Salve a tutti ho acquistato una casa singola, con riscaldamento a pavimento a bassa temperatura, con una GSU 520 due pannelli V26P (appena sostituiti) e Solaris R3.
Ho letto e riletto il discorso del blocco bruciatore ma ho ancora dei dubbi, posto alcune foto dell'impianto per chiedere lumi e conferme:
Quesito Blocco Bruciatore
per il blocco bruciatore penso di dover utilizzare il nr 3 e 4 (foto 1 freccia gialla)che devo collegare alla basetta ai punti 1 e 2 (a tal proposito si trovano i connettori oppure li stagno li direttamente?) della Solaris R3 attualmente infatti non collegati.

Quindi quando il 3 e 4 (grigio e nero) sono collegati tra di loro il bruciatore è sempre bloccato, mentre se è collegato il grigio al solaris R3 non mi è ben chiaro cosa succede e quando debba essere utilizzato... :oops:

Quesito Valvola a tre vie e uso del blocco bruciatore
La valvola a tre vie (è quella in foto 2 corretto?) è quella che decide dove far andare l'acqua dei pannelli se per il riscaldamento o per ACS, la valvola si comanda con quella levetta bianca dura da azionare? A caldaia messa su estate la leva, se la muovo, torna nella posizione originale è corretto? il suo comportamento cambia se metto la caldaia in riscaldamento?
Da quanto ho capito se intercetto il filo nero (foto 1 segnato con la freccia rossa) con un interruttore, l'acqua dei pannelli andrà tutto al riscaldamento (evitando quindi di dover toccare la leva). Quindi nelle mezze stagioni durante il giorno blocco il bruciatore (non ho capito se completo o solare) e apro il contatto della valvola per fare in modo che il calore dei pannelli vada tutto al riscaldamento a pavimento che lavora a temperature basse per cui dovrei sfruttare al meglio il calore dei pannelli, ovviamente a discapito dell'ACS che durante il giorno non serve a nessuno.

Quesito su cavo staccato
Infine, portate pazienza è l'ultima domanda, ho visto che c'è un filo blu staccato (freccia blu) è corretto? Dovrebbe essere una sonda, potrebbe essere per quello che la centralina R3 non conta i KW?

Spero di non aver fatto troppo casino... e magari di essere d'aiuto a qualche altro neofita come me!

Grazie a tutti per l'aiuto
Allegati
foto 2.jpg
Foto 2
(524.23 KiB) Mai scaricato
foto 1.jpg
Foto 1
(546.77 KiB) Mai scaricato

DinoR
Messaggi: 88
Iscritto il: mer ago 20, 2008 10:05 pm
Località: Pordenone
Contatta:

Re: Blocco bruciatore GSU 520 e Valvola a tre vie

Messaggioda DinoR » mar ott 21, 2014 9:13 pm

ciao Stefano
in ritardo rispetto alla tua richiesta ma spero di essere utile.

conosco solo il mio impianto... che funziona bene e sono anni che non lo smonto :-)
quindi spero di ricordare le cose al meglio ma, nel caso, chiedi e verifico.

BLOCCO BRUCIATORE
Rotex ha un cavetto con specifico connettore: costava circa 10 euro (un furto, ovvio) ma così si evita saldature, etc.

Il cavetto andava collegato con il connettore alla RPS3 e dall'altra, avvitato ai due morsetti del blocco bruciatore della Theta.
I due valori impostati in OR Logico (= cioè basta che uno solo dei due, tra potenza istantanea e temperatura nella parte superiore del boiler) sia raggiunto per avere il comando di blocco del bruciatore.

Io l'ho interrotto e messo un deviatore con zero centrale in modo che si seleziona:
- nessun blocco
- blocco sempre
- blocco impostato dalla RPS3 (questo sarebbe il solo consentito dalla connessione diretta del cavetto)

Vedi l'immagine verso la fine del seguente link... mi sembra possa aiutarti.
http://www.portalsole.it/sezione.php?d=129

VALVOLA A TRE VIE e uso del blocco bruciatore
1. La valvola a tre vie (è quella in foto 2 corretto?)
- SI
2. è quella che decide dove far andare l'acqua dei pannelli se per il riscaldamento o per ACS,
- NO! l'acqua dei pannelli va sempre sul lato esterno del bidone di accumulo dove c'è lo scambiatore per la produzione di ACS. lo scambiatore per il riscaldamento è piccolo e al centro dell'accumulo, in un transetto.
- nell'uso normale, puoi avere l'acs a 40 o 50° ma l'acqua del pavimento a 20 o 25;
- per la pompa, accendi che scaldi l'ACS (sentirai che il bruciatore va al massimo): osserva la levetta, quella è la posizione dell'ACS (la bobina è continuamente sotto tensione per tutta la durata del riscaldamento ACS mentre viene tolta la tensione alla bobina durante la produzione di calore per riscaldamento (levetta dall'altra parte dell'ACS; se interrompi il cavo con l'interruttore, hai la possibilità di bloccare lo sgancio dal "manuale" che avviene quando produce ACS (cioè quando va sotto tensione la bobina).

3. la valvola si comanda con quella levetta bianca dura da azionare?
- SI
4. A caldaia messa su estate la leva, se la muovo, torna nella posizione originale è corretto? il suo comportamento cambia se metto la caldaia in riscaldamento?
- LEGGI la risposta al punto 2.
5. Da quanto ho capito se intercetto il filo nero (foto 1 segnato con la freccia rossa) con un interruttore, l'acqua dei pannelli andrà tutto al riscaldamento (evitando quindi di dover toccare la leva). Quindi nelle mezze stagioni durante il giorno blocco il bruciatore (non ho capito se completo o solare)
- LO DECIDI TU (con solare, si annuvola, non produce blocco e parte il consumo di gas; blocco sempre, massima resa ma, sicuramente, nessun consumo... se sbagli previsione, niente calore!)
e apro il contatto della valvola per fare in modo che il calore dei pannelli vada tutto al riscaldamento a pavimento che lavora a temperature basse per cui dovrei sfruttare al meglio il calore dei pannelli, ovviamente a discapito dell'ACS che durante il giorno non serve a nessuno.
- SI

spero di essere stato utile
ciao

lbstefano
Messaggi: 4
Iscritto il: lun set 29, 2014 7:59 pm

Re: Blocco bruciatore GSU 520 e Valvola a tre vie

Messaggioda lbstefano » mer ott 22, 2014 6:46 am

Grazie Dino sei stato molto esaustivo. Ora mi metterò al lavoro piú tranquillo!
Ho provato a collegare il cavetto scollegato della sonda, alla centralina theta, ma non o notato cambiamenti in particolare la centralina solare continua a non darmi i kw prodotti hai qualche consiglio su cosa controllare?
Infine una domanda di nnatura estetico funzionale dove hai inserito i due deviatori in una scatoletta a parte?
Grazie

DinoR
Messaggi: 88
Iscritto il: mer ago 20, 2008 10:05 pm
Località: Pordenone
Contatta:

Re: Blocco bruciatore GSU 520 e Valvola a tre vie

Messaggioda DinoR » mer ott 22, 2014 7:37 pm

oggi, a Pn, giornata straordinaria... sole limpidissimo.
Ho acceso il riscaldamento a pavimento alle 8 e spento alle 11.50, con valvola in manuale a metà tra ACS e riscaldamento, con blocco attivo; ho lasciato acceso solo la parte giorno (circa 120 mq) mentre ho tenuto spento la zona notte; ho fatto una lavatrice a 60 gradi (prende l'acqua calda).
Quando sono rientrato a casa alle 13, caldo in casa (ho spalancato tutto per qualche minuto), accumulo già a 65 gradi
Con due pannelli produci una frazione di quanto produce il mio con 5... quindi la comparazione è complessa.
Quando sei a casa, con sole pieno, devi leggere la potenza istantanea e la TS;
i valori di taratura della casa madre li trovi sul manuale ma li puoi abbassare a piacere.
i tuoi li controlli sulla RPS3, menu installatore, password 0110...
quando uno dei due viene raggiunto, vedi il comando di blocco sulla Theta.
Se li abbassi troppo, il blocco è spesso attivo e rimani al freddo se il sole non è sufficiente... devi fare un po' di prove.

> Infine una domanda di nnatura estetico funzionale dove hai inserito i due deviatori in una scatoletta a parte?
il quadro elettrico della caldaia, a tenuta stagna, contiene 12-14 moduli per barra din: 4 moduli sono occupati per i due magnetotermici così ho comprato interruttore e deviatore a zero centrale per barra din e li ho alloggiati a fianco. Lavoro ottimo, sicurezza garantita anche in caso di spruzzi d'acqua, spesa estremamente moderata. Domani farò le foto e te le mando.

Avatar utente
sergio&teresa
Messaggi: 2005
Iscritto il: mer giu 24, 2009 10:29 pm

Re: Blocco bruciatore GSU 520 e Valvola a tre vie

Messaggioda sergio&teresa » sab ott 25, 2014 7:29 am

Bentornato Dino! :D
Segui il mio impianto su Portalsole:
Liveplant3

DinoR
Messaggi: 88
Iscritto il: mer ago 20, 2008 10:05 pm
Località: Pordenone
Contatta:

Re: Blocco bruciatore GSU 520 e Valvola a tre vie

Messaggioda DinoR » sab ott 25, 2014 9:24 am

ciao SuperSergio :-)
Passo qualche volta a leggere ma... troppi interessi, non riesco più a seguire tutto!
:-)
ciao
Dino


Torna a “Impianti Daikin/Rotex”



Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 17 ospiti