da chino72
Ho un dubbio da togliermi.
Sono in possesso da quattro anni di una Hpsu Compact 8kw
Ho impostato l'ACS a 45 gradi con la pdc che carica acqua calda quando l'accumulo scende a 40 gradi e stacca quando arriva a 45.
Secondo voi è una giusta regolazione?
Grazie

Re: Settaggi ACS Hpsu Compact

Inviato: mer dic 31, 2014 8:27 pm
da Jekterm
Fai la doccia senza alcun problema?
Regolazione ok!

Re: Settaggi ACS Hpsu Compact

Inviato: mer dic 31, 2014 9:04 pm
da chino72
Fino ad ora nessun problema.
Chiedevo se cambiando qualcosa i consumi si abbassano.
Questo perché quando fa l'acqua calda la mandata a arriva a 50 gradi e assorbe 3 Kw e certe volte anche qualcosina in più.

Re: Settaggi ACS Hpsu Compact

Inviato: mer dic 31, 2014 9:13 pm
da Jekterm
Se setti a temperatura inferiore di 40° è un po difficile che ti fai la doccia senza problemi...

Re: Settaggi ACS Hpsu Compact

Inviato: gio gen 01, 2015 1:01 pm
da chino72
E se la massima invece di 45 la metto a 43/44 gradi?
Buon anno

Re: Settaggi ACS Hpsu Compact

Inviato: ven gen 02, 2015 4:18 pm
da Jekterm
Provar non nuoce, l' importante è che il ciclo di carica duri almeno 3-5 minuti.

Re: Settaggi ACS Hpsu Compact

Inviato: dom gen 04, 2015 7:52 am
da chino72
Considera che ora ci impiega 20/30 minuti per andare da 40 a 45 gradi.

Re: Settaggi ACS Hpsu Compact

Inviato: dom gen 04, 2015 5:03 pm
da Jekterm
Impostando il campo di lavoro 40 -- 43 quanto ci impiega?

Re: Settaggi ACS Hpsu Compact

Inviato: lun gen 05, 2015 10:24 pm
da chino72
Farò questa prova.
Così facendo aumenteranno i cicli di produzione ACS, aumentano anche i consumi?

Re: Settaggi ACS Hpsu Compact

Inviato: mer gen 07, 2015 11:28 am
da stefigiugi
Ciao. Anche io ho una PDC rotex HPSu compact da 8 KW, accumulo da 500 l
ACS è impostata a 43°C 24H; siamo in tre in famiglia. Non ho problemi, salvo quando devo riempire una grande vasca da bagno ( arrivo al limite ) e la T accumulo passa da 43 a 37 circa. Quindi per il bagno meglio tenere a 45°C. per le docce invece nessun problema a 43°C.

Abito in zona climatica E. In questo periodo di maggior freddo la PDC fa parecchi sbrinamenti e il consumo è un po aumentato. ( circa 35 kw giorno)
Il mese di dicembre ho consumato 976 kw ( inclusi tutti i consumi domestici - non abbiamo GAS metano).
La casa è una villa singola di 170 mq circa.
La climatica è impostata -5°C 38°C; 15°C 25°C. In casa ho i termostati ambiente in ogni stanza, che regolo a circa 22 zona giorno e 20 zona notte ( temperature correttamente raggiunte con la climatica impostata). PDC funzionante 24 h su 24.

Hai pensato di richiedere la tariffa D1 ?