Collegamento in scarico

Inviato: gio ago 18, 2022 3:54 pm
da Balla
Ciao
ho un impianto solare collegato in scarico ad una caldaia istantanea Riello family condens 35 KIS sulla quale ho impostato la T sanitaria a 50°
Quando c'è una richiesta di acqua sanitaria, dal bollitore esce acqua , passa dalla caldaia che non si accende se la temperatura dell'acqua che in ingresso è > rispetto alla T impostata.
Ho visto schemi di impianto simili con una valvola deviatrice tra il bollitore e la caldaia che devia l'H2O calda nell'impiando se ha già raggiunto la temperatura desiderata senza farla passare dalla caldaia.
Io non ho quel tipo di valvola e mi chiedo quali potrebbero essere i vantaggi/svantaggi nell'installarla.
Grazie
Saluti
MB

Re: Collegamento in scarico

Inviato: dom ago 21, 2022 9:01 pm
da sergio&teresa
Ciao, il rischio di mandare acqua ad alta T in ingresso ACS è che la caldaia non si aspetta di trovare alta T e quindi tubi e raccordi potrebbero non essere dimensionati per T elevate. Inoltre hai un rischio di invio ai rubinetti di acqua molto calda (cosa che di per sé non sarebbe a norma), quindi alemno una miscelatrice ti serve.