demmas ha scritto:Ripeto, sono nuovo nel forum, e sono un semplice installatore che da poco si è affacciato a questo mondo, ad oggi ho installato "solamente" 3 impianti solari termici,
Ciao e benvenuto,
fa piacere avere professionisti sul forum oltre che semplici entusiasti e hobbisti.
L'impianto a svuotamento Rotex/Daikin non ha una procedura di riempimento... una volta caricato l'accumulo questo è pronto.
..Potrebbe succedere che rimanga dell'aria nella pompa di circolazione e che di conseguenza l'impianto non riesca ad avviarsi e a riempirsi, tuttavia non circolerebbe nulla e la portata indicata rimarrebbe a zero.
Non è questo il caso perché la centralina segnala una portata di 12 Lt/min
Oltre a questo un impianto a svuotamento misura la T dei pannelli in modo diverso da uno a CF tradizionale.. in quest'ultimi la misura viene fatta sul fluido vettore all'interno dei tubi nel pannello , mentre nell'impianto a svuotamento viene misurata la temperatura sulla piastra captante.
In questo caso una forte differenza di T tra la piastra captante ( TK) e la T all'ingresso dell'accumulo ( TV ) non evince necessariamente problemi di portata ( mentre come hai osservato correttamente in un CF questo è indice SOLO di bassa o nulla circolazione ).
Ritenete vero che la fase di carico e sfiato impianto sarebbe preferibile farla in ore tipo mattina presto o tarda sera dove le temperature esterne non siano tanto elevate (quindi temperature meno elevate dei pannelli) per evitare schock termici con acqua o glicole a temperature decisamente di molto inferiore, che possono causare rotture o danneggiamenti dei pannelli stessi?
SI è certamente preferibile.. comunque questa fase la sbagliano 9 installatori su 10....
Per farla correttamente occorre prima misurare la pressione del vaso d' espansione lato aria quando sul lato acqua è zero, cioè prima di iniziare il caricamento.
Una volta misurata questa pressione l'impianto DEVE essere pressato ad una P superiore a questo valore di almeno 1 bar.
( quindi supponendo che la pressione a vuoto è 2.5 bar si DEVE pressare l'impianto almeno a 3.5 bar.
Se la pressione di precarica determina una pressione finale troppo alta occorre RIDURRE la pressione di precarica del vaso di espansione .. ( es.. se il vaso di espansione è precaricato a 2.5 ma si desidera una pressione d'impianto di 2,8 BAR massimi, occorre scaricare fino a 1.8 bar il vaso di espansione.
Tutte le azioni sul vaso di espansione per essere corrette DEVONO essere fatte ad impianto scarico sul alto acqua se no la misura è completamente sbagliata... l'ideale è fare le misure quando il vaso di espansione è ancora nel cartone.
Quando un impianto CF viene caricato ad una pressione molto simile oppure addirittura uguale o minore al valore di precarica del vaso di espansione, l'impianto a tutti gli effetti non è stato caricato e avrà problemi nel giro di pochi mesi.
X Sergio.... Una TV starata unita ad una alta portata non impedisce all'energia solare captata dai pannelli di finire prima o poi nell'accumulo... no?