Saluti
Giulio