Ciao a tutti, nel mio impianto solare avviene una dispersione notturna . In sostanza di notte si attiva una circolazione naturale dal bollitore in basso più caldo al pannello in alto più freddo
Come posso ovviare a questo problema visto che all'interno del gruppo solare dovrebbe esserci una valvola di ritegno che evidentemente non funziona. Mi è stato detto che non si trova una valvola di ritegno per il solare. Help
Valvola di ritegno solare termico
Moderatori: sergio&teresa, paolo
Re: Valvola di ritegno solare termico
silva ha scritto:Ciao a tutti, nel mio impianto solare avviene una dispersione notturna . In sostanza di notte si attiva una circolazione naturale dal bollitore in basso più caldo al pannello in alto più freddo
Nel gruppo solare dovrebbe esserci gia' una valvola di ritegno... si puo comunque installarne un altra con un modello qualsiasi che sopporti acqua calda.
Una alternativa valida e' quella di fare anche un sifone termico... in pratica i tubi del solare prima di salire vengono fatti andare in basso fino al pavimento e poi risalire... in questo modo l'acqua calda per salire dovrebbe prima fare un percorso inverso verso il basso che risulta impossibile da fare per circolazione naturale.
L'installatore di solare termico comunque deve risolvere problemi di questo tipo, a meno che non sia un cialtrone...
Ciao,
F.
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 0 ospiti