temperatura impianto sergio e teresa

Inviato: dom gen 18, 2015 12:28 pm
da passionecaldaie58
Caro sergio in questo momento sto guardando live il tuo impianto e mi da temperatrura solare 43 con temperatura sanicube 30 e vedo che le pompe non sono partite;come mai? ha settato un delta T maggiore 10gradi? non è troppo alto?

grazie

Re: temperatura impianto sergio e teresa

Inviato: dom gen 18, 2015 1:11 pm
da sergio&teresa
Il DTon è 15°, e spostarlo a 10° non cambierebbe granché...: sono le condizioni di irraggiamento a circolazione attiva che contano, non quelle a circolazione ferma. Quindi se anche faccio partire l'impianto a DTon 10° ma l'irraggiamento non è sufficiente a mantenere una potenza stabile la circolazione comunque si ferma dopo poco. Viceversa, se l'irraggiamento è sufficiente, anche se parte 30 secondi prima non cambia niente....