Aiuto per favore !!!!
Inviato: gio nov 14, 2013 12:38 pm
Ciao fcattaneo scusa il disturbo ti ricordi di me? Spero di si ci siamo
scritti sul forum l'anno scorso! Ti riscrivo per richiederti un'aiuto sul
mio problema. provo un'attimo a rifare mente locale del problema!
Io ho un impianto system 70 con impianto radiante e 3 bagni con termoarredi
e senza impianto radiante ho una caldaia GSU 520s con 3 pannelli solari la
casa è circa 200mq considerando il rustico che viene riscaldato con una
stufa a Pellet avendo anche i radiatori in ghisa ma non vengono mai usati!
Ora il mio problema è che usando T confort giorno a 20c e T notte a 16 e
l'impostazione ridotto con una curva climatica bassa i termoarredi sono
sempre tiepidi e non avevo abbastanza caldo in casa. A questo punto anno
scorso l'assistente Rolex mi a impostato la caldaia su "eco spegnimento
totale" inserento gli orari di accensione e spegnimento con una curva
climatica a 2.75 in effeti funzinava avevo caldo e i termoarredi erano
abbollore ma impratica secondo me era come avere una caldaia normalissima
questa cosa ancora non mi ha convito. All'ora cosa ti chiedo! avrò fatto
bene a rimettere la modalità rid ridotto tenero piu ore la caldai in
ridotto con una curva sempre alta come 2.50/2.25 o era meglio nell'altra
maniera ?
Ah! Ho ristrovato il progetto richiesto dal mio idraulico alla Rolex e i
dati riportati sono:
T di mandata 60c
T di ritorno 42.7
Fabbisogno termico totale 5750 watt
Potenza totale dell'impianto 5461watt
Contenuto d'acqua 25litri
Totale area locale e riscaldata rpav 84,2 mq
Ti prego dimmi qualcosa ?? Aiuto. !!!
scritti sul forum l'anno scorso! Ti riscrivo per richiederti un'aiuto sul
mio problema. provo un'attimo a rifare mente locale del problema!
Io ho un impianto system 70 con impianto radiante e 3 bagni con termoarredi
e senza impianto radiante ho una caldaia GSU 520s con 3 pannelli solari la
casa è circa 200mq considerando il rustico che viene riscaldato con una
stufa a Pellet avendo anche i radiatori in ghisa ma non vengono mai usati!
Ora il mio problema è che usando T confort giorno a 20c e T notte a 16 e
l'impostazione ridotto con una curva climatica bassa i termoarredi sono
sempre tiepidi e non avevo abbastanza caldo in casa. A questo punto anno
scorso l'assistente Rolex mi a impostato la caldaia su "eco spegnimento
totale" inserento gli orari di accensione e spegnimento con una curva
climatica a 2.75 in effeti funzinava avevo caldo e i termoarredi erano
abbollore ma impratica secondo me era come avere una caldaia normalissima
questa cosa ancora non mi ha convito. All'ora cosa ti chiedo! avrò fatto
bene a rimettere la modalità rid ridotto tenero piu ore la caldai in
ridotto con una curva sempre alta come 2.50/2.25 o era meglio nell'altra
maniera ?
Ah! Ho ristrovato il progetto richiesto dal mio idraulico alla Rolex e i
dati riportati sono:
T di mandata 60c
T di ritorno 42.7
Fabbisogno termico totale 5750 watt
Potenza totale dell'impianto 5461watt
Contenuto d'acqua 25litri
Totale area locale e riscaldata rpav 84,2 mq
Ti prego dimmi qualcosa ?? Aiuto. !!!