mi sa che qualcosa non sta andando per il verso giusto.
come ho scritto sopra, le indicazioni di fcattaneo sono state inserite, posizionando cautelativamente il termostato ambiente sempre aperto a 22° tutto il giorno. Questa mattina alle 7e15 mi sono trovato con 21,7° in casa e la PDC che continuava a succhiare a tutto spiano. Prontamente ho agito sul termostato ambiente in modo che fermasse la pompa del circuito termosifoni e non andare sopra i 20° in casa.
Aspetto istruzioni.
Jekterm, grazie per il suggerimento. Ho già preso nota. Ora bisogna capire come fare a modificare questo parametro.
come ridimensionare e ottimizzare un impianto malprogettato
Moderatori: sergio&teresa, paolo
Re: come ridimensionare e ottimizzare un impianto malprogettato
Questo puo succedere... non e' detto infatti che i parametri climatici che abbiamo inserito vadano bene al primo colpo.
Che e' essenziale e' che dici quanto e' la temperatura dell'acqua... se e' a valori bassi e dipendenti dalla T esterna, vuol dire che la PDC funziona correttamente ed occorre solo cambiare il valore impostato di T di mandata a -5 gradi esperni ( portarlo per es. a + 42 .
Ciao,
F.
Che e' essenziale e' che dici quanto e' la temperatura dell'acqua... se e' a valori bassi e dipendenti dalla T esterna, vuol dire che la PDC funziona correttamente ed occorre solo cambiare il valore impostato di T di mandata a -5 gradi esperni ( portarlo per es. a + 42 .
Ciao,
F.
Re: come ridimensionare e ottimizzare un impianto malprogettato
fcattaneo ha scritto:Questo puo succedere... non e' detto infatti che i parametri climatici che abbiamo inserito vadano bene al primo colpo.
Che e' essenziale e' che dici quanto e' la temperatura dell'acqua... se e' a valori bassi e dipendenti dalla T esterna, vuol dire che la PDC funziona correttamente ed occorre solo cambiare il valore impostato di T di mandata a -5 gradi esperni ( portarlo per es. a + 42 .
Ciao,
F.
quindi, se non ho capito male, dovrei modificare il parametro 1-03 che da 55 abbiamo portato a 45 ed ora dovrei abbassarlo ancora un pelo settandolo a 42. giusto ?
ciao Pp
Re: come ridimensionare e ottimizzare un impianto malprogettato
Esatto...
Verificando anche che la macchina stia lavorando effettivamente in climatica.
Se oggi a 0 gradi esterni sta andando a circa 40 - 43 gradi, vuol dire che sta seguendo una curva climatica.. se e' a 50 gradi evidentemente no e c'e' un qualche problema..
Ciao,
F.
Verificando anche che la macchina stia lavorando effettivamente in climatica.
Se oggi a 0 gradi esterni sta andando a circa 40 - 43 gradi, vuol dire che sta seguendo una curva climatica.. se e' a 50 gradi evidentemente no e c'e' un qualche problema..
Ciao,
F.
Re: come ridimensionare e ottimizzare un impianto malprogettato
oggi, domenica 20, sta nevicando con una temperatura esterna rilevata dalla sonda , di 2°.
Alle 7e30 in casa rilevavo 20,9° , sono salito nel sottotetto dove c'è l'impianto rilevando :
50° sul termometro analogico posizionato prima della pompa che spinge l'acqua nell'appartamento ;
sulla centralina di controllo oltre alla bomba che indica che sta funzionando la PDC c'era anche la doccetta che lampeggiava e in bella vista 38°
il display del saniybrid mi dava 58° in accumulo e 56° in basso.
Al momento sto cercando di contenere l'esubero di temperatura ambiente agendo sul termostato ambiente che blocca la pompa che spinge l'acqua calda ai termosifoni.
Dal display della centralina dell'unità interna di scambio, si può vedere la temperatura dell'acqua che viene spinta nei termosifoni ? e se si, come si procede per poterla vedere ?
ciao Pp
Alle 7e30 in casa rilevavo 20,9° , sono salito nel sottotetto dove c'è l'impianto rilevando :
50° sul termometro analogico posizionato prima della pompa che spinge l'acqua nell'appartamento ;
sulla centralina di controllo oltre alla bomba che indica che sta funzionando la PDC c'era anche la doccetta che lampeggiava e in bella vista 38°
il display del saniybrid mi dava 58° in accumulo e 56° in basso.
Al momento sto cercando di contenere l'esubero di temperatura ambiente agendo sul termostato ambiente che blocca la pompa che spinge l'acqua calda ai termosifoni.
Dal display della centralina dell'unità interna di scambio, si può vedere la temperatura dell'acqua che viene spinta nei termosifoni ? e se si, come si procede per poterla vedere ?
ciao Pp
Re: come ridimensionare e ottimizzare un impianto malprogettato
PpDoc ha scritto:..
50° sul termometro analogico posizionato prima della pompa che spinge l'acqua nell'appartamento ;
sulla centralina di controllo c'era anche la doccetta che lampeggiava e in bella vista 38°
il display del saniybrid mi dava 58° in accumulo e 56° in basso.
Dal display della centralina dell'unità interna di scambio, si può vedere la temperatura dell'acqua che viene spinta nei termosifoni ? e se si, come si procede per poterla vedere ?
Hai la temperatura del saniybrid inutilmente alta e questo puo essere dovuto al fatto che la centralina della PDC non sa' quale sia la sua temperatura ( tante' che quel 38° lampeggiante mi fa pensare che la sonda che misura la temperatura dell'acqua calda della PDC, non sia correttamente inserita nel pozzetto del saniybrid ).
I dati di 56 e 58° che rilevi li hai letti sulla centralina solare RPS/3 ma i dati di questa non vengono elaborati dalla PDC che li ignora totalmente... per la misura la PDC ha una sua sonda che deve essere correttamente inserita.
Le temperature di mandata e ritorno e della ACS sono visibili dal display della PDC... leggi il manuale che ti ho mandato e verificale.
Verifica anche quale sia il set point della ACS e posta i valori.
A questo punto ho anche qualche dubbio sul fatto che ci sia qualche errore nel circuito idraulico.
Questo perche se la sonda della ACS fosse inserita male si spiega che l'indicazione della doccetta lampeggi e venga caricato continuamente l'accumulo, ma non e' chiaro come possa arrivare acqua a 50 gradi alle pompe del riscaldamento, perche durante il carico dell' ACS la valvola a 3 vie bypassa il circuito del riscaldamento.
La PDC funziona bene se :
1- l'accumulo termico non supera i 50 gradi ( a meno che non li superi x via del riscaldamento dovuto al solare termico)
2- al riscaldamento arrivi solo acqua lla temperatura impostata dalla climatica.
3- la doccetta lampeggi solo durante i carichi dellaACS.
Altra cosa.... conta quante sono le sonde inserite nel pozzetto dell'accumulo...
Devono essere 3 ;
La TR della rps3
La TS della rps3
e la sonda di T della PDC
se non sono 3..... incomincio a pensare che ci sia qualche errore grosso.
Speriamo di no..
Ciao,
F.
Re: come ridimensionare e ottimizzare un impianto malprogettato
letto il manuale sono salito a leggere i valori richiesti e come al solito la macchina era in funzione e la doccetta lampeggiava, nel boiler 60° in accumulo e 59 sotto
mi sono portato lo schemino a pag. 8 e a fianco mi sono scritto i seguenti i seguenti valori :
58,3 T dell'acqua in entrata
59,3 T dell'acqua in uscita dopo lo scambiatore
59,2 T dell'acqua in uscita dopo il riscaldatore di riserva 1
55,7 T del refrigerante liquido
2,3 T esterna
3,1 T dell'acqua calda per usi domestici ? è impazzito ?
37 vicino al simbolino con A al centro circondato da freccette accoppiato a quello tondo con il termometro al centro
43 " " " tondo con al centro il termometro
mi sembra di aver fatto tutto a parte non sapere cosa significa set point
ciao Pp
mi sono portato lo schemino a pag. 8 e a fianco mi sono scritto i seguenti i seguenti valori :
58,3 T dell'acqua in entrata
59,3 T dell'acqua in uscita dopo lo scambiatore
59,2 T dell'acqua in uscita dopo il riscaldatore di riserva 1
55,7 T del refrigerante liquido
2,3 T esterna
3,1 T dell'acqua calda per usi domestici ? è impazzito ?
37 vicino al simbolino con A al centro circondato da freccette accoppiato a quello tondo con il termometro al centro
43 " " " tondo con al centro il termometro
mi sembra di aver fatto tutto a parte non sapere cosa significa set point
ciao Pp
Re: come ridimensionare e ottimizzare un impianto malprogettato
PpDoc ha scritto:
58,3 T dell'acqua in entrata
59,3 T dell'acqua in uscita dopo lo scambiatore
59,2 T dell'acqua in uscita dopo il riscaldatore di riserva 1
55,7 T del refrigerante liquido
2,3 T esterna
3,1 T dell'acqua calda per usi domestici ? è impazzito ?
La tua PDC non sta funzionaando correttamente, mi sembra ovvio.
Sembra che non sia stata inserita nell'accumulo, la sonda della T dell'ACS... se e' cosi e' assurdo che ne l'installatore ne il collaudatore si siano accorti.
Daltronde quel 3,1 gradi dell'ACS non sta facendo funzionare la PDC...
Il set point e' il valore desiderato... quindi e' un valore che non viene letto ma si imposta.
Conta anche le sonde di temperatura nel pozzetto del Sanicube.. come ti ho scritto devono essere 3.
T parte alta ( TS )
T parte bassa ( TR)
e T dell'ACS invata alla PDC.
Ciao,
F.
Re: come ridimensionare e ottimizzare un impianto malprogettato
ho visto che il consumo di energia si attesta a 75 / 76 KWh al giorno !
sicuramente sono tra quelli che non aderirà al partito di Monti con il "salva Italia" ;
non vorrei che mio malgrado mi facciano aprire il partito "salva Enel"
urge visita per fare il punto della situazione correggendo velocemente e fermare questa emorragia.
fammi sapere quando.
ciao e grazie Pp
sicuramente sono tra quelli che non aderirà al partito di Monti con il "salva Italia" ;
non vorrei che mio malgrado mi facciano aprire il partito "salva Enel"
urge visita per fare il punto della situazione correggendo velocemente e fermare questa emorragia.
fammi sapere quando.
ciao e grazie Pp
Re: come ridimensionare e ottimizzare un impianto malprogettato
PpDoc ha scritto:
urge visita per fare il punto della situazione correggendo velocemente e fermare questa emorragia.
fammi sapere quando.
ciao e grazie Pp
Secondo me con quel consumo devi cercare di fare qualcosa subito e non aspettare, anche perche io non credo di poter venire prima di almeno 10 - 14 gg.
Verifica il discorso delle sonde come ti ho suggerito ed eventualmente fammi chiamare dal tuo installatore.
occorre chiarire alla svelta come e' possibile che la PDC creda che nel Sanicube ci sia acqua a 3,1 ° !!!!
Ciao,
F.
Re: come ridimensionare e ottimizzare un impianto malprogettato
eccoci di nuovo qua.
per prima cosa devo ringraziare i due SUPERtecnici del forum FCattaneo e Maurizio che sono venuti a trovarmi per rendersi conto di persona del perchè avessi consumi stratosferici di energia elettrica. Dopo aver controllato minuziosamente che l'impianto fosse stato fatto a dovere, hanno iniziato a verificare la parte della programmazione che hanno trovata totalmente errata ed in più la sonda dell'AS sballata che dava quel famoso 3.1. In attesa di poter sostituire la sonda, è stato interrotto il filo inserendo un potenziometro col compito di simulare una temperatura di 55° in modo da non fare intervenire di continuo la resistenza da 3 KWh che è stata la maggior responsabile del prosciugamento del mio borsellino. Si è passati poi alla verifica e all'immisione corretta dei parametri per poter far funzionare correttamente l'impianto con la curva climatica e non in modo fisso come era stato impostato da ben 2 tecnici della concessionaria di Legnano che oltre a farsi pagare in anticipo(per la verità solo il secondo, il primo era quello del collaudo)hanno combinato proprio un bel casino che da una cosa che doveva farmi risparmiare, si è trasformata in una vera e propria macchina mangiasoldi, senza neanche averla possibilità di vincere ! Faremo una bella letterina alla ROTEX Italia.
Dai controlli fatti al contatore Enel ieri e oggi, con soddisfazione ho visto che i consumi giornalieri di 50/60 KWh si sono DIMEZZATI; ieri 26 e oggi 25 KWh.
Questa mattina mi sono trovato con 21.5° in casa.fuori cen'erano 4°. cosa devo fare ? diminuire leggermente solo il parametro 1-03 che è stato settato a 30 portarlo a 28 ? o devo toccarne qualche altro ?
Per il momento mi fermo qui, mi sembra di aver già scritto fin troppo.
ciao a tutti
PPDoc
per prima cosa devo ringraziare i due SUPERtecnici del forum FCattaneo e Maurizio che sono venuti a trovarmi per rendersi conto di persona del perchè avessi consumi stratosferici di energia elettrica. Dopo aver controllato minuziosamente che l'impianto fosse stato fatto a dovere, hanno iniziato a verificare la parte della programmazione che hanno trovata totalmente errata ed in più la sonda dell'AS sballata che dava quel famoso 3.1. In attesa di poter sostituire la sonda, è stato interrotto il filo inserendo un potenziometro col compito di simulare una temperatura di 55° in modo da non fare intervenire di continuo la resistenza da 3 KWh che è stata la maggior responsabile del prosciugamento del mio borsellino. Si è passati poi alla verifica e all'immisione corretta dei parametri per poter far funzionare correttamente l'impianto con la curva climatica e non in modo fisso come era stato impostato da ben 2 tecnici della concessionaria di Legnano che oltre a farsi pagare in anticipo(per la verità solo il secondo, il primo era quello del collaudo)hanno combinato proprio un bel casino che da una cosa che doveva farmi risparmiare, si è trasformata in una vera e propria macchina mangiasoldi, senza neanche averla possibilità di vincere ! Faremo una bella letterina alla ROTEX Italia.
Dai controlli fatti al contatore Enel ieri e oggi, con soddisfazione ho visto che i consumi giornalieri di 50/60 KWh si sono DIMEZZATI; ieri 26 e oggi 25 KWh.
Questa mattina mi sono trovato con 21.5° in casa.fuori cen'erano 4°. cosa devo fare ? diminuire leggermente solo il parametro 1-03 che è stato settato a 30 portarlo a 28 ? o devo toccarne qualche altro ?
Per il momento mi fermo qui, mi sembra di aver già scritto fin troppo.
ciao a tutti
PPDoc