dispersione calore da bollitore

Domande sulle soluzioni impiantistiche e le migliori pratiche del solare termico.

Moderatori: sergio&teresa, paolo

mark
Messaggi: 3
Iscritto il: dom feb 27, 2011 8:23 pm

dispersione calore da bollitore

Messaggioda mark » mar mar 01, 2011 7:38 pm

Ciao a tutti e grazie innanzitutto.
E' il mio primo approccio con un forum e questo scambio di saperi e' veramente
strafico.
Ho scritto ieri a sergio e teresa in forma privata xche' ci devo prendere la mano.
Giro il messaggio al forum ed aggiungo che ho trovato uno schema della Cordivari che definisce i soggetti dell'argomento " sifone termico ".
Oggi ho discusso con il mio idraulico e l'ho convinto dell'importanza e della
semplicissima logica di tale accortezza.
Sono di Roma ,spesso lavoro nel nord-Italia e devo dire che da artigiano senza
senso della patria ma piuttosto cittadino del mondo, tecnicamente da noi rispetto
al nord in generale ci sono senza esagerazioni 10/20 anni di arretratezza.
Ungrazie Grande di nuovo!! :D
Ciao mark,

Non so se era tua intenzione scrivere un messaggio privato solo a me o inserire un post sul forum, così da permettere a tutti di leggerlo.

Comunque ti dico la mia, poi se vorrai potrai postare la stessa domanda sul forum per sentire altre opinioni.

Il termine "sifone termico" probabilmente non è corretto, e dunque forse è per questo che il tuo idraulico non ne ha mai sentito parlare.

Vediamo però di analizzare il problema. Se hai tubi che escono dritti in verticale dal puffer, il calore si disperderà d sicuro per pura circolazione naturale. Una volta ho visto ben 1.5 kW (conteggiati su contacalorie) propagarsi su una linea verticale da una caldaia verso dei termosifoni a pompa di circolazione FERMA. Sappi, per puro confronto, che casa mia si scalda con 4 kW scarsi in giornate non troppo fredde...

Della circolazione naturale il tuo idraulico non può non aver sentito parlare....

Come evitarla? Creando - appunto - dei sifoni. Cioè evitando che i tubi escano dritti direttamente in verticale, creando prima una curva verso il basso e poi tornando su in verticale. Facendo una "S", insomma.

Anche il termine sifone è del tutto comune in idraulica, e quindi anche qui il tuo idraulico non può fare lo gnorri. Il sifone evita che il calore si propaghi verso l'alto, così da rimanere nel puffer.

Ciao
Sergio

Inviato: lun feb 28, 2011 11:57 pm


Visualizza messaggio

mark
Titolo del messaggio: Dispersione di calore dal bollitoreCartella: Messaggi spediti
Ciao
e' la prima volta che scrivo in un forum ( meglio tardi che mai ) e voglio innanzitutto ringraziare perche' lo scambio dei saperi accellera la crescita sana.
Dopo tanti anni ho finalmente " acceso" il mio solare termico e non sono per niente soddisfatto dopo aver speso un bel po'.

La prima responsabilita' e' la mia nell'essermi affidato alla persona sbagliata.
In compenso sto capendo tante cose sul solare, e se daro' via prossimamente a progetti di costruzioni che innanzitutto non disperdano calore credo che questa esperienza fruttera'.
Ho capito che non esiste un impianto tipo perfetto, ma vanno valutati tanti aspetti. Comunque entro nel vivo:

La mia casa e' esposta a sud, in pietra, microclima eccezzionale. Si dispone su 4 livelli.
All'ultimo piano c'e' un termo camino 29 kw.
In giardino ( piano 0 ) ci sono 3 pannelli ( mq 7,5 ) e una piccola centrale con un bollitore Zani ( tank in tank ) con doppia serpentina nel Primario ( 390 litri ) e un ampolla di 100 litri per l'ACS.
Quest'ultima e' scaldata dal primario con 2 serpentine ma devo integrare con un solarincal sotto una caldaia che va a gpl ( il metano non c'e' ).

Fin qui ci si puo' anche stare ma mi chiedo dopo aver letto del Rotex con i sifoni termici, perche' il mio bollitore disperde calore al punto che 12 metri sopra ho i radiatori caldi per semplice induzione col risultato che se l'Acs la sera e' a 40 gradi la mattina dopo e' a 30?
E' normale secondo voi?
Ho fatto presente al termi-idraulico dei sifoni termici e mi ha detto che e' la prima volta che li sente in vita sua.
Scusate la lungaggine sarei tanto grato del Vs aiuto.
Grazie!!!!

Inviato: lun feb 28, 2011 10:23 pm


Visualizza messaggio






Indice


Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
610nm Style by Daniel St. Jules of Gamexe.net

Traduzione Italiana phpBB.it

mark
Messaggi: 3
Iscritto il: dom feb 27, 2011 8:23 pm

Re: dispersione calore da bollitore

Messaggioda mark » gio mar 10, 2011 8:38 pm

Sifoni termici eseguiti.
Funzionano alla grande.
Per quello del riscaldamento ( la cui tubazione era quella che chiamava piu' in alto ) siamo scesi quasi di 20 cm ed ora va bene.
Grazie Sergio.
Ciao :wink

STAFF
Site Admin
Messaggi: 1850
Iscritto il: mar nov 27, 2007 7:44 pm
Contatta:

Re: dispersione calore da bollitore

Messaggioda STAFF » gio mar 10, 2011 8:50 pm

mark ha scritto:Sifoni termici eseguiti.
Funzionano alla grande.
Per quello del riscaldamento ( la cui tubazione era quella che chiamava piu' in alto ) siamo scesi quasi di 20 cm ed ora va bene.
Grazie Sergio.
Ciao :wink



Fantastico.... questo significa che il forum serve ;-)

Spero che in molti contribuirete a rispondere ai quesiti di chi chiede aiuto.

saluti,
F.

Avatar utente
sergio&teresa
Messaggi: 2005
Iscritto il: mer giu 24, 2009 10:29 pm

Re: dispersione calore da bollitore

Messaggioda sergio&teresa » gio mar 10, 2011 10:47 pm

Bene, mi fa piacere che tu abbia risolto! :D

Ciao
Sergio
Segui il mio impianto su Portalsole:
Liveplant3

mark
Messaggi: 3
Iscritto il: dom feb 27, 2011 8:23 pm

Re: dispersione calore da bollitore

Messaggioda mark » dom mar 13, 2011 9:59 pm

ehi un momento.
Funzionano alla grande fino a che c'e' una temperatura nel bollitore non superiore ai 30/35 gradi, poi cmq nonostante il sifone termico il calore si propaga nelle tubazioni anche se meno di prima.
E' normale secondo voi? Il bollitore e' della Zani, non mi sembra un
campione di tenuta. Se stasera raggiungo i 40 gradi di ACS, secondo voi domani mattina quanti me ne dovrei normalmente trovare?

Avatar utente
sergio&teresa
Messaggi: 2005
Iscritto il: mer giu 24, 2009 10:29 pm

Re: dispersione calore da bollitore

Messaggioda sergio&teresa » dom mar 13, 2011 11:01 pm

In assenza totale di prelievi dovresti perdere poco o nulla a quelle temperature, quindi 40 o 39... Se posti una foto magari si capisce meglio.

Ciao
Sergio
Segui il mio impianto su Portalsole:
Liveplant3


Torna a “Solare Termico”



Chi c’è in linea