fcattaneo ha scritto:pepiona ha scritto:
Ora e venuto il tecnico a vedere perche ha il problema che quando fa molto caldo, va in errore. F, W, e si fermano le pompe, o se no mi spara fuori condensa, dalla parte superiore del bollitore, irradiandosi dappertutto,(anche nel monitor strumenti, offuscandolo)
Ora non so se ci sia un nesso tra questo, e la perdita del panello,
Una piccola perdita nel pannello potrebbe dare l'errore di mancanza flusso ma questa non e' causa della perdita.
Mentre la condensa ( vapore ) fuori dal sanicube succede se il boiler viene fatto gfermare a temperature troppo alte.
Quest'ultimo problema potrebbe anche essere la causa della mancanza di flusso nel caso avvenga in assenza di perdite .
Quindi prima di tutto ti invito a postare i valore di TS max ( e di tutti i parametri in genere ).
Ciao,
F.
Ora il problema più grande e che rotex (in merito al panello che perde) non vuole sentire ragione, secondo loro e colpa(senza averlo visionato) del tubo di ritorno (quello che passa sotto hai panelli) che avrebbe fatto sifone.
Allora io non so se possa essere quello, ma anche se fosse, cosa centro io come cliente, non avendoci mai messo le mani, poi cmq sono stati visionati più volte i panelli, trovandoli sempre a posto (sin da quando e stata messa in funzione, "avviamento")
E possibile che ora, cercano di girare la frittata sul cliente che non ha nessune colpe (se non quella di aver scelto rotex al posto di un qualsisi altro) grazie. saluti