Re: aiuto per nuovo impianto
Inviato: gio lug 28, 2016 11:56 am
macintown ha scritto:
secondo il rivenditore che ho visto oggi la rotex hybrid funzionerebbe in questo modo: la pdc produce acqua calda fino a 55 gradi poi interviene la caldaia per portarla sopra i 70 gradi quando si fa riscaldamento.
io invece avevo capito che la pdc della hybrid pensava all' riscaldamento è solo se neccessario veniva integrato dalla caldaia , cioè quando si va intorno ai zero gradi, mentre la caldaia pensava all' ACS a meno che non ci sia l'accumolo in quel caso veniva bypassata?
ci è cosi gentile da spiegarmi?
E' come pensi tu.. non come ti ha detto il venditore.
Inoltre la PDC puo riscaldare l'acqua fino a 55 gradi ma non è detto che fino a 55 funzioni solo quella...
Dipende dalla resa ( che dipende a sua volta dalla T esterna e dal carico termico imposto dalla climatica ) .
In pratica la centralina comanda di usare la PDC, la caldaia o un mix tra le due, in funzione della resa e dai costi orari dei combustibili ( metano ed elettricita ) che sono impostabili.
Un venditore che ti dice che in riscaldamento a 70 gradi va la caldaia dovrebbe vendere altre cose, perche non ha idea di cosa sia il riscaldamento degli ambienti e della climatica.
Leggi questi 2 articoli che ti fanno capire la questione :
http://www.portalsole.it/seo.php?a=61
http://www.portalsole.it/seo.php?a=62
In riscaldamento in pieno inverno e con i termosifoni potrai impostare una curva climatica che faccia funzionare i termosifoni a 40 - 45 gradi con notevole risparmio e funzionamento praticamente al 100% della sola parte PDC della hibryd.