Pagina 1 di 1

Problema riempimento impianto solaris

Inviato: mer ago 19, 2020 7:39 am
da chino72
Buongiorno, a distanza di 10 anni in questi giorni ho un problema con il riempimento del mio impianto solaris, 2 V26 montati a circa 11/12 metri di dislivello.

Fino a qualche giorno fa riusciva a riempirsi in 100 secondi, ora invece anche dopo aver imposto un valore di 150 secondi mi ritrovo l'errore in memori "portata partente" e ovviamente l'accumulo che non aumenta di temperatura.

pensate che possa essere un problema legato all'usura delle pompe visto che sono passati 10 anni?

Re: Problema riempimento impianto solaris

Inviato: mer ago 19, 2020 5:57 pm
da STAFF
L'usura della pompa lo escludo.. una volta ho speso una settimana a capire cosa aveva il mio impianto che dopo uno svuotamento totale x manutenzione dell'accumulo, non è piu ripartito.
Stavo cambiando le pompe... poi ho capito che era solo aria che sono riuscito ad eliminare in modo difficoltoso.
Controlla che i disareatori interni alle pompe abbiano il tappo svitato sopra.

..Potrebbe essere anche il livello dell'acqua interno.... devi controllare che l'accumulo sia pieno.

F.

Re: Problema riempimento impianto solaris

Inviato: sab ago 22, 2020 5:23 am
da chino72
Scusa Fabrizio, sarebbero i disareatori?
Solo sulla P1 c’è il tappo di sfiato che, dalle istruzioni, dice di aprirlo di un giro dopo il primo riempimento

Re: Problema riempimento impianto solaris

Inviato: dom ago 23, 2020 7:46 am
da STAFF
Si, intendo quello.