beppe69 ha scritto:
L'idraulico vuole collegarmi l'impianto radiante al circuito di bassa e i termo-arredi dei bagni e taverna all'alta motivandola col fatto che se io tengo una temperatura di mandata bassa ( esempio 45°) è come se lavorassi con un unico circuito di bassa.
E infatti.. e deve essere cosi per andare bene un impianto.
beppe69 ha scritto:Se io volessi far funzionare il tutto con la temperatura di mandata gestita dalla sonda esterna ( come spiegato da Cattaneo nell'ultimo post) , con questo impianto è fattibile oppure devo convincerlo di mettermi tutto in bassa?
Non sarebbe fattibile.. o almeno lo sarebbe ma solo x il circuito dell'alta ( la caldaia regola climaticamente l'alta T e la bassa viene miscelata a punto fisso ed inviata al pavimento.
Un impianto del genere ha la climatica sui termoarredi e in taverna ( dove non serve una mazza ) e il radiante a punto fisso ( dove servirebbe la climatica ).
Per fare cosi servirebbe un miscelatore climatico al posto della climatica sulla caldaia ( che lavorerebbe cosi a punto fisso senza sonda esterna, producendo acqua a T fissa da inviare ai termoarredi ed in taverna ) .
questa T fissa ( poniamo a 60 gradi ) verrebbe miscelata climaticamente da una apposita valvola a 3 vie dotata di centralina e sonda esterna.. ma costa un botto e non ha senso in una casa a basso consumo.
Tu risolvi brillantemente se fai andare TUTTO in BT.. come ti ho scritto sopra elencandoti i punti da seguire.
Ciao,
F.