problema differenti temperature collettori ai piani
Inviato: mer nov 20, 2013 7:28 am

Ho una rotex gsu 320 che riscalda 3 paini con il riscaldamento a paviemento rotex monopex,la caldaia diciamo si trova al livello del terreno,quindi il paviemento seminterrato a quota -2 metri,il paini terra a quota + 1 metro e la mansarda a quota a circa +3,5 metri.
Non è stato previsto il controllo della temperatura per i piani ed il controllo del riscaldamento radiante è unico per tutti e tre i piani e la centralina7termostato del controllo remoto theta è posta al piano terra.
tutti i collettori sono sul lato della casa dove è posizionata la caldaia ,quindi c'è una colonna del riscladamento verticale che parte dalla caldaia (tutta coibentata) e i collettori distano tutti circa 2 metri dalla colonna.
il problema è che ho notato che il piano terra era leggermente più freddo a differenza del seminterrato (il più caldo) e la mansarda. delle differenze sostanziali sulle temperature dei collettori ,quindi della madata nei diversi piani.
Esempio:
Al piano seminterrato mandata 30° ritorno 28°
al piano terra mandata mandata 25° ritorno 23°
al piano mansarda mandata 29° ritorno 27°
Capirete che se la centralina di controllo remoto è posta sul piano terra che è il più freddoe imposto 20° interni dalla theta (ed anche il più vissuto di giorno dove ho cuina e sala,nel seminterrato le camere) nel seminterrato ho troppo caldo e avro' 21/21,5° perchè il pavimento è più caldo .
Volevo capire se qualcune ne consoce il motivo e se vi può essere una soluzione