Plick ha scritto:
Mi hanno assolutamente sconsigliato di prendere l'acqua dal basso per il ritorno caldaia. Vi assicuro che la caldaia non condensa .
Allora , Caldaia impostata al massimo (tanto piu' di 50 non arriva)
ACS = 48; Temp. Superiore (mandata impianto) = 45; Temp inf (ritorno caldaia) = 44
Temperatura alla base del bollitore = 35 -40
Indi mandata caldaia = 50, ritorno 45
Mi hanno detto che uso l'acqua alla base del bollitore come mandata per la caldaia rischio di scaldare tutto il bollitore. (ora 3/4)
E' vero.. il collegamento migliore nella tua situazione e' quello centrale; il ritorno non deve essere preso nel punto piu' basso del boiler.
Plick ha scritto:
A mio avviso il problema e' dato dal fatto che non riesco ad avere una mandata della caldaia sup a 63 e quindi non scaldo nella parte alta...
Se non hai problemi funzionali a 50 gradi non c'e' ragione di aumentare la T, tuttavia e' davvero strano che non riesci ad aumentare la T della caldaia.
Non hai un pdf da inviarmi via e-mail della caldaia che provo a capire come va' settata ?
La pompa della caldaia e' regolabile ? in caso affermativo prova a farla andare al minimo. ( 5 gradi di DT sono pochissimi a meno che la caldaia non funziona alla massima potenza ).
Ciao,
F.