Rotex Hybrid e consumi
Moderatori: sergio&teresa, Jekterm
Rotex Hybrid e consumi
ciao a tutti, mi chiamo marco e vivo in calabria, nella piana Lametina. ho scelto per riscaldare e raffreddare il mio appartamento un sistema ibrido rotex; pdc e caldaia insieme. sono qui per chiedervi alcuni consigli in merito al funzionamento di questo sistema. innanzitutto vi spiego com'è il mio impianto.
l'appartamento è formato da 3 stanze, due bagni ed un'entrata (cucina, sala da pranzo,soggiorno).
le 3 stanze hanno un fancoil a testa (impostati a 21°a sud a 20 a nord), l'entrata ha 2 fancoil (impostati a 21°a sud) nei bagni invece ci sono i termoarreda.
l'impianto rotex è impostato a 50°.
inizialmente avevo previsto un termostato ambiente impostato a 20.5° ma il tecnico rotex ha insistito per escluderlo, dicendo che la macchina deve restare sempre accesa altrimenti "lo spegni accendi" aumenta i consumi. allora ho escluso il termostato ambiente. in questo modo però la pdc è sempre attiva, anche se i termostati raggiungono la temperatura. è colpa dei fancoil che non staccano nonostante siano a temperatura? è colpa dei termoarreda? devo montare sui termoarreda delle testine termostatiche?
adottando il sistema del sempre acceso in 3 giorni ho consumato circa 72 kw di corrente. la caldaia non è attiva quasi mai se non per l'acs.
è un consumo normale?
potete fornirmi qualche suggerimento per aggiustare al meglio i consumi?
l'appartamento è formato da 3 stanze, due bagni ed un'entrata (cucina, sala da pranzo,soggiorno).
le 3 stanze hanno un fancoil a testa (impostati a 21°a sud a 20 a nord), l'entrata ha 2 fancoil (impostati a 21°a sud) nei bagni invece ci sono i termoarreda.
l'impianto rotex è impostato a 50°.
inizialmente avevo previsto un termostato ambiente impostato a 20.5° ma il tecnico rotex ha insistito per escluderlo, dicendo che la macchina deve restare sempre accesa altrimenti "lo spegni accendi" aumenta i consumi. allora ho escluso il termostato ambiente. in questo modo però la pdc è sempre attiva, anche se i termostati raggiungono la temperatura. è colpa dei fancoil che non staccano nonostante siano a temperatura? è colpa dei termoarreda? devo montare sui termoarreda delle testine termostatiche?
adottando il sistema del sempre acceso in 3 giorni ho consumato circa 72 kw di corrente. la caldaia non è attiva quasi mai se non per l'acs.
è un consumo normale?
potete fornirmi qualche suggerimento per aggiustare al meglio i consumi?
- sergio&teresa
- Messaggi: 2005
- Iscritto il: mer giu 24, 2009 10:29 pm
Re: Rotex Hybrid e consumi
Che il termostato vada escluso è corretto, però devi usarlo come termometro. E' una scemata l'impostazione fissa a 50°, la Hybrid va regolata usando la sonda climatica (che c'è di serie, anche se sta nell'unità esterna, a me non piace e ho installato la opzionale remota): devi impostare la curva climatica che vada bene al caso tuo, usando il termostato come termometro per verificare se la T in casa sale o scende a seconda della regolazione della curva che fai.
Segui il mio impianto su Portalsole:
Liveplant3
Liveplant3
Re: Rotex Hybrid e consumi
sergio&teresa ha scritto:devi impostare la curva climatica che vada bene al caso tuo, usando il termostato come termometro per verificare se la T in casa sale o scende a seconda della regolazione della curva che fai.
posso avere qualche suggerimento su come impostare questo parametro?
p.s. è corretto che i termoarreda sono senza testina termostatica?
p.p.s. è corretto che i fancoil in prossimità del raggiungimento della T desiderata riducono al minimo la potenza rendendo di fatti impossibile il raggiungimento della T desiderata?
grazie mille per l'aiuto che potrai darmi
- sergio&teresa
- Messaggi: 2005
- Iscritto il: mer giu 24, 2009 10:29 pm
Re: Rotex Hybrid e consumi
Se i termoarredi sono in bagno è corretto che non abbiano termostatica. Sui FC non ti so rispondere: comunque l'importante non è la T che dovrebbero raggiungere, ma quella che raggiungi in casa (come per il termostato).
Per la configurazione della climatica certo che ti do una mano, però bisogna capire se sai dove e come mettere le mani nei menu dell'interfaccia....
Per la configurazione della climatica certo che ti do una mano, però bisogna capire se sai dove e come mettere le mani nei menu dell'interfaccia....
Segui il mio impianto su Portalsole:
Liveplant3
Liveplant3
Re: Rotex Hybrid e consumi
sergio&teresa ha scritto:Per la configurazione della climatica certo che ti do una mano, però bisogna capire se sai dove e come mettere le mani nei menu dell'interfaccia....
ciao e grazie per l'aiuto dato e quello che mi darai. si riesco a metterci mano, credo che entrare in modalità istallatore già sia un buon punto di partenza
Re: Rotex Hybrid e consumi
sergio&teresa ha scritto:Per la configurazione della climatica certo che ti do una mano, però bisogna capire se sai dove e come mettere le mani nei menu dell'interfaccia....
quando puoi sono qui ad ascoltarti. grazie ancora
- sergio&teresa
- Messaggi: 2005
- Iscritto il: mer giu 24, 2009 10:29 pm
Re: Rotex Hybrid e consumi
Devi entrare come Utente FInale Avanzato, e andare alle Impostazioni Utente. Li' dovresti trovare il menu di Impostazione Curva Climatica Riscaldamento, che ti si apre con una rappresentazione grafica abbastanza intuitiva in cui devi impostare 4 parametri ce corrispondono agli estremi della retta che farà da curva climatica, ovvero:
1) Sulle ascisse: T esterna minima e massima, ovvero le due temperature che definiscono un po' l'intervallo limite del funzionamento normale del riscaldamento, Io ho impostato rispettivamente 18° e -5°
2) Sulle ordinate: T mandata minima e massima, ovvero la T che la PDC o la caldaia devono mandare rispettivamente alla T esterna massima e alla T esterna minima. I valori da impostare dipendono molto da che tipo di sistema riscaldante usi e quanto è isolata la casa.
1) Sulle ascisse: T esterna minima e massima, ovvero le due temperature che definiscono un po' l'intervallo limite del funzionamento normale del riscaldamento, Io ho impostato rispettivamente 18° e -5°
2) Sulle ordinate: T mandata minima e massima, ovvero la T che la PDC o la caldaia devono mandare rispettivamente alla T esterna massima e alla T esterna minima. I valori da impostare dipendono molto da che tipo di sistema riscaldante usi e quanto è isolata la casa.
Segui il mio impianto su Portalsole:
Liveplant3
Liveplant3
Re: Rotex Hybrid e consumi
sergio&teresa ha scritto:I valori da impostare dipendono molto da che tipo di sistema riscaldante usi e quanto è isolata la casa.
Uso dei fancoil della INNOVA serie SL. L'appartamento ha sotto 2 appartamenti abitati e riscaldati e sopra un appartamento vuoto. I muri esterni hanno la camera d'aria con inserito sughero all'interno. GLi infissi esterni in alluminio mentre gli interni in legno con vetro da 6mm e gas all'interno, NUOVI.
p.s. Dove vivo io, in calabria la T esterna raramente scende sotto i 5°
- sergio&teresa
- Messaggi: 2005
- Iscritto il: mer giu 24, 2009 10:29 pm
Re: Rotex Hybrid e consumi
Potresti fissare 18° e 0* sulle ascisse e 25° e 50° sulle ordinate, e vedi come va....
Segui il mio impianto su Portalsole:
Liveplant3
Liveplant3
Re: Rotex Hybrid e consumi
ok faccio questa prova e ti faccio sapere. grazie
Re: Rotex Hybrid e consumi
Un altra cosa da fare oltre che impostare la climatica, è quella di mettere la velocita delle ventole dei ventilconvettori al minimo.. il riscaldamento andra sempre e la bassa velocita permettera al ventilconvettore di riscaldare comunque.
Tornando ai valori impostati e suggeriti.. se avrai troppo caldo in casa poi abbassa gradualmente il valore di 50 gradi fino a trovare il punto corretto.
Ciao,
F.
Tornando ai valori impostati e suggeriti.. se avrai troppo caldo in casa poi abbassa gradualmente il valore di 50 gradi fino a trovare il punto corretto.
Ciao,
F.
Re: Rotex Hybrid e consumi
innanzitutto grazie per i suggerimenti.
ho già impostato la curca climatica, sono riuscito ad individuarla in pochi passaggi. ma credo di non avere afferrato un passaggio fondamentale. io infatti come T di mandata sul centralino rotex leggo sempre 45°. devo impostare qualche altra impostazione per far girare la macchina seguendo la curva?
ho già impostato la curca climatica, sono riuscito ad individuarla in pochi passaggi. ma credo di non avere afferrato un passaggio fondamentale. io infatti come T di mandata sul centralino rotex leggo sempre 45°. devo impostare qualche altra impostazione per far girare la macchina seguendo la curva?
- sergio&teresa
- Messaggi: 2005
- Iscritto il: mer giu 24, 2009 10:29 pm
Re: Rotex Hybrid e consumi
Probabilmente ce l'hai impostata a punto fisso. Puoi postare una foto dell'interfaccia, nella modalità Utente Finale Avanzato?
Segui il mio impianto su Portalsole:
Liveplant3
Liveplant3
-
- Messaggi: 20
- Iscritto il: mer feb 08, 2017 10:41 am
Re: Rotex Hybrid e consumi
ciao sergio, ci tenevo a ringraziarti ancora per il tuo aiuto nella configurazione del sistema ibrido
- sergio&teresa
- Messaggi: 2005
- Iscritto il: mer giu 24, 2009 10:29 pm
Re: Rotex Hybrid e consumi
Grazie a te, continua a tenerci informati.