Ciao a tutti, premetto che non sono un installatore ma vorrei un aiuto sul collegamento del bollitore cordivari eco-combi 2
Qualcuno riesce a dirmi per piacere dove collegare :
mandata solare,
ritorno solare,
Per integrazione riscaldamento innalzamento temperatura di ritorno:
entrata ritorno riscaldamento(dall impianto riscaldamento),
uscito ritorno riscaldamento(entrata caldaia),
Per riscaldo accumulo :
collegamento mandata caldaia
uscita ritorno caldaia
in allegato trovate lo schema,
Grazie mille
collegamento bollitore Cordivari ECO-COMBI 2
Moderatori: sergio&teresa, paolo
collegamento bollitore Cordivari ECO-COMBI 2
- Allegati
-
- bollitore.pdf
- (77.15 KiB) Scaricato 349 volte
Re: collegamento bollitore Cordivari ECO-COMBI 2
Il solare : ( serpentina bassa x solare )
Mandata ( cioè l'acqua calda che arriva dai pannelli ) nel 9 ,
ritorno nel 5 .
Integrazione riscaldamento :
Acqua dal pavimento , 8
acqua all'ingresso caldaia , 4
Riscaldamento accumulo x ACS :
mandata acqua dalla caldaia , 17
ritorno in caldaia , 8.
Ho considerato l'impianto con una caldaia a metano e riscaldamento a pavimento.
In caso di generatore a PDC e riscaldamento a termosifoni o combinazioni diverse occorre variare la configurazione.
F.
Mandata ( cioè l'acqua calda che arriva dai pannelli ) nel 9 ,
ritorno nel 5 .
Integrazione riscaldamento :
Acqua dal pavimento , 8
acqua all'ingresso caldaia , 4
Riscaldamento accumulo x ACS :
mandata acqua dalla caldaia , 17
ritorno in caldaia , 8.
Ho considerato l'impianto con una caldaia a metano e riscaldamento a pavimento.
In caso di generatore a PDC e riscaldamento a termosifoni o combinazioni diverse occorre variare la configurazione.
F.
Re: collegamento bollitore Cordivari ECO-COMBI 2
Ciao , come sempre grazie mille delle info.
Se faccio collegamento in scarico non devo collegare la caldaia per riscaldare acs nel bollitore giusto?
Collego solo integrazione riscaldamento dal pavimento sull 8 e ingresso in caldaia(sul ritorno riscaldamento) sul 4 giusto?
Secondo te conviene collegamento in scarico o normale se faccio integrazione al riscaldamento?
Grazie mille
Se faccio collegamento in scarico non devo collegare la caldaia per riscaldare acs nel bollitore giusto?
Collego solo integrazione riscaldamento dal pavimento sull 8 e ingresso in caldaia(sul ritorno riscaldamento) sul 4 giusto?
Secondo te conviene collegamento in scarico o normale se faccio integrazione al riscaldamento?
Grazie mille
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 0 ospiti