Re: è arrivato il materiale rotex..ora si parte!

Inviato: sab ott 12, 2013 7:15 am
da sergio&teresa
Ciao, benvenuto.

horu ha scritto:1) lo schema pubblicato funziona anche con il radiante?
Per funzionare funziona... ma bisogna avere un po' di accortezza con le temperature perchè i termosifoni accettano AT mentre il radiante classico accetta BT, e BT di solito non va d'accordo con termocamino. Io non sono nessuno..., ma con un impianto BT personalmente la legna non la userei mai.

horu ha scritto:2) ho visto che il camino è da 18kw all'acqua, il sanicube 538/16/16 riesce ad assorbire tutta la sua potenza con il primo scambiatore?
Non ho visto la scheda tecnica, ma mi auguro che siano 18 kW massimi e che si possa farlo andare anche a meno, altrimenti in effetti mi sembra un po' alta come potenza per la serpentina di carico + integrazione.

Re: è arrivato il materiale rotex..ora si parte!

Inviato: sab ott 12, 2013 9:40 am
da horu
grazie a te ho scoperto il forum.
In un altro post avevo letto di un semplice miscelatore prima della caldaia tarato a 40°, secondo me per at sarebbe meglio metterlo tarato a 60° ....
Per i 18 kw ho capito che dovro' rinunciare a fare il fuochista, solo qualche pezzo alla volta...