ssalvato ha scritto:...
Grazie ai prelievi di ACS (lavatrice e lavastoviglie incluse), che in inverno esce dall'acquedotto a 12 °C, la T dell'accumulo il mattino seguente è sempre sotto i 25 °C, e se c'è di mezzo una gionata nuvolosa, scende facilmente anche sotto i 20 °C. Tanto per fare un esempio, ieri mattina la Ts era a 19 °C, la Tr a 15 °C e l'impianto si è messo a funzionare con una temperatura dei pannelli di soli 25 °C e il cielo coperto, con qualche sporadico e pallido raggio di sole!
Senza la valvola a 3 vie la Tr sarebbe stata almeno pari a 30 °C,
Non è proprio cosi perche anche senza la valvola a 3 vie, per via della stratificazione la temperatura nella parte basse dal Sanicube puo scendere ugualmente tantissimo.
La differenza sta nella quantita di acqua fredda che nel caso di valvola 3 vie è maggiore e quindi il tempo nel quale l'impianto solare termico lavora a bassa T è maggiore.
Nel caso di diverse gornate soleggiate non esiste quindi vantaggio mentre nel caso di qualche giorno di pioggia avere la valvola a 3 vie determina il crollo di tutti i 500 Lt del sanicube avalori di temperatura prossima a quelli dell'acquedotto.
Ma il vantaggio e' comunque esiguo... lavorare a 10 gradi meno con un impianto solare termico significa produrre circa il 10% di energia in piu'... vantaggio che si manifesterebbe comunque solo all'uscita da diversi giorni di brutto tempo.
..
Io la valvola a 3 vie la vedo meglio x un'altra questione... in impianti dove e' presente FV + PDC + Solare termico , in presenza di sole si potrebbe disinserire l'integrazione solare al riscaldamento x fare lavorare la PDC con l'energia fotovoltaica offerta gratis dal sole... altrimenti in questa condizione la PDC ridurrebbe il carico e verrebbe penlizzato l'autoconsumo di energia fotovoltaica.
Il termico invece verrebbe accumulato per la notte, quando si azionerebbe nuovamente la valvola a 3 vie per reinserire l'accumulo nel circuito.
Questa operazione produrrebbe vantaggi piu' tangibili.
ssalvato ha scritto:..
Per questo e per altri motivi mi piacerebbe realizzare un monitoraggio serio dell'intero impianto, che include anche un FV da 3 kWp, e condividerlo su questo portale...
A proposito: fcattaneo, sei ancora disponibile a fare un giro dalle mie parti?
Non ci crederai ma in questi giorni ho ripreso in mano il circuito che sto realizzando x te; ho fatto la calibrazione delle sonde di corrente e gli script x il calcolo del COP.
Lo faremo certamente... Tra Ottobre e inizio Dicembre ho avuto impegni di lavoro che mi ahnno allontanato un po da tutto, ma ora si puo riprendere il discorso.
Ciao,
F.