consiglio per solare

Domande sulle soluzioni impiantistiche e le migliori pratiche del solare termico.

Moderatori: sergio&teresa, paolo

marcober
Messaggi: 1
Iscritto il: lun mag 04, 2009 8:27 pm

consiglio per solare

Messaggioda marcober » lun mag 04, 2009 9:25 pm

Immagine

Tutto quello a valle della caldaia esiste e non posso modificarlo.
Tra caldaia e impianto di distribuzione ci sono 15 m di tubo interrato.
Per questo mi chiedevo se non fosse meglo evitare di mandare in circolo alla cascata T elevate (nelle mezze stagioni ovvio), ma proprio quando il sistema richiede T tutto sommato basse (25-30 gradi per il pavimento radiante). Piu sto basso di T meno scambio nel tragitto, no?
Inoltre ho altri 2 circuiti (termoarredi e termoconvettori) dimensionati anche loro per bassa T, quindi se ricevono T elevate (oltre 40 gradi) scaldano troppo.
Per questo pensavo di avere in uscita dall'accumolo una miscelatrice comandata dalla centralina... se chiama una T che non ho in accumulo, apre tutto, e poi devo comnadare anche una deviatrice che faccia passare dalla caldaia..se chiama un T inferiore all'accumulo, miscelo col ritorno e mando la T giusta per il radiante (escludendo caldaia).

che dici? riusciro a trovare qualcuno che me lo realizza?

Aggiungo: sul tetto del locale caldaia (e garage) ho spazio per mettere pannelli (anche se con ualche problema di ombreggiamento). Altrimenti ho falde a sud est e sud ovest, ma a 12 metri di quota (con sottotetto).
Casa da 280mq (scaldati a 20 gradi solo 200)+ taverna (scaldata saltuariamente).
Consumo gas per riscaldamento circa 3.000 mc e per ACS circa 1.000
come dimensionare l'impianto?

Marco

STAFF
Site Admin
Messaggi: 1850
Iscritto il: mar nov 27, 2007 7:44 pm
Contatta:

Re: consiglio per solare

Messaggioda STAFF » mar mag 05, 2009 11:08 am

marcober ha scritto:Fabrzio inserirà l'immagine che manca...


Per questo pensavo di avere in uscita dall'accumolo una miscelatrice comandata dalla centralina... se chiama una T che non ho in accumulo, apre tutto, e poi devo comnadare anche una deviatrice che faccia passare dalla caldaia..se chiama un T inferiore all'accumulo, miscelo col ritorno e mando la T giusta per il radiante (escludendo caldaia).


Se ho capito bene quanto hai scritto,
il tuo timore e' quello di produrre, con il solare
termico nelle mezze stagioni, una T. maggiore di
quella richiesta dal tuo impianto in BT e di perdere nella
distribuzione una quota maggiore di calore del dovuto.

Se e' questo il presunto problema devi sapere che non
e' possibile, anche nelle mezze stagioni , produrre
solo con il solare, una quantita' di energia termica
superiore a quella richiesta dall'abitazione.

Di conseguenza la T di ritorno non sale quando e' in servizio
solo il solare termico e si orta ad un valore di bilanciamento
tra l'energia immessa nell'accumulo e quella prelevata dal
sistema di riscaldamento.

Anche ammesso di produrre leggermente di piu' , l'energia
Aggiuntiva andra' ad accumularsi nel massetto e non fara' di
Certo aumentare la temperatura nell'accumulo . ( se non di
qualche unita di grado )

Non mettere di conseguenza nessuna valvola di miscelazione
all'uscita dell'accumulo perche' proprio non serve. Se non sei
convinto puoi sempre metterla in un secondo tempo ..



marcober ha scritto:Aggiungo: sul tetto del locale caldaia (e garage) ho spazio per mettere pannelli (anche se con qualche problema di ombreggiamento). Altrimenti ho falde a sud est e sud ovest, ma a 12 metri di quota (con sottotetto).



Bisognerebbe vedere quando e come interviene l'ombreggiamento nella falda
a SUD.
.
La falda SUD/Ovest va abbastanza bene e la quota di 12 Mt non
Pregiudicherebbe l'installazione di un sistema a svuotamento (che ti consiglio
caldamente se hai intenzione di sovradimensionare l'impianto X l'integrazione
al riscaldamento ).

1000 MC per la sola ACS ? se e' vero ammortizzerai l'impianto molto in
fretta.

Per il dimensionamento puoi mettere tutti i pannelli che vuoi ( nel limite della
logica ), tenendo presente che i primi 5 Mq. Installati valgono circa 700 kwh/Mq.
anno mentre tutti i Mq. In piu' solo 350 kwh/Mq.anno.
Puoi considerare un risparmio di gas di 70 Mc./anno al Mq.per i primi 5 Mq.
mentre per quelli aggiuntivi circa la meta'.
Il tempo di ammortamento aumenta aumentando la quantita' di pannelli installata,
diminuisce quindi la convenienza ma aumenta il grado di autonomia dell'abitazione rispetto al GAS... devi decidere tu cosa e' piu' importante.

Ciao,
Fabrizio.


Torna a “Solare Termico”



Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 18 ospiti