Delta T tra TK e TV
Moderatori: sergio&teresa, Jekterm
Delta T tra TK e TV
Buon pomeriggio a tutti.
Vi posto l'andamento delle temperature della giornata di ieri per chiedervi un parere sull'andamento delle temperature ed in particolare il DT tra TK e TV e DT tra TR e TV in funzione della portata.
Tutto regolare? In termini di DT, i dati rispettano le prestazioni che ci si dovrebbe aspettare da due V26P?
Grazie!
Vi posto l'andamento delle temperature della giornata di ieri per chiedervi un parere sull'andamento delle temperature ed in particolare il DT tra TK e TV e DT tra TR e TV in funzione della portata.
Tutto regolare? In termini di DT, i dati rispettano le prestazioni che ci si dovrebbe aspettare da due V26P?
Grazie!
- Allegati
-
- emoncms 5 Mar 2014.JPG
- (48.21 KiB) Mai scaricato
Ultima modifica di adalessa il ven mar 07, 2014 11:14 am, modificato 1 volta in totale.
- sergio&teresa
- Messaggi: 2005
- Iscritto il: mer giu 24, 2009 10:29 pm
Re: Delta T tra TK e TV
Hai provato a fare un confronto con il mio impianto? Più che concentrarti sui DT dovresti indicare la potenza o l'energia prodotta per vedere se l'impianto sta lavorando a dovere.
Segui il mio impianto su Portalsole:
Liveplant3
Liveplant3
Re: Delta T tra TK e TV
Capisco, però comunque la potenza è direttamente proporzionale al DT di mandata e ritorno e alla portata no? (Portata [l/min])*(TV-TR)*0.06978?
Ecco un confornto:
Tuo impianto (4 x V26A), dati di oggi alle 11:19
Portata = 5.3 l/min
TK = 65°
TV = 51°
TR = 34°
Potenza = 6.28 kW
Mio impianto (2 x V26P), dati del 5 Marzo 2014, ore 14:52
Portata = 6.4 l/min
TK = 65°
TV = 49°
TR = 42°
Potenza = 3.12 kW
Che ne dici? Come lavora? Grazie!
Ecco un confornto:
Tuo impianto (4 x V26A), dati di oggi alle 11:19
Portata = 5.3 l/min
TK = 65°
TV = 51°
TR = 34°
Potenza = 6.28 kW
Mio impianto (2 x V26P), dati del 5 Marzo 2014, ore 14:52
Portata = 6.4 l/min
TK = 65°
TV = 49°
TR = 42°
Potenza = 3.12 kW
Che ne dici? Come lavora? Grazie!
- sergio&teresa
- Messaggi: 2005
- Iscritto il: mer giu 24, 2009 10:29 pm
Re: Delta T tra TK e TV
Proprio perché è il prodotto di portata e DT non bisogna guardare solo il DT.... Nascono discussioni infinite su altri forum su impianti che "rendono di più" perché hanno DT di 15 gradi, e poi scopri che vanno ad una pisciatina di 2 l/min....
Il tuo sembra andare alla grande, metà potenza del mio a T mediamente maggiori è un bel risultato. Quanto è inclinato?
Il tuo sembra andare alla grande, metà potenza del mio a T mediamente maggiori è un bel risultato. Quanto è inclinato?
Segui il mio impianto su Portalsole:
Liveplant3
Liveplant3
Re: Delta T tra TK e TV
adalessa ha scritto:Buon pomeriggio a tutti.
Vi posto l'andamento delle temperature della giornata di ieri per chiedervi un parere sull'andamento delle temperature ed in particolare il DT tra TK e TV e DT tra TR e TV in funzione della portata.
A quale macchina si riferisce ?
Casa a Vigevano (PV) - Zona Climatica E - Gradi giorno 2.544
140 m2 (120 m2 + 20 m2 rialzati)
EPH 25,98 kW/m2a [senza FV]
Risc/raffr pavimento
PdC Rotex HPSU Compact 508 6 kW + FV 3kW
UTA compatta VMC Italia LET
140 m2 (120 m2 + 20 m2 rialzati)
EPH 25,98 kW/m2a [senza FV]
Risc/raffr pavimento
PdC Rotex HPSU Compact 508 6 kW + FV 3kW
UTA compatta VMC Italia LET
Re: Delta T tra TK e TV
adalessa ha scritto:
Vi posto l'andamento delle temperature della giornata di ieri per chiedervi un parere sull'andamento delle temperature ed in particolare il DT tra TK e TV e DT tra TR e TV in funzione della portata.
Mi sembra che hai l'impianto che funziona davvero bene... buon profilo delle T senza inutili ripartenze delle pompe.
Ti consiglio di loggare anche la potenza termica e l'energia.. basta che configuri i feed associati all'input relativo alla TV in questo modo :
- Allegati
-
- feed_pottermica.png
- (106.36 KiB) Mai scaricato
Re: Delta T tra TK e TV
Non mi sono mai imbattuto in simili discussioni. Ma la formula di calcolo mi pare inattaccbile no?!
I miei collettori sono montati sulla falda, a +75° ovest, 20.5° di inclinazione.
Impianto simile a quello di Fabrizio che uso sempre come roferimento. Anche perché lui è a Magenta e io a Novara.
I miei collettori sono montati sulla falda, a +75° ovest, 20.5° di inclinazione.
Impianto simile a quello di Fabrizio che uso sempre come roferimento. Anche perché lui è a Magenta e io a Novara.
Re: Delta T tra TK e TV
EmilianoM ha scritto:adalessa ha scritto:Buon pomeriggio a tutti.
Vi posto l'andamento delle temperature della giornata di ieri per chiedervi un parere sull'andamento delle temperature ed in particolare il DT tra TK e TV e DT tra TR e TV in funzione della portata.
A quale macchina si riferisce ?
SCS 538/16/16 con RPS3 firmware 4.0
2 x V26P azimut +75° (considernado sud 0° e ovest +90°), tilt 20.5°
Re: Delta T tra TK e TV
I dati di produzione mi sembrano un po ottimistici.. comunque occorre fare una valutazioen dopo cha avrai implementato il calcolo con emoncms...
- sergio&teresa
- Messaggi: 2005
- Iscritto il: mer giu 24, 2009 10:29 pm
Re: Delta T tra TK e TV
adalessa ha scritto:Non mi sono mai imbattuto in simili discussioni. Ma la formula di calcolo mi pare inattaccbile no?!
Purtroppo c'è chi non misura la portata.... quindi alla formula non ci arriva e ragiona solo con le T....
Accidenti, impianto a ovest.... la potenza sembra effettivamente un po' tanta per questa stagione con quell'orientamento. La TR e/o la TV sono ricalcolate? La portata corrisponde a quello che leggi sulla rps/3?
Certo è che l'andamento è quello di un impianto che lavora molto bene, senza on-off (e quello non dipende dal ricalcolo).
Segui il mio impianto su Portalsole:
Liveplant3
Liveplant3
Re: Delta T tra TK e TV
Le temperature sono quelle lette dall'RPS3, senza polinomiale correttivo per TR (e TS).
Re: Delta T tra TK e TV
E per la legge di Murphy
ecco che il mio impianto, da tra giorni, improvvisamente ha cominciato a lavorare peggio di prima con un sacco di on/off.
Vi allego il grafico temperature di oggi e un dettaglio.
Mi aiutate a capire?
Grazie!
« Se qualcosa può andar male, andrà male. »
ecco che il mio impianto, da tra giorni, improvvisamente ha cominciato a lavorare peggio di prima con un sacco di on/off.
Vi allego il grafico temperature di oggi e un dettaglio.
Mi aiutate a capire?
Grazie!
- Allegati
-
- emoncms 18 Mar 2014 dettaglio.JPG
- (52.5 KiB) Mai scaricato
-
- emoncms 18 Mar 2014.JPG
- (49.82 KiB) Mai scaricato
Re: Delta T tra TK e TV
Sono aumentate le temperature di lavoro e con queste le dispersioni.
Ci sta questo funzionamento con soli 2 pannelli ad Oveest e l'accumulo a 60 gradi.
Ciao,
F.
Ci sta questo funzionamento con soli 2 pannelli ad Oveest e l'accumulo a 60 gradi.
Ciao,
F.
Torna a “Impianti Daikin/Rotex”
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 0 ospiti