Buongiorno. Volevo chiedere un consiglio su come è meglio procedere con impianto solare a svuotamento Rotex in caso di assenza da casa per una decina di giorni ( o più) in estate.
Meglio spegnere o lasciare in funzione?
Con due soli pannelli e un accumulo di 500 litri qualche giorno fa ho visto che la T dell'accumulo ha raggiunto i 75 gradi e l'impianto è andato in protezione ( ovvero si è svuotato per raggiungimento Tmax accumulatore).
E' chiaro che non spegnendo il solare andrà spesso in questa modalità, ovvero il serbatoio sarà spesso a T max, non prelevando ACS per diversi giorni.
Del resto se spegnessi, al rientro dopo le vacanze troverei ACS fredda e dovrei riaccendere la pompa di calore, attualmente spenta.
Voi come vi comportate ? Io sarei orientata a spegnere tutto.
grazie
Impostazione solare a svuotamento durante le ferie estive
Moderatori: sergio&teresa, Jekterm
-
- Messaggi: 42
- Iscritto il: gio mag 02, 2013 8:51 am
- sergio&teresa
- Messaggi: 2005
- Iscritto il: mer giu 24, 2009 10:29 pm
Re: Impostazione solare a svuotamento durante le ferie estive
Ma no, perché? Lascia pure acceso, è fatto apposta. Al limite se ti preoccupa che stia a 75 gradi per niente abbassa la T di protezione accumulo, ma così quando rientri hai meno energia a disposizione (meno docce calde).
Segui il mio impianto su Portalsole:
Liveplant3
Liveplant3
-
- Messaggi: 42
- Iscritto il: gio mag 02, 2013 8:51 am
Re: Impostazione solare a svuotamento durante le ferie estive
Grazie del suggerimento: proverò ad impostare 70 gradi allora.