RobertoCPD ha scritto:Ciao a tutti.
Un dubbio. Supponiamo di utilizzare la soluzione proposta sopra con un singolo 538/16/16 (nel mio caso 2 non ci stanno). Con ACS in scarico e le due serpentine per integrazione pavimenti e carico da caminetto.
Se uso il SCS 538/16/16 posso utilizzare la serpentina "di carico ACS" (nella logica Rotex) per preriscaldare l'acqua dei pavimenti. E L'altra serpentina per un'eventuale integrazione con il caminetto/stufa nei mesi più freddi. In questo modo verrebbe lasciata inutilizzata la serpentina centrale (piccola) che Rotex pensa per l'integrazione del riscaldamento.
Con il vantaggio che la serpentina "di carico ACS" non arriva al fondo dell'accumulo, quindi un eventuale apporto di calore dal ritorno dei pavimenti non va ad interferire troppo con la produzione solare grazie alla stratificazione (lo so, due accumuli sarebbero meglio di uno).
Un'alternativa è l'uso di un SC 538/16/16, che non ha la piccola serpentina nel pozzetto centrale che verrebbe sprecata nell'ipotesi di cui sopra. E costa anche un po' meno. A questo punto pero' le due serpentine sarebbero equivalenti (mi pare dai disegni) ed arriverebbero entrambe a fondo vasca, peggiorando l'interferenza tra solare ed integrazione pavimenti.
Le domande:
E' vero? Dai disegni nei depliants si direbbe di si, ma poi le caratteristiche degli scambiatori sembrano identiche (stessa superficie, volume, capacità di scambio). Qualcuno che ha conoscenze "dal vivo" dei sistemi può confermare?
Se è vero, è una cosa trascurabile, o può indirizzare la scelta sulla prima configurazione?
Spero di essere stato chiaro, salutoni Roberto.
Non so se ho capito cosa vuoi fare, ma:
l'SCS 538/16/16 ha quattro coppie di ingressi/uscite:
1) ACS (serpentina lunga, arriva senz'altro in fondo al boiler)
2) Riscaldatore 1 (serpentina media, credo arrivi in fondo al boiler)
3) Riscaldatore 2 (serpentina media, credo arrivi in fondo al boiler)
4) Integrazione riscaldamento (serpentina corta, sicuramente non arriva in fondo al boiler)
Per il collegamento in scarico:
La 1) la usi per scaldare l'acqua dei rubinetti
La 2) la colleghi alla caldaia con configurazione in scarico (con il ritorno dal circuito del riscaldamento come mandata al Sanicube)
La 3) la colleghi al termocamino/stufa e la usi solo quando serve
La 4) la lasci scollegata
Il ritorno dal riscaldamento ti "vincola in basso" la T nel boiler, ma se non hai un ritorno a T elevate (ad esempio con caldaia a condensazione e regolazione climatica) il rendimento del solare non ne risente. Sicuramente è meglio che scaldare il boiler con la caldaia...
Io ho l'SCS 538/16/0, e quindi non ho la 3). Non ne sono sicurissimo, ma Leo di TL Impianti (unico certificato Portalsole) mi ha detto che se mai volessi scaldare con una stufa l'acqua nel boiler potrei farlo agganciandomi alla 4). Ad oggi comunque non lo prevedo.
Ciao
Sergio