Settaggi ACS Hpsu Compact

Informazioni, opinioni sui sistemi a svuotamento.

Moderatori: sergio&teresa, Jekterm

chino72
Messaggi: 280
Iscritto il: mar ott 26, 2010 12:16 pm

Settaggi ACS Hpsu Compact

Messaggioda chino72 » mer dic 31, 2014 7:53 am

Ho un dubbio da togliermi.
Sono in possesso da quattro anni di una Hpsu Compact 8kw
Ho impostato l'ACS a 45 gradi con la pdc che carica acqua calda quando l'accumulo scende a 40 gradi e stacca quando arriva a 45.
Secondo voi è una giusta regolazione?
Grazie

Jekterm
Messaggi: 906
Iscritto il: gio mag 27, 2010 3:05 pm

Re: Settaggi ACS Hpsu Compact

Messaggioda Jekterm » mer dic 31, 2014 8:27 pm

Fai la doccia senza alcun problema?
Regolazione ok!

chino72
Messaggi: 280
Iscritto il: mar ott 26, 2010 12:16 pm

Re: Settaggi ACS Hpsu Compact

Messaggioda chino72 » mer dic 31, 2014 9:04 pm

Fino ad ora nessun problema.
Chiedevo se cambiando qualcosa i consumi si abbassano.
Questo perché quando fa l'acqua calda la mandata a arriva a 50 gradi e assorbe 3 Kw e certe volte anche qualcosina in più.

Jekterm
Messaggi: 906
Iscritto il: gio mag 27, 2010 3:05 pm

Re: Settaggi ACS Hpsu Compact

Messaggioda Jekterm » mer dic 31, 2014 9:13 pm

Se setti a temperatura inferiore di 40° è un po difficile che ti fai la doccia senza problemi...

chino72
Messaggi: 280
Iscritto il: mar ott 26, 2010 12:16 pm

Re: Settaggi ACS Hpsu Compact

Messaggioda chino72 » gio gen 01, 2015 1:01 pm

E se la massima invece di 45 la metto a 43/44 gradi?
Buon anno

Jekterm
Messaggi: 906
Iscritto il: gio mag 27, 2010 3:05 pm

Re: Settaggi ACS Hpsu Compact

Messaggioda Jekterm » ven gen 02, 2015 4:18 pm

Provar non nuoce, l' importante è che il ciclo di carica duri almeno 3-5 minuti.

chino72
Messaggi: 280
Iscritto il: mar ott 26, 2010 12:16 pm

Re: Settaggi ACS Hpsu Compact

Messaggioda chino72 » dom gen 04, 2015 7:52 am

Considera che ora ci impiega 20/30 minuti per andare da 40 a 45 gradi.

Jekterm
Messaggi: 906
Iscritto il: gio mag 27, 2010 3:05 pm

Re: Settaggi ACS Hpsu Compact

Messaggioda Jekterm » dom gen 04, 2015 5:03 pm

Impostando il campo di lavoro 40 -- 43 quanto ci impiega?

chino72
Messaggi: 280
Iscritto il: mar ott 26, 2010 12:16 pm

Re: Settaggi ACS Hpsu Compact

Messaggioda chino72 » lun gen 05, 2015 10:24 pm

Farò questa prova.
Così facendo aumenteranno i cicli di produzione ACS, aumentano anche i consumi?

stefigiugi
Messaggi: 42
Iscritto il: gio mag 02, 2013 8:51 am

Re: Settaggi ACS Hpsu Compact

Messaggioda stefigiugi » mer gen 07, 2015 11:28 am

Ciao. Anche io ho una PDC rotex HPSu compact da 8 KW, accumulo da 500 l
ACS è impostata a 43°C 24H; siamo in tre in famiglia. Non ho problemi, salvo quando devo riempire una grande vasca da bagno ( arrivo al limite ) e la T accumulo passa da 43 a 37 circa. Quindi per il bagno meglio tenere a 45°C. per le docce invece nessun problema a 43°C.

Abito in zona climatica E. In questo periodo di maggior freddo la PDC fa parecchi sbrinamenti e il consumo è un po aumentato. ( circa 35 kw giorno)
Il mese di dicembre ho consumato 976 kw ( inclusi tutti i consumi domestici - non abbiamo GAS metano).
La casa è una villa singola di 170 mq circa.
La climatica è impostata -5°C 38°C; 15°C 25°C. In casa ho i termostati ambiente in ogni stanza, che regolo a circa 22 zona giorno e 20 zona notte ( temperature correttamente raggiunte con la climatica impostata). PDC funzionante 24 h su 24.

Hai pensato di richiedere la tariffa D1 ?


Torna a “Impianti Daikin/Rotex”



Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 20 ospiti