beppe69 ha scritto:
Mi spiegava oggi l'idraulico che il collettore è stato predisposto in base alle informazioni iniziali.
Stiamo concordando alcuni dettagli per evitare un ulteriore cambiamento che voglio condividere con voi. (Premesso che stiamo impostando il funzionamento in climatica)
1_Per evitare di eliminare la valvola “ punto fisso”, mi proponeva eventualmente di tenerla aperta al massimo. Fattibile o meglio toglierla?
... E' forse il caso di rivedere il collettore?
La pompa di rilancio posizionata nel collettore, è ritenuta indispensabile dall'idraulico perché, per esperienza, ritiene che la sola pompa della caldaia non sia sufficiente
Aprire tutta la valvola miscelatrice a punto fisso eviterebbe di toglierla ma obbligherebbe a lasciare la pompa nel colletttore che non serve assolutamente a nulla ( tranne naturalmente ad aumentare i costi elettrici x la distribuzione.
Quel collettore è un insulto alla regolazione climatica... che va fatta in impianti a pavimento per garantirne il confort usando collettori piu' semplici ed economici.
La pompa nella caldaia normalmente opera per almeno 250-270 Mq. di pavimento radiante ed è molto piu' grande di quella presente nel tuo collettore.. va da se che lo capisci da solo che la storia che non sarebbe sufficiente è una grande bufala.
Secondo me il tuo idraulico puo modificare quel collettore per togliere la pompa e la valvola termostatica.. i 2 circuiti che erano di alta vanno collegati in parallelo con gli altri .. se possibile lasciando anche per loro le valvoline di regolazione della portata.
Ciao,
F.