Pagina 3 di 5

Re: Funzionamento pompe rotex solaris

Inviato: mar lug 21, 2015 12:08 pm
da stefigiugi
No, non chiamare il nr verde ! Chiama il nr di genova, e' il centro assistenza tecnico x l'italia e parli direttamente con i tecnici rotex !

Re: Funzionamento pompe rotex solaris

Inviato: mar lug 21, 2015 12:17 pm
da daniele83
Ho provato a contattarli nuovamente via mail a questo indirizzo : infotecno.rotex@daikin.it...vediamo se mi rispondono come l'altra volta.
Scusa ma se hai già il numero di telefono perchè non hai ancora provato a sentirli????? :o :o :o

Re: Funzionamento pompe rotex solaris

Inviato: mar lug 21, 2015 12:36 pm
da chino72
@daniele83 credo che impostare il TKmax ha 99 porti solo problemi ai nostri impianti.
Con T alte e il nostro dislivello, la sola P1 non riuscirebbe a garantire la portata minima e di conseguenza si arresterebbe con la probabilità che i pannelli superino il TKcons e quindi tutto fermo.
Almeno a me è successo questo in passato.
Ricordati di postare il link per la sonda TK, hai visto se vendono anche la TS e TR?
Detto questo credo che il problema sia dovuto ad una delle sonde visto che sono ormai quattro giorni che il mio accumulo arriva sempre a 78/80 gradi.
Questo dopo aver corretto la TV a +4.
Questi i miei settaggi:
TKcons 100
TKmax 85
DTon 15
DToff 1
TP2/s 70

Devo segnalare che io ho la linguetta della sonda TS rotta e quindi questa non aderisce bene alle pareti del pozzetto, e secondo @fcattaneo questo potrebbe influire sul mio problema.


Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk

Re: Funzionamento pompe rotex solaris

Inviato: mar lug 21, 2015 12:52 pm
da daniele83
Ciao chino ,
che il nostro problema sia dovuto a qualche sonda starata ne sono convinto anche io solo che non so quale ,
la TR la escludo perchè l'ho sostituita poche settimane fa a seguito dell'allagamento del pozzetto porta-sonde , quindi restano la TK o la TV.
Detto questo io la TKmax ce l'ho settata a 85 non a 99.....e comunque se voglio vedere l'impianto lavorare con la sola P1 accesa o porto la TV a +4 o porto la TK a -5 ma otterrei lo stesso risultato anche se toccassi la TR a -3/4 (ma non tocco per il motivo che ti ho detto in precedenza).
Questa sera posto il link per la TK è credo sia proprio quella giusta (almeno dai valori tecnici sembra così) , mentre per la TS-TR e TV nulla da fare....non trovo niente da nessuna parte :evil: :evil: :evil: .
Tanto per la cronaca la Daikin mi rimbalza la richiesta di info tecniche al numero verde.
Sul sito ti danno il contatto mail per le info tecniche , uno gli scrive e loro ti rimandano al centro assistenza , ma che schifo è!!!!!...capisco che siamo in Italia , ma caxxo si rendono conto che rappresentano la Germania (Rotex) e il Giappone (Daikin)...mi verrebbe voglia di scrivere in Germania e/o in Giappone alle case madri e poi vediamo come ne verrebbero fuori.

Re: Funzionamento pompe rotex solaris

Inviato: mar lug 21, 2015 4:17 pm
da daniele83
come promesso i link per dove acquistare la TK

http://www.ebay.de/itm/Temperaturfuhler ... 2a36da4682


dai valori dichiarati qua sopra e confrontati con quelli del manuale istruzioni sembrerebbe proprio lei.

ciao Daniele

Re: Funzionamento pompe rotex solaris

Inviato: mar lug 21, 2015 7:33 pm
da STAFF
daniele83 ha scritto:
Detto questo io la TKmax ce l'ho settata a 85 non a 99....



?? ma non hai scrittu tu questo ' :

1° l'impianto era installato a regola d'arte, non ha fatto obiezioni su nulla.
2° abbiamo fatto presente il pendolamento e lui ha fatto le seguenti regolazioni:
A - La p1 e la p2 sono impostate con selettori alla 1a velocità
B - la Tk cons è a 115°
C - la Tk max è a 99°
D - la deltaT off è a 1°
E - la sonda Tr è stata abbassata di circa 10 cm fino in fondo, cioè era già molto bassa.


Detto questo il punto D credo di averlo piu' volte suggerito anche io mentre il punto E era ovvio perche la TR va sul fondo ed è importante che resti li.

Il punto A è un'ottima idea mentre i punti B e C io li setterei diversamente, ma non è importante ai fini del problema.

Io metterei al massimo a 90 la TK Max e a 99 la TK cons.

Comunque cosi ci siamo.

Ciao,
F.

Re: Funzionamento pompe rotex solaris

Inviato: mar lug 21, 2015 8:43 pm
da chino72
Io prima di cambiare la sonda TK devo cercare di risolvere il problema della sonda TS che ha la linguettina rotta e non aderisce ai lati del pozzetto, come giustamente mi aveva fatto notare @fcattaneo.
Pensavo questa domenica di invertire la TS con la TR che è intatta, che dici Fabrizio?
Anche perche la TR senza linguettina non dovrebbe dare grossi problemi considerato che tocca sul fondo.

Re: Funzionamento pompe rotex solaris

Inviato: mar lug 21, 2015 8:45 pm
da daniele83
Ciao Fabrizio ,
sinceramente non ricordo di aver scritto di avere la TKmax a 99...se così fosse mi scuso perchè ho sbagliato , è settata a 85.
Quei parametri scritti in rosso è parte di un testo che ho trovato in un altra discussione qua sul forum di un utente che lamentava eccessivi on/ff e l'assenza di funzionamento con la sola P1 accesa in continuo proprio come me,chino72 e stefigiugi.
Comunque su quei parametri ho alcune perplessità :
1-Mettere il selettore della P1 e P2 a 1 con il dislivello che mi trovo (10-11m) ho paura che l'impianto non riesca a mantenere la portata , o ancor peggio che non riesca a vincere la prevalenza e quindi non riempire i collettori con conseguente allarme F e poi W
2-Dtoff a 1 , potrei anche settarlo così (al momento è 2) però fintanto che è estate può anche andar bene in inverno non mi fido a lasiarlo così se no rischierei di non far fermare più l'impianto.
3-La TR è a 130cm come indica il manuale , dici che è il caso di abbassarla ancora? e se si di quanto?

Detto ciò però non capisco il perchè in 3 anni di impianto , prima degli ultimi due mesi questi problemi non li ho mai riscontarti e quindi modificare tutti questi parametri mi sembra un pò un nascondere più che la risoluzione vera e propria del problema.
Poi come la mettiamo con il discorso che la P2 non stacca quando dovrebbe , ovvero dopo aver superato il tempo P2 e non aver raggiunto la temperatura di Tkmax? (vedi il video postato in precedenza)

Attualmente i parametri che sto utilizzando sono i seguenti :

DTon 15
DToff 2
TKmax 85
TKcons 105
tempo P2 70s

Ciao e grazie
Daniele

Re: Funzionamento pompe rotex solaris

Inviato: mar lug 21, 2015 11:51 pm
da sergio&teresa
La mia TR sta praticamente sul fondo del pozzetto. Non ho mai capito perché nel manuale dicano di tenerla più su.

Secondo me non cambia niente comunque.

Re: Funzionamento pompe rotex solaris

Inviato: mer lug 22, 2015 5:34 am
da STAFF
A 130 cm va messa la TS... la TR va sul fondo.
Forse dicono di metterla leggermente piu' in alto per evitare che le condense anneghino la sonda... bho..
Manuali e firmware vengono sempre e continuamente aggiornati, ma io conosco quelli di molti anni fa dove dicevano chiaramente di mettere la TR sul fondo ( come è logico che sia ).

Se facessi la prova di far andare entrambe le pompe alla Velocità massima con accumulo a circa 40 gradi, dopo il tramonto del sole, si potrebbe capire se la TV sottostima e di conseguenza sapere se un certo offset si possa mettere.

COn Tv che segna meno del reale sarebbe ovvio che l'impianto si spenga.

F

Re: Funzionamento pompe rotex solaris

Inviato: mer lug 22, 2015 5:55 am
da daniele83
fcattaneo ha scritto:Forse dicono di metterla leggermente piu' in alto per evitare che le condense anneghino la sonda...

cosa che purtroppo mi è già successa

fcattaneo ha scritto:COn Tv che segna meno del reale sarebbe ovvio che l'impianto si spenga.

questo è il mio sospetto , però non sapendo come fare per testare il reale malfunzionamento al momento brancolo nel buio....ma non c'è nessun modo pratico e/o "scientifico" per testare con certezza il funzionamento delle sonde?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Comunque proseguo con i test , proverò ad abbassare ancora la TR nel pozzetto anche se non capisco il perché mettano il ferma cavo a 130cm e abbasso il DToff a 1.... però resta ancora il dubbio della velocità delle pompe e gradirei avere un vostro parere in merito:

1-Mettere il selettore della P1 e P2 a 1 con il dislivello che mi trovo (10-11m) ho paura che l'impianto non riesca a mantenere la portata , o ancor peggio che non riesca a vincere la prevalenza e quindi non riempire i collettori con conseguente allarme F e poi W
2-Il DToff in inverno sarebbe meglio portarlo a 2/3 o sbaglio?

ciao e grazie
Daniele

Re: Funzionamento pompe rotex solaris

Inviato: mer lug 22, 2015 7:48 am
da stefigiugi
@fcattaneo: perché questo che dici ?

fcattaneo ha scritto:Con solo 2 pannelli è impossibile mantenere la circolazione a temperature di TS superiori a 65 gradi..

F.

Re: Funzionamento pompe rotex solaris

Inviato: mer lug 22, 2015 10:48 am
da stefigiugi
OT : per Daniele83: tu hai anche la pompa di calore oltre al solare Rotex? Eventuale modello ? se Si hai chiesto la tariffa D1? grazie

Re: Funzionamento pompe rotex solaris

Inviato: mer lug 22, 2015 11:07 am
da daniele83
stefigiugi ha scritto:OT : per Daniele83: tu hai anche la pompa di calore oltre al solare Rotex? Eventuale modello ? se Si hai chiesto la tariffa D1? grazie


solare temico Rotex e caldaia a condensazione istantanea Beretta......scusa se mi permetto stefigiugi ma è meglio che non adiamo fuori argomento se no creiamo solo confusione....se può servirti ti risponderò a qualsiasi domanda in privato (se sarò preparato sull'argomento) oppure ti consiglio di aprire un'altra discussione nella sezione opportuna.

Ciao Daniele

Re: Funzionamento pompe rotex solaris

Inviato: mer lug 22, 2015 12:02 pm
da chino72
fcattaneo ha scritto:A 130 cm va messa la TS... la TR va sul fondo.
Forse dicono di metterla leggermente piu' in alto per evitare che le condense anneghino la sonda... bho..
Manuali e firmware vengono sempre e continuamente aggiornati, ma io conosco quelli di molti anni fa dove dicevano chiaramente di mettere la TR sul fondo ( come è logico che sia ).

Se facessi la prova di far andare entrambe le pompe alla Velocità massima con accumulo a circa 40 gradi, dopo il tramonto del sole, si potrebbe capire se la TV sottostima e di conseguenza sapere se un certo offset si possa mettere.

COn Tv che segna meno del reale sarebbe ovvio che l'impianto si spenga.

F

Fabrizio ho riletto bene il manuale e non mi ritrovo con quello che scrivi.
La TR dice di metterla a 130cm e tu consigli sul fondo, gin qui ok.
Per la TS il manuale parla chiaro e dice 70cm e comunque raccomanda di non superare i 75cm.
Io poi ho una terza sonda accumulo che esce direttamente dalla HPSU Compact e dice di montarla a 80cm.
Credo sia quella che serve per valutare la temperatura per ACS e comanda la PDC per integrare quando, in inverno, i pannelli non fanno integrazione.



Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk