Salve.
Mi hanno montato sul tetto (piano) 15 pannelli fotovoltaici, divisi su due file, ma stessa stringa.
Mi sono accorto però, che hanno inclinato (con staffe) la fila davanti a circa 22°, la fila dietro a circa 30°.
E' possibile che la produzione sia "ridotta" in questo modo?
Cioè, la "fila" di pannelli che produce meno (per via dell'inclinazione) porta a "produrre meno" anche l'altra fila,
essendo entrambe della stessa stringa?
Grazie.
Saluti.
Inclinazione diversa pannelli stessa stringa
Moderatore: Antonio Vincenti
Re: Inclinazione diversa pannelli stessa stringa
lmaraldi ha scritto:
Mi sono accorto però, che hanno inclinato (con staffe) la fila davanti a circa 22°, la fila dietro a circa 30°.
E' possibile che la produzione sia "ridotta" in questo modo?
Premesso che immagino la scelta di questa particolare installazione sia stata obbligata, la differenza di produzione, rispetto ad un'installazione corretta tutta a 22 o tutta a 30, e' veramente minima.
Non mi preoccuperei quindi..
Ciao,
Paola.
Re: Inclinazione diversa pannelli stessa stringa
Ciao Paola.
Ti ringrazio per la risposta.
Posso essere indiscreto e chiederti come posso calcolare questa "minima" differenza?
Perchè, in realtà, non c'è stata una "scelta" per l'inclinazione diversa dei pannelli,
ma i montatori hanno sbagliato, tagliando le staffe troppo corte.
Tutto doveva essere a 30 gradi, ma così facendo non lo è stato.
Secondo te, dovrei richiedere un nuovo montaggio (corretto)?
Dipende, ovviamente, da quanto è la differenza di prestazione...
Grazie mille.
Ciao.
Ti ringrazio per la risposta.
Posso essere indiscreto e chiederti come posso calcolare questa "minima" differenza?
Perchè, in realtà, non c'è stata una "scelta" per l'inclinazione diversa dei pannelli,
ma i montatori hanno sbagliato, tagliando le staffe troppo corte.
Tutto doveva essere a 30 gradi, ma così facendo non lo è stato.
Secondo te, dovrei richiedere un nuovo montaggio (corretto)?
Dipende, ovviamente, da quanto è la differenza di prestazione...
Grazie mille.
Ciao.
- sergio&teresa
- Messaggi: 2005
- Iscritto il: mer giu 24, 2009 10:29 pm
Re: Inclinazione diversa pannelli stessa stringa
Secondo me se dovevano montarlo a 30° (hai avuto un progetto?), a 30° te lo devono montare. Ancor più se si è trattato un errore di realizzazione.
L'inclinazione migliore per il fv alle nostre latitudini è circa 30-35°, a 22° rischi di avere una eccessiva componente riflessa nei mesi autunnali e nelle belle giornate soleggiate invernali.
Ciao
Sergio
L'inclinazione migliore per il fv alle nostre latitudini è circa 30-35°, a 22° rischi di avere una eccessiva componente riflessa nei mesi autunnali e nelle belle giornate soleggiate invernali.
Ciao
Sergio
Segui il mio impianto su Portalsole:
Liveplant3
Liveplant3
Re: Inclinazione diversa pannelli stessa stringa
Grazie Sergio.
Non posso che essere d'accordo con te.
Ho "preteso" fin dall'inizio un montaggio all'inclinazione di 30° ed ho avuto sempre pieno consenso, ma,
mannaggia a me, sempre senza mettere nulla per iscritto.
Così è arrivato l'installatore il giorno stesso del montaggio (persona mai vista), con un progetto in cui si indicava l'inclinazione di 25°.
Di fronte alle mie proteste, ha cercato di dirmi che, in fondo, 25 o 30 non faceva differenza.
Siccome insistevo, e solo allora, è andato via (lasciando i suoi ragazzi che montavano la prima fila di pannelli), tornando mezz'ora dopo con lo strumento che misurava l'inclinazione dei pannelli.
Allora ho capito: era talmente poco importante per lui, che montava i pannelli così, " ad occhio".
Insomma, misurando ha rilevato il montaggio della prima fila (ormai conclusa) a 22°.
Poi, per farmi contento, ha montato la seconda fila a 30°, o almeno, così mi ha detto....come posso misurarlo io???
Vorrei evitare di fare reclami, o altro, se la questione è di poco conto.
Ma non riesco a capire "quanto" è di poco conto.
Ovvero:
- sorvolavo sul fatto che chiedevo 30° e il progettista se n'è fregato
- sorvolavo sulla diversa inclinazione
Poi ho letto un po' di info qua e là, e mi sembra invece di capire che la cosa è piuttosto grave.
E che il fatto che sia un'unica stringa, montata a due inclinazioni diverse, lo sia ancora di più.
E' proprio così?
Riesco a "quantificare" la perdita di produzione?
O almeno, se comunque non ho voglia di far causa a nessuno, sistemare il problema chiamando un altro installatore che metta tutto a 30°....se ne vale la pena...
Grazie mille per ogni aiuto.
Non posso che essere d'accordo con te.
Ho "preteso" fin dall'inizio un montaggio all'inclinazione di 30° ed ho avuto sempre pieno consenso, ma,
mannaggia a me, sempre senza mettere nulla per iscritto.
Così è arrivato l'installatore il giorno stesso del montaggio (persona mai vista), con un progetto in cui si indicava l'inclinazione di 25°.
Di fronte alle mie proteste, ha cercato di dirmi che, in fondo, 25 o 30 non faceva differenza.
Siccome insistevo, e solo allora, è andato via (lasciando i suoi ragazzi che montavano la prima fila di pannelli), tornando mezz'ora dopo con lo strumento che misurava l'inclinazione dei pannelli.
Allora ho capito: era talmente poco importante per lui, che montava i pannelli così, " ad occhio".
Insomma, misurando ha rilevato il montaggio della prima fila (ormai conclusa) a 22°.
Poi, per farmi contento, ha montato la seconda fila a 30°, o almeno, così mi ha detto....come posso misurarlo io???
Vorrei evitare di fare reclami, o altro, se la questione è di poco conto.
Ma non riesco a capire "quanto" è di poco conto.
Ovvero:
- sorvolavo sul fatto che chiedevo 30° e il progettista se n'è fregato
- sorvolavo sulla diversa inclinazione
Poi ho letto un po' di info qua e là, e mi sembra invece di capire che la cosa è piuttosto grave.
E che il fatto che sia un'unica stringa, montata a due inclinazioni diverse, lo sia ancora di più.
E' proprio così?
Riesco a "quantificare" la perdita di produzione?
O almeno, se comunque non ho voglia di far causa a nessuno, sistemare il problema chiamando un altro installatore che metta tutto a 30°....se ne vale la pena...
Grazie mille per ogni aiuto.
Re: Inclinazione diversa pannelli stessa stringa
Scusate.
Dimenticavo di dire che nella "relazione tecnica finale di impianto" è comunque scritto che tutti i pannelli sono stati installati a 25 gradi, come da progetto....
Allora, meglio tutti a 25 che non metà a 22 e metà a 30???
Non ci capisco più niente...scusate...
Dimenticavo di dire che nella "relazione tecnica finale di impianto" è comunque scritto che tutti i pannelli sono stati installati a 25 gradi, come da progetto....
Allora, meglio tutti a 25 che non metà a 22 e metà a 30???
Non ci capisco più niente...scusate...
Re: Inclinazione diversa pannelli stessa stringa
lmaraldi ha scritto:
Allora, meglio tutti a 25 che non metà a 22 e metà a 30???
Non ci capisco più niente...scusate...
I pannelli di una stringa devono essere installati tutti con il medesimo orientamento ( tilt e azimut ).
Se l'orientamnto differisce di poco, come il suo caso, la produzione non subira diminuzioni eccessive.
Meglio quindi tutti a 22, 25 o 30 che una combinazioni di questi angoli.. anche se la differenza in produzione minore, data da una installazione disomogenea, non e' cosi grave in questo caso.
F.
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 10 ospiti