Impianto a due pannelli e differenza di temperatura
Inviato: ven lug 17, 2009 5:39 pm
Salve a tutti,
circa una settimana fa ho fatto installare due pannelli a tubi sottovuoto da 20 tubi l'uno, con 2 accumuli da 200 litri, collegati allo stesso impianto di acqua sanitaria. L'impianto è a circolazione naturale, con soluzione acqua/glicole nel boiler e serpentina per acs all'interno.
I pannelli sono installati uno più in alto (al colmo) e uno più in basso (vicino alla gronda), ma ricevono lo stesso irraggiamento solare nell'arco della giornata.
I pannelli sono collegati a due centraline elettroniche.
Il tubo dell'acqua in uscita dal pannello superiore scende fino all'altezza del pannello inferiore per circa 2,5 m, dove si trova un raccordo a V in cui entra il tubo del secondo pannello. Da qui il tubo che porta alla caldaia in casa è lo stesso.
Sin dal giorno dell'installazione, i due pannelli mostrano temperature differenti, con scarti anche di 20 °C (superiore: 99 °C, inferiore: 79 °C), anche nei giorni in cui utilizziamo pochissima acqua calda (ad esempio, domenica non eravamo a casa e la giornata è stata perfettamente soleggiata).
Ho interpellato l'azienda, ricevendo pareri discordanti dai loro tecnici. Mi piacerebbe ricevere i vostri pareri, per avere qualche "freccia" in più al mio arco e convincerli a venire a verificare l'impianto.
Se vi servissero ulteriori informazioni, chiedete pure.
Saluti e grazie,
Fabio
circa una settimana fa ho fatto installare due pannelli a tubi sottovuoto da 20 tubi l'uno, con 2 accumuli da 200 litri, collegati allo stesso impianto di acqua sanitaria. L'impianto è a circolazione naturale, con soluzione acqua/glicole nel boiler e serpentina per acs all'interno.
I pannelli sono installati uno più in alto (al colmo) e uno più in basso (vicino alla gronda), ma ricevono lo stesso irraggiamento solare nell'arco della giornata.
I pannelli sono collegati a due centraline elettroniche.
Il tubo dell'acqua in uscita dal pannello superiore scende fino all'altezza del pannello inferiore per circa 2,5 m, dove si trova un raccordo a V in cui entra il tubo del secondo pannello. Da qui il tubo che porta alla caldaia in casa è lo stesso.
Sin dal giorno dell'installazione, i due pannelli mostrano temperature differenti, con scarti anche di 20 °C (superiore: 99 °C, inferiore: 79 °C), anche nei giorni in cui utilizziamo pochissima acqua calda (ad esempio, domenica non eravamo a casa e la giornata è stata perfettamente soleggiata).
Ho interpellato l'azienda, ricevendo pareri discordanti dai loro tecnici. Mi piacerebbe ricevere i vostri pareri, per avere qualche "freccia" in più al mio arco e convincerli a venire a verificare l'impianto.
Se vi servissero ulteriori informazioni, chiedete pure.
Saluti e grazie,
Fabio