solare che non funziona
Moderatori: sergio&teresa, paolo
Re: solare che non funziona
Prova a regolare il tutto con il supporto dell' installatore.
Le due pompe che alimentano i radianti portale a velocità 2
La pompa termo arredi a velocità 1.
La pompa della caldaia a una velocità tale che la differenza di temperatura fra mandata e ritorno sia la più alta possibile.
Imposta la temperatura caldaia a 35° di mandata.
Informati se la caldaia ha la possibilità di impostare una temperatura di mandata più alta con l' uso di un ingresso.
Questo ti serve per fare in modo che la caldaia lavori a 45° all' avvio dei fan coil.
Elimina il ricircolo.
Porta l' antilegionella 1 volta al mese a 55° per 2 ore.
Segna le ore di funzionamento e il n° di avvi.
La caldaia è abbondantemente sovradimensionata e bisogna controllare il n° di partenze al giorno
Ciao
Le due pompe che alimentano i radianti portale a velocità 2
La pompa termo arredi a velocità 1.
La pompa della caldaia a una velocità tale che la differenza di temperatura fra mandata e ritorno sia la più alta possibile.
Imposta la temperatura caldaia a 35° di mandata.
Informati se la caldaia ha la possibilità di impostare una temperatura di mandata più alta con l' uso di un ingresso.
Questo ti serve per fare in modo che la caldaia lavori a 45° all' avvio dei fan coil.
Elimina il ricircolo.
Porta l' antilegionella 1 volta al mese a 55° per 2 ore.
Segna le ore di funzionamento e il n° di avvi.
La caldaia è abbondantemente sovradimensionata e bisogna controllare il n° di partenze al giorno
Ciao
Re: solare che non funziona
Ciao Maria,
davo per scontato che la caldaia fosse uguale alla mia invece io ho la 45 kw.
E proprio perchè di 45 kw ho dovuto portarla fuori casa con un prolungamento dei tubi perchè cambiano le norme di legge (detto fra noi, avrei dovuto fare finta di niente e metterla dentro. Adesso è fuori casa con i tubi che prendono freddo, anche se con la gomma, perchè devo ancora decidermi a isolare bene tutto. Il gabbiotto che la copre fa pena ma è in lavorazione uno fatto come si deve che poi isolerò con lana di roccia).
Adesso con il freddo che fa preferisco non sapere quanto consumo, faccio come gli struzzi.
Tu Maria però non stai meglio di me scusa ma almeno mi fa stare meglio sapere che non sono solo... e comunque la penso come te su questi installatori.
Non allargo il discorso sul mio impianto se no si esce dal caso di Maria.
Saluti
Giorgio
davo per scontato che la caldaia fosse uguale alla mia invece io ho la 45 kw.
E proprio perchè di 45 kw ho dovuto portarla fuori casa con un prolungamento dei tubi perchè cambiano le norme di legge (detto fra noi, avrei dovuto fare finta di niente e metterla dentro. Adesso è fuori casa con i tubi che prendono freddo, anche se con la gomma, perchè devo ancora decidermi a isolare bene tutto. Il gabbiotto che la copre fa pena ma è in lavorazione uno fatto come si deve che poi isolerò con lana di roccia).
Adesso con il freddo che fa preferisco non sapere quanto consumo, faccio come gli struzzi.
Tu Maria però non stai meglio di me scusa ma almeno mi fa stare meglio sapere che non sono solo... e comunque la penso come te su questi installatori.
Non allargo il discorso sul mio impianto se no si esce dal caso di Maria.
Saluti
Giorgio
Re: solare che non funziona
Grazie jekterm.
Ho già provveduto a fissare appuntamento con tecnico per metà settimana. Seguirò esattamente i tuoi consigli, nel frattempo continuerò a segnarmi tutto nr. gas, partenze, ecc.
Vi terrò informati.
Buonagiornata a tutti e grazie ancora , ciao maria.
Ho già provveduto a fissare appuntamento con tecnico per metà settimana. Seguirò esattamente i tuoi consigli, nel frattempo continuerò a segnarmi tutto nr. gas, partenze, ecc.
Vi terrò informati.
Buonagiornata a tutti e grazie ancora , ciao maria.
Re: solare che non funziona
Ciao Giorgio, mi dispiace per la tua situazione ma come ti ho detto la prima volta posta il tuo messaggio, vedrai che qui c’è gente preparatissima e molto disponibile e che sicuramente cercherà di darti una mano.
Ti dico solo che quando noi abbiamo cominciato la costruzione della casa mai e poi mai avremo immaginato di ritrovarci con così tanti problemi, con i sabati e le domenica passate in cantiere per risparmiare qualcosa. Ti affidi a gente del settore con anni di esperienza, aziende certificate spendi un sacco di soldi per poi…
Pensa che un mattino sentivamo un sibilo molto forte provenire dal locale caldaia. Si era sfilato un raccordo che porta l’acqua fredda al bollitore con conseguente allagamento del vespaio di sotto e del locale attiguo per fortuna sgombero. Non ci era stato previsto nemmeno un limitatore di pressione perché in quella zona le pressioni erano normali . Questo ci è stato detto dal titolare dell’azienda installatrice. Capito…?
Coraggio cerca di trovare un rimedio.
Se ho infranto il regolamento cancellatelo pure e scusatemi.
Ciao maria.
Ti dico solo che quando noi abbiamo cominciato la costruzione della casa mai e poi mai avremo immaginato di ritrovarci con così tanti problemi, con i sabati e le domenica passate in cantiere per risparmiare qualcosa. Ti affidi a gente del settore con anni di esperienza, aziende certificate spendi un sacco di soldi per poi…
Pensa che un mattino sentivamo un sibilo molto forte provenire dal locale caldaia. Si era sfilato un raccordo che porta l’acqua fredda al bollitore con conseguente allagamento del vespaio di sotto e del locale attiguo per fortuna sgombero. Non ci era stato previsto nemmeno un limitatore di pressione perché in quella zona le pressioni erano normali . Questo ci è stato detto dal titolare dell’azienda installatrice. Capito…?
Coraggio cerca di trovare un rimedio.
Se ho infranto il regolamento cancellatelo pure e scusatemi.
Ciao maria.
Re: solare che non funziona
Per Maria, nel rileggere il mio post, quando ho scritto:
“Tu Maria però non stai meglio di me scusa ma almeno mi fa stare meglio sapere che non sono solo... e comunque la penso come te su questi installatori.”
mi sono accorto che potevano esserci equivoci. Nel senso che intendevo essere spiritoso per via di questi impianti solare che non funzionano. E potevo essere frainteso per via della tua situazione personale che hai appunto detto, di cui mi dispiace ovviamente, tutto qua.
Ciao
Giorgio
“Tu Maria però non stai meglio di me scusa ma almeno mi fa stare meglio sapere che non sono solo... e comunque la penso come te su questi installatori.”
mi sono accorto che potevano esserci equivoci. Nel senso che intendevo essere spiritoso per via di questi impianti solare che non funzionano. E potevo essere frainteso per via della tua situazione personale che hai appunto detto, di cui mi dispiace ovviamente, tutto qua.
Ciao
Giorgio
Re: solare che non funziona
Non ti preoccupare, avevo capito.
Sono io che mi sono dilungata così.
ciao maria.
Sono io che mi sono dilungata così.
ciao maria.
Re: solare che non funziona
Buongiorno Maria
Se posso, mi aggiungo anch'io alla discussione
Una prima cosa riguardo i fancoil, dici sono "Spenti sempre elettricamente ma con l’arrivo caldo 2 ore mattina e 3 circa la sera".
Cosa significa? Che le ventole sono spente ma l'acqua calda circola lo stesso? E' una dispersione inutile. Ci sarà una valvola (rubinetto) per chiudere la circolazione ai fancoil (o nel locale caldaia o sui fancoil stessi).
Si è già constatato che le temperature di lavoro sono molto alte, sia per il riscaldamento che per l'ACS.
Puoi fare una foto al pannello della caldaia dove ci sono le manopole per vedere come sono impostate le temperature?
E un'altra, il dettaglio dell'angolo in basso a destra della foto P1010092, dove c'è la pompa di ricircolo, mi sembra che il circuito non sia corretto.
Saluti
Se posso, mi aggiungo anch'io alla discussione
Una prima cosa riguardo i fancoil, dici sono "Spenti sempre elettricamente ma con l’arrivo caldo 2 ore mattina e 3 circa la sera".
Cosa significa? Che le ventole sono spente ma l'acqua calda circola lo stesso? E' una dispersione inutile. Ci sarà una valvola (rubinetto) per chiudere la circolazione ai fancoil (o nel locale caldaia o sui fancoil stessi).
Si è già constatato che le temperature di lavoro sono molto alte, sia per il riscaldamento che per l'ACS.
Puoi fare una foto al pannello della caldaia dove ci sono le manopole per vedere come sono impostate le temperature?
E un'altra, il dettaglio dell'angolo in basso a destra della foto P1010092, dove c'è la pompa di ricircolo, mi sembra che il circuito non sia corretto.
Saluti
Re: solare che non funziona
Buona sera mbrusa,
certamente che si può aggiungere alla discussione, anzi …
Riguardo ai fancoil sono sempre stati esattamente come ho descritto. Solo quando è venuto il tecnico per il problema del solare e discutendo sul consumo mi disse che avrei potuto chiudere i rubinetti, anche se comunque c’era solo una batteria tampone che consumava .
Li ho chiusi subito tutti.
Parzialmente poi ho riaperto quelli in tavernetta, ma sempre con la ventola spenta in questi giorni per il freddo.
Certamente farò la foto al pannello della caldaia, domani la allego. Mi sembra che sul manuale della caldaia riferita all’unità di base inserita nella caldaia ( bc-10) le manopole delle temperature e del riscaldamento vadano comunque tutte posizionate in aut.
Avrei voluto allegare anche il manuale però troppo pesante. Per il dettaglio della foto indicata ne faccio altre che allego.
(Magari ci fosse qualche circuito sbagliato, almeno sarei arrivata a capo del problema. L’altro giorno controllavo i dati della centralina in casa, nell’impostazione dell’acs ho 45°c, la T rilevata invece era di 63°). Domani in giornata allego le foto, per intanto grazie per l’interessamento.
Buonaserata maria
certamente che si può aggiungere alla discussione, anzi …
Riguardo ai fancoil sono sempre stati esattamente come ho descritto. Solo quando è venuto il tecnico per il problema del solare e discutendo sul consumo mi disse che avrei potuto chiudere i rubinetti, anche se comunque c’era solo una batteria tampone che consumava .
Li ho chiusi subito tutti.
Parzialmente poi ho riaperto quelli in tavernetta, ma sempre con la ventola spenta in questi giorni per il freddo.
Certamente farò la foto al pannello della caldaia, domani la allego. Mi sembra che sul manuale della caldaia riferita all’unità di base inserita nella caldaia ( bc-10) le manopole delle temperature e del riscaldamento vadano comunque tutte posizionate in aut.
Avrei voluto allegare anche il manuale però troppo pesante. Per il dettaglio della foto indicata ne faccio altre che allego.
(Magari ci fosse qualche circuito sbagliato, almeno sarei arrivata a capo del problema. L’altro giorno controllavo i dati della centralina in casa, nell’impostazione dell’acs ho 45°c, la T rilevata invece era di 63°). Domani in giornata allego le foto, per intanto grazie per l’interessamento.
Buonaserata maria
Re: solare che non funziona
Ecco le foto mbrusa che ho fatto stamane. Spero vadano bene, nel caso serva qualcosa di più specifico me lo dica che cerco di provvedere.
La ringrazio ancora .
Buona giornata a tutti Maria.
La ringrazio ancora .
Buona giornata a tutti Maria.
- Allegati
-
- P1010137.JPG
- (686.28 KiB) Mai scaricato
-
- P1010002.JPG
- (630.86 KiB) Mai scaricato
Re: solare che non funziona
Ciao Maria,
Invece di aspettare l' intervento dell' assistenza fai una prova.
Fotografa le temperatura del circuito caldaia-separatore
Porta la velocità delle pompe come avevo scritto in precedenza.
Però lascia perdere la pompa caldaia.
Porta la manopola di SX a 45°
La manopola di DX a 40.
Porta al massimo i termostati bagno e vedi come si comporta condensa e consumi.
Fai lavorare il tutto per 1/2 giornata e vedi come si comportano le temperature, fotografa le modulanti e tutte le temperature
Così sai già come si comporta l' impianto e con l' aiuto del tecnico vai a ottimizzare il funzionamento.
Ciao
Invece di aspettare l' intervento dell' assistenza fai una prova.
Fotografa le temperatura del circuito caldaia-separatore
Porta la velocità delle pompe come avevo scritto in precedenza.
Però lascia perdere la pompa caldaia.
Porta la manopola di SX a 45°
La manopola di DX a 40.
Porta al massimo i termostati bagno e vedi come si comporta condensa e consumi.
Fai lavorare il tutto per 1/2 giornata e vedi come si comportano le temperature, fotografa le modulanti e tutte le temperature
Così sai già come si comporta l' impianto e con l' aiuto del tecnico vai a ottimizzare il funzionamento.
Ciao
Re: solare che non funziona
Ciao jekterm,
allora stasera alle 18 ho fatto le modifiche che mi hai indicato modificando le velocità delle pompe, ma no caldaia ( quella non la saprei modificare) rilevato nr. gas, fatto foto, manopole ok.
Le modulanti sono i tre gruppi, vero?
Se si ok.
Invece per i termostati bagno per portarli al massimo cosa intendi? Io ho aumentato dal termostato che mi comanda scaldasalviette e fancoil la t che li fa funzionare, perchè altrimenti non so come fare.
Scollegato anche condensa per rilievo lt.
Allego 4 foto, che spero si possano vedere bene, se no mi sono segnata in base al nr foto le t dei termometri.
Ti ringrazio ancora
ciao
allora stasera alle 18 ho fatto le modifiche che mi hai indicato modificando le velocità delle pompe, ma no caldaia ( quella non la saprei modificare) rilevato nr. gas, fatto foto, manopole ok.
Le modulanti sono i tre gruppi, vero?
Se si ok.
Invece per i termostati bagno per portarli al massimo cosa intendi? Io ho aumentato dal termostato che mi comanda scaldasalviette e fancoil la t che li fa funzionare, perchè altrimenti non so come fare.
Scollegato anche condensa per rilievo lt.
Allego 4 foto, che spero si possano vedere bene, se no mi sono segnata in base al nr foto le t dei termometri.
Ti ringrazio ancora
ciao
- Allegati
-
- P1010007.JPG
- (645.04 KiB) Mai scaricato
-
- P1010006.JPG
- (662.44 KiB) Mai scaricato
-
- P1010005.JPG
- (632.4 KiB) Mai scaricato
-
- P1010004.JPG
- (649.05 KiB) Mai scaricato
-
- P1010003.JPG
- (641.92 KiB) Mai scaricato
Re: solare che non funziona
Non hai modificato la pompa dei radiatori, portala al minimo.
Per le foto io ne farei una che prende tutti i gruppi di regolazione, come avevi già fatto, mi interessa vedere la posizione delle modulanti e la temperatura circuiti e caldaia.
Una domanda sul circuito caldaia disgiuntore c' è un ritorno collegato a un TE cos'è?
Ma in bagno hai un termostato che regola la temperatura o la pompa gira sempre?
Ma su che termostato hai agito che fa partire scaldasalviette e termoarredi?
Ciao
Per le foto io ne farei una che prende tutti i gruppi di regolazione, come avevi già fatto, mi interessa vedere la posizione delle modulanti e la temperatura circuiti e caldaia.
Una domanda sul circuito caldaia disgiuntore c' è un ritorno collegato a un TE cos'è?
Ma in bagno hai un termostato che regola la temperatura o la pompa gira sempre?
Ma su che termostato hai agito che fa partire scaldasalviette e termoarredi?
Ciao
Re: solare che non funziona
La pompa dei radiatori ( se per radiatori intendi scaldasal. e fancoil) si l’ho messa al minimo.
Per la foto provvedo subito. Va bene?
Il TE non so cos’è?
Per scaldasalv. e funcoil ho un termostato nel corridoio tra tavernetta e locale caldaia che me li gestisce, sul quale posso impostare solamente come avvio la t del corridoio. Quindi presumo che la pompa giri sempre …penso.
Se la foto non va bene la posto domani pomeriggio.
Grazie e ciao.
Per la foto provvedo subito. Va bene?
Il TE non so cos’è?
Per scaldasalv. e funcoil ho un termostato nel corridoio tra tavernetta e locale caldaia che me li gestisce, sul quale posso impostare solamente come avvio la t del corridoio. Quindi presumo che la pompa giri sempre …penso.
Se la foto non va bene la posto domani pomeriggio.
Grazie e ciao.
- Allegati
-
- P1010008.JPG
- (660.32 KiB) Mai scaricato
Re: solare che non funziona
Ok quindi le temperature della caldaia sono gestite in automatico dalla centralina rc35.
Ottimo il consiglio di Jekterm di provare regolando le caldaia in manuale.
Hai visto sul manuale che oltre a impostare la temperatura con la manopola di destra si deve attivare il funzionamento manuale con l'apposito pulsante?
Ho visto il manuale istruzioni della centralina rc35. Gestisce la caldaia, i 3 moduli di miscelazione, il carico bollitore, la pompa ricircolo e il circuito solare.
Penso sia lì che regoli le tre temperature ambiente, le due zone riscaldamento pavimento e quella per bagni+fancoil.
Poi, in funzione delle sonde esterne e ambiente , la centralina regola la miscelazione sui moduli e in funzione della richiesta di questi, la temperatura della caldaia. Un pò complicata.
Vediamo la prova consigliata da Jekterm
Ho visto che di default l'orario del carico bollitore e della pompa di ricircolo si adeguano agli orari del riscaldamento, è ancora così?
Per il ricircolo devo guardare con calma le foto per capire com'è il circuito.
Meglio passare al tu
Ciao
Ottimo il consiglio di Jekterm di provare regolando le caldaia in manuale.
Hai visto sul manuale che oltre a impostare la temperatura con la manopola di destra si deve attivare il funzionamento manuale con l'apposito pulsante?
Ho visto il manuale istruzioni della centralina rc35. Gestisce la caldaia, i 3 moduli di miscelazione, il carico bollitore, la pompa ricircolo e il circuito solare.
Penso sia lì che regoli le tre temperature ambiente, le due zone riscaldamento pavimento e quella per bagni+fancoil.
Poi, in funzione delle sonde esterne e ambiente , la centralina regola la miscelazione sui moduli e in funzione della richiesta di questi, la temperatura della caldaia. Un pò complicata.
Vediamo la prova consigliata da Jekterm
Ho visto che di default l'orario del carico bollitore e della pompa di ricircolo si adeguano agli orari del riscaldamento, è ancora così?
Per il ricircolo devo guardare con calma le foto per capire com'è il circuito.
Meglio passare al tu
Ciao
Re: solare che non funziona
Chiedo scusa ho sbagliato ad allegare la foto.
La posto più tardi, perché adesso non l’ho disponibile.
Spero di aver fatto tutto come consigliato da te ieri sera.
Grazie mbrusa, l’apposito pulsante è il tasto spazzacamino, giusto?
quello sotto il display sulla caldaia. L’avevo saltato.
Sono quindi ritornata a casa verso le 10 e ho provveduto .
Intanto riepilogo la situazione da ieri sera, alle 18 da quando ho cominciato la modifica a stamane ore 6.10 quando ho rilevato i dati sull’rc35 in casa e nel locale caldaia.
A dire il vero sono un po’ in alto mare, comunque…
Dati che ho rilevato su rc 35 stamane ore 6.10:
T in casa 17.7 piano terra
Circ. 1 T. mandata 33 T. rilevata xxxxx Tipo eserc. Automatico giorno
(Questo circuito si riferisce a fancoil e scaldasalviette)
Circ. 2 T. ambiente imp. 19.5 T. rilevata 17.7 T. mandata 33°C tipo eser. Autom. Giorno
(piano terra)
Circ. 3 T. amb. Imp. 19,0 T. rilevata 21.7 T. mandata 32°C tipo eserc. Aut. Giorno
( 1° piano)
T. esterna _9
T. sanitaria Imp. 44 T. rilevata 43° C
Nr. partenze caldaia 5
Consumo gas 10 mc
Condensa prodotta 10 lt. Circa
Alle 18.00 di ieri sera i dati rilevati erano:
Circ.2 T.imp. 19.5 T. rilev. 20.5 t. mand. 33°c
Circ. 3 T. imp. 17.00 T. rilev. 22.6 t. mand. 31°
T. sanitaria imp. 44°c T. rilev. 42° c.
Spero di essermi ricordata di tutto.
Ho notato però che quando alle 10,00 sono ritornata a casa praticamente il riscaldamento era fermo come al mattino.
Ho fatto le foto ai gruppi , ma ho notato che che la T della caldaia arrivava al max fino a 40°,
ma i termometri della mandata del coso rettangolare, scusate l’espressione ma non so il suo vero nome, non è mai arrivata più di 34°c e il ritorno a 24°c.
Ho avuto l’impressione che la caldaia non riuscisse a rimanere accesa una volta arrivata a 40,
sono salita in casa e ho rilevato che in quell’ora che ho passato in caldaia s’era accesa 20 volte.
Ho fatto funzionare il tutto fino alle 12.30, dopodichè rimettevo tutto in automatico.
Se non sono stata precisa, scusatemi ma per me è molto difficile descrivere e spiegare bene certe situazioni.
Saluti maria.
La posto più tardi, perché adesso non l’ho disponibile.
Spero di aver fatto tutto come consigliato da te ieri sera.
Grazie mbrusa, l’apposito pulsante è il tasto spazzacamino, giusto?
quello sotto il display sulla caldaia. L’avevo saltato.
Sono quindi ritornata a casa verso le 10 e ho provveduto .
Intanto riepilogo la situazione da ieri sera, alle 18 da quando ho cominciato la modifica a stamane ore 6.10 quando ho rilevato i dati sull’rc35 in casa e nel locale caldaia.
A dire il vero sono un po’ in alto mare, comunque…
Dati che ho rilevato su rc 35 stamane ore 6.10:
T in casa 17.7 piano terra
Circ. 1 T. mandata 33 T. rilevata xxxxx Tipo eserc. Automatico giorno
(Questo circuito si riferisce a fancoil e scaldasalviette)
Circ. 2 T. ambiente imp. 19.5 T. rilevata 17.7 T. mandata 33°C tipo eser. Autom. Giorno
(piano terra)
Circ. 3 T. amb. Imp. 19,0 T. rilevata 21.7 T. mandata 32°C tipo eserc. Aut. Giorno
( 1° piano)
T. esterna _9
T. sanitaria Imp. 44 T. rilevata 43° C
Nr. partenze caldaia 5
Consumo gas 10 mc
Condensa prodotta 10 lt. Circa
Alle 18.00 di ieri sera i dati rilevati erano:
Circ.2 T.imp. 19.5 T. rilev. 20.5 t. mand. 33°c
Circ. 3 T. imp. 17.00 T. rilev. 22.6 t. mand. 31°
T. sanitaria imp. 44°c T. rilev. 42° c.
Spero di essermi ricordata di tutto.
Ho notato però che quando alle 10,00 sono ritornata a casa praticamente il riscaldamento era fermo come al mattino.
Ho fatto le foto ai gruppi , ma ho notato che che la T della caldaia arrivava al max fino a 40°,
ma i termometri della mandata del coso rettangolare, scusate l’espressione ma non so il suo vero nome, non è mai arrivata più di 34°c e il ritorno a 24°c.
Ho avuto l’impressione che la caldaia non riuscisse a rimanere accesa una volta arrivata a 40,
sono salita in casa e ho rilevato che in quell’ora che ho passato in caldaia s’era accesa 20 volte.
Ho fatto funzionare il tutto fino alle 12.30, dopodichè rimettevo tutto in automatico.
Se non sono stata precisa, scusatemi ma per me è molto difficile descrivere e spiegare bene certe situazioni.
Saluti maria.
Chi c’è in linea